dibrov.r: Вас понял. Напомните во время прошивки настройки слетают? Нужно будет заново программировать? И ещё, после прошивки вы бы посоветовали снова перевести прибор в "режим отладки"?

dem: Настройки нужно будет сбросить в заводские и заново настроить прибор. Режим отладки включать не надо.

OXRANIK: dem пишет: и 220В. вообще то они в сим800с есть, и неплохие часы, достаточно добавить ионистр или даже электролитик небольшой, или батарейку дисковую на3в.


dem: Только GSM-Mini сделан на базе SIM900R...

serhiy67: Перестал работать адресный вход. Сначала пришла такая смс "обрыв адресной лини", а потом приходят периодически такие смс "замыкание адресной лини". Датчики я вынужден был повесить на проводные зоны. Что могло случится? (в тот момент у меня в доме шел ремонт)

dem: Что могло случится? (в тот момент у меня в доме шел ремонт) Это ответ на ваш вопрос... К адресной линии сейчас ничего не подключено, а у Вас замыкание адресной линии? Следовательно отправляйте на ремонт...

Alexco: сигнализация работала все время корректно, но в последнее время почему-то стали случаться самоперезагрузки. один раз чуть "кондратий не схватил": стоим в пробке, вдруг начинают приходит СМСки с разных датчиков, как буд-то движение идет. Благо брат был не далеко - посмотрел и сказал, что все ок. Причина была не понятно, потом заметили, что иногда уже будучи в доме пищит клавиатура, которую используем для постановки. Она так пищит только при перезагрузке, как буд-то только включили. и вчера это было совсем при мне - снова запищала клавиатура, на датчиках движения (использую ваши адресные) диод перестал мигать, потом на некоторое время зажегся и потом перешел в норм. режим. в чем может быть причина? Что проверить. Просто участилось в последнее время. И я так понимаю, когда перезагрузка в случае режима охраны, то тогда начинается эта канитель, что каждый датчик показывает срабатывание. Хотя у меня еще стоят проводные пожарные (не адресные), то они никакой аварии не выдавали. И еще одно наблюдение. Почему это срабатывание не касается одного датчика. Приходит срабатывание ото всех кроме одного...

kader_ivan: Alexco перечислите всё оборудование, которое подключено к плюсовой клемме на плате GSM-mini. Как давно стоит сигнализация? Какой оператор? Версия ПО прибора? Дословный текст смс от прибора. Есть вероятность перезагрузки по карте, второй вариант, что выход питания перегружен внешними источниками.

Alexco: - оператор Киевстар - версия ПО 1.19 Оборудование: - клавиатура Satel SZW-02 - датчик "ADD 3-15" - 6 шт. - датчик "СПД 3.2" - 3 шт. (на одной проводной линии) - через "AMD 3-15" подключен один датчик затопления SW-01 (Geos) Сигнализация уже работает где-то пол-года. Раньше проблем не было. СМСки приходят как "тревога-назв. датчика". Но это если в режиме охраны стоит. Вчера опять повторилось. Сегодня утром прикол - не пришли СМСки о статусе постановки. На код 99# - не отвечает. Денег на счету достаточно. А если перезагрузка по карте это с чем может быть связано. Т.к. прикол как сегодня утром, тоже бывал. Как раз после таких перезагрузок.

kader_ivan: Alexco пишет: Сегодня утром прикол - не пришли СМСки о статусе постановки. На код 99# - не отвечает. Денег на счету достаточно. Проверьте меню киевстара, карту в телефон, при включении через небольшое время выскакивает меню. В меню ищем пункт не показывать. Alexco пишет: СМСки приходят как "тревога-назв. датчика" "AMD 3-15" подключен один датчик затопления SW-01 (Geos) По датчику затопления приходила тревога? Попробуйте ВСЁ что подключено к плюсовому выходу миника подключить на плюсовую клемму АКБ (с подключенным АКБ) (не перепутайте полярность!!!) Попробуем разгрузить плюс.

Alexco: как я говорил, что интересно, из всех повешеных адресных датчиков на одну линию не приходит тревога по одному адресному датчику движения и да, еще, по датчику затопления. и еще факт, после такой перезагрузки система остается в режиме охраны, хотя клавиатура показывает статус "охрана отключена"... то что написали - проверю

kader_ivan: Alexco , в вашем случае клава- это отдельное устройство, у неё нет обратной связи с прибором и после перезапуска питания она видимо сбрасывает своё состояние, миник после перезапуска запоминает своё состояние. Alexco пишет: не приходит тревога по одному адресному датчику движения и да, еще, по датчику затопления Видимо датчики не прописаны в приборе. Лучше всего программировать датчики по одному непосредственно возле прибора.

xelar: Добрый день! Есть пара вопросов по GSM-mini-PK: 1. Можно ли подключать к адресному входу несколько линий с несколькими адресными датчиками? 2. Можно ли подключать к выходу Сирена несколько устройств, есть ли ограничения по энергопотреблению на выходе? Если пункт 1 - нет, то печаль, и следующие вопросы: 1.1 Очередность подключения критичная только для адресного провода, питание может подводиться разными проводами, не одним по очереди? 1.2 Есть ли ограничения по длине проводов от датчиков к линии? Может ли такая длина превышать длину самой линии? 1.3 Учитывая ограничение 100м, как считать общую длину - длина линии плюс длина отводов к датчикам, или как-то иначе? 1.4 Можно ли уйти на считыватель и вернуться адресным проводом к центральному блоку в одном кабеле 4*0,22? 1.2 Есть ли ограничения на порядок датчиков и считывателей ТМ на адресной линии? Все вопросы вызваны не очень четкой инструкцией и очень не четкой консультацией продавцов. В моем понимании параллельное подключение 15 датчиков это совсем не их подключение к 1 линии по очереди, в рез-те чего проводка в дом и пристройки заложена по схеме "звезда", а не "кольцо" (условно). Теперь придумываю как исправить ситуацию.

dem: 1. Топология общая шина критична общая длинна и емкость линии. 2. 350 мА. 1.1 Не понятно что имеется ввиду. 1.2 Это как? 1.3 Общая длина. 1.4 Зачем возвращаться? 1.5 Нет порядка. И звезда и кольцо не подходит. Представим себе елочную гирлянду вот где-то так и должно быть.

xelar: dem Изобразил условно что хочу сделать. Вы только не смейтесь :) Каждое ответвление - один кабель 4х жильный, 1 жила свободная, хотел это все развести из 1 адр. входа. Добавить кабель нет возможности. "+" у меня это питание, линию "-" не стал рисовать, она идет аналогично красной. Круг - считыватель ТМ, квадраты - датчики. http://shot.qip.ru/00QWUx-118HME8WID/ Будет такая схема работать? И еще вопрос: При запросе версии ПО блок присылает температуру платы. Возможно ли настроить какие-то уведомления о ее выходе за заданные границы?

dem: Вы усложняете задачу... Какова общая длина? Уведомлений нет. Какую команду используете?

kader_ivan: xelar нужно вод так

xelar: dem А как сделать проще, не добавляя кабель? Я только ЗА. Длина линий (без учета возвратов) 15+5+10+15=45м. Расходятся из одной точки. Команда 998# Ответ v1.19, RSSI: -86dBm, BER: 0, T:19`C Предположил что последнее и есть температура. kader_ivan Ну я так и хотел изначально! Если так можно, то и вопросов нет. Я неправильно задал вопрос и/или не понял ответ dem ? Добрый день! Есть пара вопросов по GSM-mini-PK: 1. Можно ли подключать к адресному входу несколько линий с несколькими адресными датчиками?

dem: Просто звездой тогда... Да это температура модуля... xelar пишет: Ну я так и хотел изначально! В данном случае лучше уж так...

xelar: dem Извините, но я не понимаю. Можно звездой или нет? Отредактированная kader_ivan схема будет работать? Пожалуйста, конкретный ответ - да или нет? Если есть показания температуры, то их по идее можно мониторить и хотя бы уведомлять о превышении критических показателей. Согласитесь, это полезный функционал. Может быть добавите в будущих прошивках..