Форум » GSM Universal » Подключение разных выходов к одному устройству » Ответить
Подключение разных выходов к одному устройству
Brad: Можно ли подключить сирену к 2-м разным выходам? Каждый из них настраивается по разным алгоритмам. Не будет ли конфликтов? Спасибо.
Ответов - 9
dem: Brad пишет: Можно ли подключить сирену к 2-м разным выходам? да Brad пишет: Каждый из них настраивается по разным алгоритмам. В смысле? Есть выход сирена .. что значит по разным алгоритмам?
kader_ivan: Brad пишет: 2-м разным выходам? на выход шесть напрямую, на любой другой только через реле.
Stalker: Можно через диоды. По одному диоду на каждый выход. И главное чтоб ток сирены не перегружал выходы. Лучше на всякий случай реле добавить, т.к. там только один на плате и некоторые на дополнительном модуле выходов выдерживают большой выходной ток.
Brad: dem пишет: В смысле? Есть выход сирена .. что значит по разным алгоритмам? Оба выхода через реле на 1 сирену. Под разными алгоритмами подразумеваю, что один из них, к примеру, выставлен, как сирена, а второй выход выставлен, как триггерный. Ну, или 2 триггерных - неважно.
Stalker: Я у себя использовал диоды 1N4007 Правда для других целей: мне нужно было чтоб во время срабатывания сирены включался свет, а при включении света сирена не включалась.
dem: Выхода параллельно через диоды и на реле для развязки...
Brad: Я имел ввиду так:
Stalker: Между выходами 1, 2 и реле поставь диоды.
Brad: Спасибо!
полная версия страницы