Форум » GSM Mini » Порограммирование брелков и радиодатчиков в GSM-mini-RK » Ответить

Порограммирование брелков и радиодатчиков в GSM-mini-RK

lamernumberone: GSM-mini-RK. 1. Делаю сброс на заводские настойки. 2. Вхожу в режим программирования, звоню на прибор, регистрирую свой номер. 3. Дозваниваюсь, DTMF командами 9101# 9102# исключаю из работы проводные входы 1 и 2. 4. Вхожу в режим программирования - загорается и горит постоянно красный светодиод. 5. Нажимаю верхнюю кнопку брелка - RM-super-Universal срабатывает, сигнализирует о приеме миганием синего диода, НО, красный диод на плате Mini не гаснет на одну секунду, т.е. плата Mini не реагирует на кнопки брелка (ни на верхнюю ни на нижнюю). Так со всеми брелками. На последовательную активацию тамперов 4-х штук RD-100 также RM-super-Universal реагирует, а Mini - нет. При смене группы датчиков на вторую или на третью - ситуация не меняется - нет реакции Mini на брелки и радиодатчики. 6. Ставлю на охрану пустым звонком, приходит подтверждение по SMS, но выносной диод не работает (нет "редких вспышек 125 мс с периодом 5с). 7. Реакции на брелки и радиодатчики RD-100 нет. Т.о. Не удается запрограммировать брелки и радиодатчики. Что я делаю неправильно? Кроме того, после включения прибора приходит SMS "Обрыв адресной линии", затем сразу за ней - "Восстановление адресной линии". Можно ли отключить эти SMS?

Ответов - 17

dem: lamernumberone пишет: Т.о. Не удается запрограммировать брелки и радиодатчики. Обновите прошивку прибора DTMF-командой 9981# это решит ваши проблемы.

lamernumberone: Таки да. Была прошивка 1.9 - были проблемы. Прибор обновился до 1.11 - проблемы исчезли. Выносной диод заработал (был подключен неправильно с завода - перепутана полярность). Спасибо!

smart-home-lex: Как программировать радио датчик протечки води Aqua-100? Тампера в нём нет. Для Униневсала программировался по замыканию внешних штырьков-контактов. А для GSM mini-PK не получается. 1) вставил батарейку в радио датчик 2) включил питание блока сигнализации 3) дождался зеленого светодиода 4) зажал кнопку программирования до включения красного светодиода 5) закорачиваю штырьки-контакты датчика протечки 6)......................нет одноразового блымкания красного сведодиода нет программирования. ------ Прошивка 1.14


dem: smart-home-lex пишет: А для GSM mini-PK не получается. smart-home-lex пишет: 2) включил питание блока сигнализации 3) дождался зеленого светодиода 4) зажал кнопку программирования до включения красного светодиода А потом smart-home-lex пишет: 1) вставил батарейку в радио датчик

rotaj@ukr.net: Дорогие мои, подскажите как подключить считыватель i-Butto, по шлейфу, к плате GSM-mini и на какие разьемы платы. Плюс (+) и минус (-) я подключил - считыватель засветился. Заранее спасибо.

dem: Стоит указать какой считыватель....

dmproe: Проблема с программированием i-button, похожая на стартовый топик. Прибор mini плата, прошивка 1.19, по телефону управляется без проблем. Считыватель iBR-CNL, светодиод считывателя подлючен к выходу 2, работает нормально. Выход считывателя Data подключен к разъему, обозначенному на плате 1-w, земля считывателя - к разъему земли справа от 1-w. В режиме программирования при прикладывании ключа к считывателю красный светодиод (программирования) не гаснет на 1 секунду, соответственно, прибор ключом на охрану не ставится. Считыватель раньше работал с автономной сигнализацией, проблем не замечалось. Что-то делаю не так?

dmproe: Проблема с программированием i-button, похожая на стартовый топик. Прибор mini плата, прошивка 1.19, по телефону управляется без проблем. Считыватель iBR-CNL, светодиод считывателя подлючен к выходу 2, работает нормально. Выход считывателя Data подключен к разъему, обозначенному на плате 1-w, земля считывателя - к разъему земли справа от 1-w. В режиме программирования при прикладывании ключа к считывателю красный светодиод (программирования) не гаснет на 1 секунду, соответственно, прибор ключом на охрану не ставится. Считыватель раньше работал с автономной сигнализацией, проблем не замечалось. Что-то делаю не так?

dem: Проверить прибор можно подключив к минусу и адресной шине по проводку. На ключе в режиме программирования приложить провод с адресного к центру и минус (GND) к ободку.

dmproe: Приложил два ключа по очереди к проводам, после одного светодиод программирования погас, как положено, на секунду, после второго - погас насовсем (?), повторно прибор входить в режим программирования отказался, пришлось сбросить в заводские настройки. Повторно - та же история, на считыватель вообще не реагирует. После выхода из режима программирования прикладывание "исправного" ключа к проводам (но не считывателю) вызывает однократный сигнал сирены, правда, смс о постановке на охрану не приходит (если ставлю пустым звонком, приходит всегда). Я так понимаю, проблема в считывателе?

dem: dmproe пишет: Я так понимаю, проблема в считывателе? Неисправен считыватель или не правильно подключен. Прибором прозвоните центральный на адресный вход, ободок на минус питания.

dmproe: Прошу прощения, не понял, что озачает "прозвонить прибором"?

dem: Берем мультиметр и ставим на прозвонку...

dmproe: ок, спасибо.

pcholkin: При постановке на охрану не видит РД100. После срабатывания РД100 ставится на охрану нормально. Спустя некоторое время опять не могу поставить на охрану - только после срабатывания радио датчика. На охране стоит нормально... Менял датчики - тоже самое. Расстояние между базой и датчиком 8 метров, правда база стоит в шлаковом сарае... Может экранировать?

dem: После передачи тревоги датчик через 3 минуты передает восстановление... Потеря контрольного кода SMS не приходят?

pcholkin: dem пишет: Потеря контрольного кода SMS не приходят? Нет не приходят... На охране стоит нормально, срабатывает на охране тоже. Но при постановке на охрану приходит смс "Ошибка постановки, группа 1 RD1". Чтобы поставить на охрану захожу в помещение с RD1, вызываю его сработку, после этого в течение получаса-часа прибор ставиться на охрану нормально...



полная версия страницы