При пожаре ....
Andy: Объясниет пожалуйста, как нужно управлять универсалом при сигнале о пожаре. Стоят датчики задымленноси/пожара. И как оказалось задымленности достаточно незначительной для сработки. В результате как бы ложно срабатывание. И как управлять системой не понятно. Что послать, куда звонить, что отключать? Пожарные датчики подключены на вход 2, включены в группу 2 в режиме 24 часа. Посылка ДТМФ *120 выдает неправильную команду. В общем посоветуйте ...
Ответов - 4
dem: Круглосуточную зону снять с охраны невозможно. Варианты решения: 1. В зависимости от количества... размещения пожарных датчиков можно настроить формирование тревоги при тревоге двух пожарных датчиков (задать пороги срабатывания в расширенных настройках). 2. Используя любой выход запитать от него реле, нормально замкнутые контакты реле в разрыв питания дымовых датчиков. Соответствующий выход настроить, как импульсный (с импульсом 5-10 секунд). Для сброса питания пожарных датчиков (для восстановления) подаем DTMF команду *2х1 или *3х1. Пожарные датчики сбросят свое состояние и зона перейдет в дежурный режим.
Andy: Да. я заметил, что после сработки датчика на нем постоянно загорелся светодиод. Отключил датчик и включил обратно и зона через время встала опять в работу.
Stalker: Andy, это нормальная работа датчика. Для того, чтоб быстро найти в большом помещении среди сотни датчиков сработавший. Я это знал, но не придавал значение. Нужно будет подпаивать ещё одну релюшку
Andy: ну у меня не сотня датчиков и снять-поставить сработавший не проблема. Надеюсь пожары будут не каждый день.