Форум » GSM Universal » Як підключити пожежний тепловий сповіщувач ТПТ-2 до GSM-Universal? » Ответить
Як підключити пожежний тепловий сповіщувач ТПТ-2 до GSM-Universal?
Dun350: Хочу підключити пожежний тепловий сповіщувач ТПТ-2 до GSM-Universal, при нагріві датчик спрацьовує але не закорочує шлейф, а просто понижується напруга із 13В до 5В. По схемі із резистором в кінці шлейфа взагалі не працює.
Ответов - 3
kader_ivan: Dun350 , напрямую никак, т.к. этот датчик токовый. Универсал работает с релейными СПД 3,2 или можно попробовать церез модуль МУШ-2 производства Артон.
beedmeister: Dun350 пишет: просто понижується напруга із 13В до 5В. Поставь зону по напряжению, и без резистора. выставь диапазон напряжения с 15 до 10 за пределами будет сработка.
Dun350: Дякую за поради. По напрузі виставляв еле не допомогло (в програмі вказував 10В-15В, напруга падає до 5В а зона всеодно не спрацьовує).Ось як мені вдалося змусити працювати ці датчики: виставив зону без резистора але по опору і почав під'єднувати паралельно без резисторів,просто "+" і "-", коли під'єднав 3-й датчик світлодіод зони перестав світитися і зона стала на охорону. УРА. Таким способом під'єднав 7 датчиків, аж поки напруга на них не стала 8,7 В., з восьмим вже працювати не хотів.