GSM Universal самопроизвольная постановка под охрану

swoswan: Добрый день! GSM Universal при включении питания самопроизвольно ставится под охрану Проблема появилась недавно. Кнопкой или звонком с охраны не снимается. В мониторе сопротивление шлейфов нормальное. После заливки настроек по умолчанию проблема сохраняется. Прошивка через конфигуратор перезалита.

Ответов - 3

kader_ivan: swoswan , иногда рандомно такое проявляется, что прибор при подаче питания ставится под охрану. При снятом питании зажмите кнопку программирования и не отпуская подайте питание, дождавшись ровного свечения зелёного светодиода отпускаете кнопку.

swoswan: Сегодня (8-09-17)попал на объект. Сброс восстановил работоспособность устройства. Старый конфиг заработал. Спасибо! Но, стоит следующая задача. Выделить зону 7 под тревожную кнопку. При нажатии кнопки должна прийти SMS Делаем конфиг 1 устанавливам норсально разомкнутую кнопку на зону 7 через резистор 3К 2 зона 7 - тихая тревога, группа 3 После таких изменений вновь наблюдаем произвольную постановку на охрану при включении питания Отключение зоны 7, заливка конфига по умолчанию не влияет на поведение устройства. Восстанавливаем только полным сбросом. Постановка под охрану в старом конфиге - зона 9, нормально разомкнутая кнопка через 3К Полгода отработало без проблем до появления задачи конфигурации тревожной кнопки на зону 7

kader_ivan: swoswan , вы постановку как определяете? По выносному светодиоду или по тревоге? Если кнопка нормально разомкнутая в настройках зоны не забываем про инверсию.