AlexSery: Какие причины зависания GSM-mini? Около 80% клиентов у которых был установлен GSM-mini (в не зависимости от модификации) в течении последнего года обратились с одной и той-же проблемой, а именно при звонке на миник для снятия с охраны ответ оператора что "абонент не может принять звонок" и соответственно никакой реакции на команды с брелоков и сигналы от датчиков. Обесточивание и перезапуск возвращает прибор в работу, но вот сомнения что это не повториться остаются. И не напрасно, на некоторых объектах ситуация уже повторялась... Как с этим бороться? Пока просто обновляю версию ПО. Есть ли в мини контроль за работой GSM-модуля как в универсале?

dem: Обновить прошивку 9981#. Актуальная 1.17...

kader_ivan: AlexSery , ТЫЦ, и будет вам счастье.


dibrov.r: Проблема не новая. На форум пишу впервые(до этого почитывал иногда). Звонил неоднократно-внятного ответа или конкретной помощи так и не добился. Прибор впадает в ступор, пультом с охраны не снимается, дозвонится на прибор нельзя. При сработке "кричит" пока не обесточишь. Перезагрузка помогает, сброс в заводские не лечит. Насколько можно судить из форума-прошиваются приборы часто с ошибкой. Посоветовать клиенту обновится-большая вероятность оставить его вобще без "охраны".

dem: Уровень сети? Версия прошивки?

dibrov.r: Приборы(и со старой и с новыми прошивками)-очень туго управляются. Чтобы получилось нужно команду отправлять несколько раз(а то и 10-15). Пробовал с разных телефонов(новых сенсорных и старых кнопочных) в разных районах города(Киева). Иногда прибор не верно понимает команду. Так например вместо синхронизации брелков изменил выход с сиреной на выход со светодиодом(который моргает если прибор "под охраной"). В результате при постановке на охрану сирена радостно "квакала" каждые пару сек. Совет от технической поддержки "Потенциал" был сброс в заводские. Чуть мозг не сломал-пока догадался что к чему... Не говорю что GSM-mini PK плохой-за его цену. Если его просто ставить и ничего в нём не настраивать-то можно брать.

dibrov.r: Причём здесь уровень сети? Прибор в этом состоянии на брелки не реагирует! Для чего у всех спрашивать номер прошивки? Есть версии с явными "недоработками"? Выложите их номера-люди будут сразу понимать что нужно обновиться(ещё в офисе-а не на обьекте перед клиентом).

dem: Команды можно передавать в виде SMS. При дозвоне отключите микрофон телефона. Оператор какой? И на вопросы пожалуйста отвечайте если хотите решить проблему.

dibrov.r: Оператор киевстар. Отключить микрофон? Это что-то новенькое. Попробую... При передаче команды в виде СМС нет возможности проверить принята команда или нет. Копатся в СМСках клиента(если прибор уже установлен и я не АДМИН) не совсем удобно.

dem: dibrov.r пишет: Есть версии с явными "недоработками"? Да так и есть все, что ниже 1.17 с проблемами... dibrov.r пишет: Отключить микрофон? Это что-то новенькое. Попробую... Это "старенькое" для всех устройств управляемых через DTMF. dibrov.r пишет: При передаче команды в виде СМС нет возможности проверить принята команда или нет. Есть, если дописать к команде например 99# в ответ на принятие прибор пришлет SMS с состоянием прибора. dibrov.r пишет: Копатся в СМСках клиента(если прибор уже установлен и я не АДМИН) не совсем удобно. Рекомендую добавлять себя, как админа пользователем №8. Намного упростит жизнь.

dibrov.r: ОК. Спасибо за информацию.

AndreyV: Добрый вечер в очередной раз столкнулся с проблемой "зависания" GSM mini PK. Две сигнализации приобрел примерно месяц назад. Раньше использовался старт.пакет МТС, уровень сигнала был от 50% до 70%, прошивка 1,17. Пару дней назад поставил КС Датчик, уровень сигнала 99%. Однако зависания не прошли. За месяц работы два раза "завис" на МТС и один раз (совсем недавно) на КС. Продавец рекомендовал снять сигнализацию и отдать ее им, для дальнейшей отправки производителю в ремонт. Я так понимаю мне придется сидеть без охраны минимум 2-4 недели. Спрашивается за что я заплатил деньги если сигнализация периодически не работает, да еще надо отправлять в ремонт и остаться без охраны минимум на две недели? Одну из сигнализаций мне продавец заменил. На ней уровень сигнала была 35%-65%. После замены ни на МТС ни на КС "зависаний" небыло.

kader_ivan: AndreyV , вы вводите людей и нас в заблуждение: AndreyV пишет: Пару дней назад поставил КС Датчик тут же вы пишете: AndreyV пишет: За месяц работы два раза "завис" на МТС и один раз (совсем недавно) на КС. ???? Следующее: AndreyV пишет: Раньше использовался старт.пакет МТС, уровень сигнала был от 50% до 70%, прошивка 1,17. Пару дней назад поставил КС Датчик, уровень сигнала 99% тут же вы пишете: AndreyV пишет: На ней уровень сигнала была 35%-65% ???? Опишите внятно, у вас два прибора работают с разными операторами, или вы переставляете карточки в одном приборе? Где установлены приборы, расположение в доме, расположение географически на местности, что подключено к сигнализации?

sunpp: как реализована зарядка аккумулятора на мини-рк? Есть какой-либо алгоритм зарядки, какое напряжение поддерживается на заряженной батарее?

sunpp: в ответе на команду 998# приходит сообщение v.1.16, RSSI:-80dBm, BER: 0; T: 27`C. Там что, есть датчик температуры? Что значат остальные значения?

dem: sunpp пишет: как реализована зарядка аккумулятора на мини-рк? Есть какой-либо алгоритм зарядки, какое напряжение поддерживается на заряженной батарее? Для приборов без "+" буферная зарядка... Которые с "+" используется контроллер заряда MCP73831T... В GSM модуле есть функция измерения собственной температуры... RSSI- уровень сигнала в dbm...

sunpp: вводные: сигнализация включена, пытаюсь с помощью DTMF - команд из таблицы 4 управлять. Управление выходами работает, а команда 99# - неопознана

dibrov.r: Программирование проводится на снятом с охраны приборе!

dem: 99# - работает независимо от прав пользователя и режима охрана.

AndreyV: В начале августа приобрел один (первый) комплекта GSM mini РК, примерно через неделю приобрел второй. Оба обновил до 1,17. На первом уровень сигнала МТС 50%-70%, на втором на МТС 35%-65%. Второй примерно за две недели работы два раза "завис", продавец без претензий заменил на новый. После замены, второй комплект продолжил работать без "зависаний" как на МТС так в последствии и на КС Датчик с уровнем сигнала 90%-93%. А вот первый работал без проблем примерно три недели до первого "зависания". По вашим рекомендациям 11.09.15 установил КС Датчик, уровень сигнала 99%, но уже 13.09.15 сигнализация опять не работает. Надеюсь сейчас Вам понятна история работы сигнализаций.