Выбор пожарных извещателей для GSM Universal

Nikitaz: Хочу поставить пожарные извещатели, но проблема в том, что свободен только один вход из девяти, а помещения разбросаны по достаточно большому зданию. В случае сработки не хочется бегать пару км по всем помещениям. Есть ли возможность подключить какие-то ваши адресные извещатели (либо какие-то другие) таким образом, чтобы в результате я получил хотя бы четыре, а лучше пять зон?

Ответов - 5

dem: Можно адресные датчики ATD 3-15 (до 15 шт) при помощи модуля MAK-Universal. Провод витая пара общей длинной до 100м. Топология общая шина...

Nikitaz: Прочитал в инструкции по поводу подключения MAK-Универсал. 1. Я так понимаю, что AMD-Universal уже встроен в датчики ATD-3-15? Другими словами, ATD-3-15 можно подключать напрямую к МАК-Универсал через клемму DATA? 2. В конфигураторе за настройку этих датчиков отвечает раздел RG/RD/AMD? 3. Адресные датчики последовательно нельзя подключать, я правильно понимаю? Т.е. на один адрес вешать два датчика нельзя? Либо выбрать схему МАК-Универсал - AMD-Universal - несколько обычных датчиков? 4. Для того, чтобы запустить всё это дело, мне нужно купить плату МАК-Универсал, до 15 датчиков ATD-3-15 и бухту витой пары. При этом в витой паре будут использоваться 3 жилы из 8 (+, -, data), верно? 5. Управление командами *5(1-5)1, *5(1-5)0?

kader_ivan: Nikitaz , какая будет примерно общая длинна линии?


dem: 1. Да. 2. Да. 3. Не последовательно, а параллельно. Схему подключения адресных датчиков можно посмотреть в инструкции на GSM-miniGSM-mini. 4. Да. 5. Да.

kader_ivan: Nikitaz@ukr.net , нет, работать не будет. Максимальная длинна при идеальных условиях линии 100 метров. Если провод идёт по воздушке, при грозе будет гореть постоянно.