a_nova: Добрый день. Хочу с помощью GSM Universal решить следующие задачи: 1. Охрана - проводной датчик открытия на дверь. 2. Защита от затопления - датчики затопления на кухню и в санузел, шаровый кран с сервоприводом. Также принудительное отключение воды при постановке на охрану. 3. Управление отоплением - удержание комфортной температуры, возможность отключение управления - какой нибудь отдельной кнопкой. Возможно ли? Какое оборудование приобретать (кран, датчики)?

Ответов - 15

kader_ivan: Для начала нарисуйте схему, где какие и сколько датчиков будет. На базе универсала, 2 шт AQUA 100, гиркон, кран не посоветую.

dem: kader_ivan пишет: 1. Охрана - проводной датчик открытия на дверь. СОМК-1-9. a_nova пишет: 2. Защита от затопления - датчики затопления на кухню и в санузел, шаровый кран с сервоприводом. Также принудительное отключение воды при постановке на охрану. Два датчика AQUA-100, RM-super-Universal, и модуль(ли) реле для управления краном(ами). Модели кранов не производим и не продаем, приведите перечень доступных для вас порекомендуем по выбору модели и схеме подключения. a_nova пишет: 3. Управление отоплением - удержание комфортной температуры, возможность отключение управления - какой нибудь отдельной кнопкой. MAK-Universal, DS1820. И какое отопление теплый пол или газовый котел?

orel: a_nova пишет: Добрый день. Хочу с помощью GSM Universal решить следующие задачи: 1. Охрана - проводной датчик открытия на дверь. Аппетит приходит во время еды В общем даже для небольшого объекта датчик открытия двери - малою Как минимум еще датчик движения, желательно комбинированный с аудио (контроль окон на разбитие). 2. Защита от затопления - датчики затопления на кухню и в санузел, шаровый кран с сервоприводом. Также принудительное отключение воды при постановке на охрану. Датчики затопления можно использовать или родные Универсаловски - Радио или поискать проводные, можно сделать самодельные. Шаровой кран с сервоприводом - зачем ? Отключение можно организовать на электроклапанах Мастер Кит: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1043696 Самое дешевое, что удалось найти. Или СЕМЕ 8615 самые дешевые нашел тут: http://artiss.com.ua/goods.php?id=1152 А так в районе 500 грн. 3. Управление отоплением - удержание комфортной температуры, возможность отключение управления - какой нибудь отдельной кнопкой. Если котел газовый с возможностью подключения внешнего термостата, то снимаешь на плате управления перемычку, к нему подключаешь реле (с нормально разомкнутыми контактами) обмотку на выход. Датчик температуры через плату MAK управляет реле (или по графику или по температуре, или удоленно вручную и.т.д.). Блокировку реле можно сделать тумблером, кнопкой, и.т.д. Или не заморачиваться и включать с мобилки. Возможно ли? Какое оборудование приобретать (кран, датчики)? Основное dem написал.


myx: orel пишет: Отключение можно организовать на электроклапанах Мастер Кит: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1043696 Самое дешевое, что удалось найти. Или СЕМЕ 8615 самые дешевые нашел тут: http://artiss.com.ua/goods.php?id=1152 А так в районе 500 грн. Немного не правильно получится с этими кранами. Они НЗ, а надо НО. Что бы держать их открытыми необходимо подавать постоянно напряжение, что не уместно. Для полива они подойдут. Жду не дождусь, когда они начнут выпускать НО краны.

orel: myx пишет: Немного не правильно получится с этими кранами. Они НЗ, а надо НО. Что бы держать их открытыми необходимо подавать постоянно напряжение, что не уместно. Для полива они подойдут. Жду не дождусь, когда они начнут выпускать НО краны. Они выпускаются как с нормально-закрытым, так и с нормально-открытым клапаном Киты да - только НЗ

YurOl: ... а у кого-то есть однолинейная электрическая схема подключения всего выше перечисленного к GSM Universal? Хочу себе реализовать что-то подобное, но столкнулся с проблемой подключения и "прописывания" команд... также было-бы совсем неплохо сделать видео-уроки по настройке, и "программированию" GSM Universal, это во-первых оказалось-бы совсем не лишним, во-вторых позволило-бы более популяризировать данное устройство среди заинтересованного в этом сегменте товаров населения, и повысить продажи. На сайте партнеров запечатлен ряд моментов: http://www.gsm-signal.info/surveillance/universal-video-lessons.html , что уже хорошо, но вот касательно ПРОГРАММНОЙ настройки, видео почему-то удалено, а оно как раз и является наиболее ценным! Попрошу у кого есть видео по "программированию/конфигурации" проводных зон, и вообще по работе с ПО конфигурации НПП Потенциал выложите ссылки, или напишите в личку, буду очень благодарен. Удалено....

Stalker: То что мануал постороен кусками - это правда. А вот конфигуратор проще и не сделаешь. Там всё предельно понятно. Не, ну есть "серые" моменты, но не в настройке отопления. У меня самого система отопления на Универсале. 4 точки измерения и столько же отопительных приборов. Возня с настройкой заключалась больше в выставлении уровней температуры, т.к. заранее очень сложно прикинуть, комфортно ли 22С, не будет ли промерзать объект по углам если в середине будет 5С и т.д.

YurOl: Stalker пишет: У меня самого система отопления на Универсале. 4 точки измерения и столько же отопительных приборов. Возня с настройкой заключалась больше в выставлении уровней температуры, т.к. заранее очень сложно прикинуть, комфортно ли 22С, не будет ли промерзать объект по углам если в середине будет 5С и т.д. ... а можно поподробнее зачем целых 4 точки, где именно установлены термодатчики, и КАК Вам удалось добиться нормальной работы системы отопления с таким маленьким гистерезисом? Спасибо за ответ.

Stalker: Я больше решаю задачу поддержания минимальной температуры в помещении. Датчики примотаны к обратным трубам отопления (настроено 7С). Те что в воздухе - на них вешаю биндеры в качестве радиаторов (настроено 3-5С). Гистерезис в системе огромен. 24 и 22С - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Датчики на "обратке" очень хорошо работают. Те что в воздухе - их нельзя ставить над отопительным прибором. Желательно их засунуть вообще в дальний угол помещения подальше от отопления. И всё будет хорошо, При настройке я раз 15 менял конфигурацию температур, и раза 4 переносил датчики в более удачные места. Хорошо, что они от двухпроводной линии работают.

Stalker: В версии прошивки Универсала 3.9.15.236 очень плохо переключаются режимы отопления. Прибор или не отвечает на команду, или пищит что команда не принята. Приходится ввести команду переключения на текущее же состояние отопления, а потом уже на нужное. И то, не всегда это срабатывает. Остальные команды проходят без проблем.

dem: Проверим, а в общих настройках использование аппаратного декодирования DTMF пробовали включать?

beedmeister: Получается, что не могу настроить? ПВСЧ -режим от "ЗАМЕРЗАНИЯ" СВ- "КОМФОРТ", а с 9-00 до 16 "ЭКОНОМ" http://qclk.ru/kx/GHQd

dem: Как Вы убедились расписание предусматривает использование 2х режимов. Решение DTMF команда *610 в понедельник и *613 в пятницу/субботу...

beedmeister: dem пишет: Как Вы убедились расписание предусматривает использование 2х режимов Ну да, чуть чуть изюменки нехватает и не только здесь

dem: Пока за 4 года Вы первый пожелали такую изюминку...:)