Форум » GSM Universal » DK-Universal » Ответить

DK-Universal

cap: Добрый день. Замучался я в попытках подружить клавиатуру DK-Universal c GSM-Universal. Подключение выполнено по инструкции (бумажке), которая шла к клавиатуре, т.е., при подключении к плате расширения PMR-Universal, подключать через резистор 470R. А поскольку на основной плате Tx и Rx отсутствуют, хотя по внешнему виду она похожа на версию А, то вариантов подключения,кроме как на PMR нет. Но не работает и все, хоть ты трести. После первой же попытки набрать код из примера 1*1234# и т.д. на любое нажатие реагирует тройным писком и из этого состояния не выходит не выходит иначе, как отключением от сети 220. При работе от батареи работает нормально, можно поставить зону под охрану и снять ее и даже индикация есть :) Стоит вернуть 220 - опять виснет и начинает пищать. Напряжение при работе от 220 - 15В. Что делать? Забыл добавить: прошивка 3.3.6.4

Ответов - 12

zeol: Я клавиатуру на вход зоны ставил, отпишись как решил вопрос.

dem: cap пишет: ри подключении к плате расширения PMR-Universal, подключать через резистор 470R. Резистор 470 Ом включить между Rx и -12В. cap пишет: После первой же попытки набрать код из примера В настройках установлен пароль пользователя 1234? Синтаксис следующий [1] -номер пользователя и вы попадаете в режим ввода пароля для первого пользователя, пароль вводится [*] [пароль][#] решетка завершает ввод пароля. При неудачном (не правильном) вводе пароля после тройного звукового сигнала вводим [*][пароль][#]. Выход из этого режима [#][#]. cap пишет: Стоит вернуть 220 - опять виснет и начинает пищать. нажатие любой кнопки клавиатуры отключает "писк"?

cap: dem пишет: Резистор 470 Ом включить между Rx и -12В. Да, именно так как и нарисованно в бумажке, которая шла с клавиатурой. Единственно что, -12 в приборе отсутствует, земля там. Так? dem пишет: В настройках установлен пароль пользователя 1234? Конечно, от батареи же работает. dem пишет: нажатие любой кнопки клавиатуры отключает "писк"? Нет, нажатие любой кнопки после этого сопровождается тройным писком. По таймауту ничего не сбрасывается, хоть через 20 минут - все равно нажатие любой клавиши - тройной писк. Стоит только отключить 220В и перейти на батарею, как клавиатура возвращается к нормальной жизни, о чем сигнализирует длинным писком и можно ставить и снимать зону. При подаче 220В, она на нажатия реагирует, но после ввода 1*1234# нет подтверждающего писка, а после *111# она просто виснет и см. выше. Очень похоже на нестабильную связь с модулем PMR в врежиме 220В, потому как один раз из надцати все же на тестовый пример отреагировала и зону под охрану поставила, только снять не получилось - опять зависла. Кабель 4-х парный многожильный, сигнализационный, метра 4. Да, из индикации всегда горит 220В, никогда не зажигалась +12В, хоть от сети, хоть от батареи. zeol пишет: Я клавиатуру на вход зоны ставил, отпишись как решил вопрос. Ок, если решится за пределами форума.


dem: cap пишет: Да, из индикации всегда горит 220В, никогда не зажигалась +12В, хоть от сети, хоть от батареи. Высылайте на замену плату модульного расширения, контактные телефоны менеджеров на сайте.

cap: dem пишет: Высылайте на замену плату модульного расширения, контактные телефоны менеджеров на сайте. Заменил плату у продавца. Но, к сожалению, проблемы это не решило. Как и прежде, от батареи работает нормально, от сети виснет.

dem: cap пишет: Заменил плату у продавца. Но, к сожалению, проблемы это не решило. Как и прежде, от батареи работает нормально, от сети виснет. Высылайте нам на обмен или проделайте как описано http://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000004-000-0-0-1320913625

cap: dem пишет: Высылайте нам на обмен или проделайте как описано http://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000004-000-0-0-1320913625 Проделали, помогло, спасибо. А с индикацией 220В/12В что-то можно сделать?

dem: cap пишет: А с индикацией 220В/12В что-то можно сделать? Опишите конкретней проблемы.

cap: dem пишет: Опишите конкретней проблемы. Да описывал выше: постоянно горит 220В, вне зависимости от того, от сети работает или от батареи. И никогда не зажигался светодиод 12В. По задумке это ж индикация должна быть, так? PS: Индикация зон/групп работает нормально.

dem: Высылайте на гарантийный ремонт, контактные телефоны менеджеров на сайте.

cap: dem пишет: Высылайте на гарантийный ремонт, Клавиатуру?

dem: Желательно комплект, для перепрошивки процессора зарядки АКБ.



полная версия страницы