Форум » GSM Universal » СПД-3. Не могу проверить работоспособность датчика. » Ответить

СПД-3. Не могу проверить работоспособность датчика.

A--lex: Подключаю датчик к GSM Universal согласно схемы: 1 ВУОС, 2 +, 3 -, 4 -. На мониторе вижу красный маркер этой зоны, меняю Инверсию, маркер становится зеленым. Ввожу проволоку (картонку) в камеру датчика. Через несколько сек загорается индикатор/светодиод датчика, т.е. сработал датчик на ПОЖАР. Монитор не показывает тревогу. Что я сделал не так?

Ответов - 18

dem: Для СПД-3.2 1 - вход зоны 2 - "+12В" 3 - "-12В" 4 - "+12В" CПД-3 токовый с универсалом он работать не будет. Только через подобное http://www.arton.com.ua/products/MUSH-2/

A--lex: Правильно ли я понял: дымный датчик для универсала СПД-3.2, а СПД-3 не работает с универсалом без дополнительных модулей? Странно, в разделе "Сопутствующее оборудование не нашего производства" фигурирует СПД-3, МУШ-2 в списке отсутствует... Как мне обеспечить противопожарную защиту: докупить к СПД-3 МУШ-2, либо заменить датчики на СПД-3.2?

dem: A--lex пишет: Как мне обеспечить противопожарную защиту: докупить к СПД-3 МУШ-2, либо заменить датчики на СПД-3.2? заменить на СПД-3,2


Stalker: Я когда-то заставил подобные датчики работать с GSM3x5 просто поигравшись с сопротивлением подтяжки. Правда, на GSM3x5 предусматривался режим внешней подтяжки. Наверно можно поставить внешнюю подтяжку, а в конфигураторе в той зоне выставить Контролируемый параметр напряжение и поднастроить рычажки порогов.

A--lex: dem пишет: заменить на СПД-3,2 А есть варианты датчиков, которые поддерживает универсал Дым+Температура?

dem: A--lex пишет: А есть варианты датчиков, которые поддерживает универсал Дым+Температура? Возможно и есть. Мы не занимаемся пожарной сигнализацией. СП-103 тепловые извещатели на 60 и 70 градусов. В общем обычно по пожарной безопасности устанавливают тепловые извещатели, а если в помещении горючие материалы (компьютеры к примеру) с выделением дыма - устанавливают только дымовые. По 2 шт.

A--lex: Спасибо. dem пишет: По 2 шт По 2 шт в помещение дымовых или дымовой + тепловой?

dem: Их устанавливают по 2 ----- в данном случае дымовых. Один основной второй дублирующий (на случай отказа первого). Смотрите площадь покрытия датчика в инструкции на датчик, в зависимости от площади 2...4...6...8шт - это актуально для больших помещений.

A--lex: Я планировал установить по одному в каждом помещении (9-17 м кв каждое): СПД и Датчик температуры DS 18B20. Площадь покрытия у СПД заявляется не меньше 50 м кв, надеюсь, что не откажет! Датчик температуры DS 18B20 планирую запрограммировать не на 60 и 70 градусов, а не более 50 градусов.

dem: Удачи но это компромисс в сторону дешевле.... А для чего температурные?

Stalker: Моё мнение, что дымовой датчик в бытовом помещении в любом случае сработает быстрее, чем температурный.

GAVLAL: СПД- 3.3 дым +температура

A--lex: dem пишет: Удачи но это компромисс в сторону дешевле Интерьер тоже нужно учитывать. Представьте каждая комната в темное время суток как гирлянда мерцает в индикаторах)) Идея пожаробезопасности, ИМХО, заключается в: - бдительность и внимательность человека - утюги выключенные, проводка исправная; - сигнализирование о подозрении на возгорание; - под рукой средства пожаротушения... На самом деле пожарная сигнализация не первоцель, это бонус Универсала. Если ею серьезно заниматься, то нужно учесть требования нормативной документации ГОСТы, ДСТУ по количеству, по расположению извещателей. Встанет вопрос об автоматических средствах пожаротушения, выведения на пульт к пожарникам...... И все это все равно не дает 100% гарантии пожарной безопасности. Интересно, а какой процент выхода из строя СПД 3,2?

A--lex: dem пишет: дымовой датчик в бытовом помещении в любом случае сработает быстрее, чем температурный. Не спорю, тлеющий очаг дает много дыма и они эффективнее для использования в бытовых помещениях. Но если много дерева в помещении, то тепловые датчики тоже эффективны!

A--lex: Stalker пишет: СПД- 3.3 дым +температура А он совместим с Универсалом? Было бы здорово!

GAVLAL: A--lex пишет: А он совместим с Универсалом? Я поставил , дымом проверял - работает , феном подогреть все некогда . хочу остальные поставить этого типа .

A--lex: GAVLAL пишет: феном подогреть :) Спс

GAVLAL: A--lex пишет: феном подогреть :) Спс Думал что не то сморозил , ан нет все верно .Не поленился , взял фен для волос направил на датчик - через секунд пятнадцать сработала сигнализация !