Форум » GSM Universal » Может ли сгореть реле » Ответить

Может ли сгореть реле

izograv: Реле 220v 6a, к нему подключена нагрузка 450 W - галогенные прожектора. Прожектора горят, т.е. КЗ вроде бы не было. Независимо от состояние этого выхода камеры показывают, что прожекторы горят. Наверное реле сгорело? Или залипло ? Т.е. контакты выхода реле постоянно замкнуты. Кто-то сталкивался c подобным ? Токовых нагрузок в сети больших не было, т.к. стоит специально 6а чуткий предохранитель, если бы чего - его бы выбило.

Ответов - 41, стр: 1 2 3 All

orel: Наверное реле сгорело? Или залипло ? Т.е. контакты выхода реле постоянно замкнуты. Запросто может быть. Модули реле родные? Если да обрати внимание на толщину дорожек на контактных группах, не доверял бы я 6А. Может и ошибаюсь, но я бы для надежности платку разводил бы по другому. Кстати не помню стоят ли там искрогасные кондеры, всетаки коммутировать нагрузку с реактивкой приходиться.

orel: Попробуй повключать, выключать несколько раз подряд, может и прокатит, попустит.

izograv: Реле родные. Блин, но там же всего 2А нагрузки, это 33% от номинала. Интересно, кто там производитель этих реле, китайцы или потенциал? Хотя, похоже, один хрен. И, главное, что же получается: и проверить то никак нельзя, только через камеру. Как люди котлами или обогревательными приборами через такие реле, интересно, управляют. И не боятся. Это как получается: в цепь нагрузки 220 нужно еще какой-то плавкий предохранитель вставлять? В этом случае хоть исключается ситуация, когда реле "залипнет" именно в замкнутом состоянии.


izograv: orel пишет: Попробуй повключать, выключать несколько раз подряд, может и прокатит, попустит. Да пробовал уже раз 10 . И удаленно задисейблил выход - не помогает. ps: кто тут собирался 380 V нагрузку подключать? :)

orel: ps: кто тут собирался 380 V нагрузку подключать? :) Только через пускатель - так Низяяяя. Сколько релюха протянула по времени и как часто переключается я так понимаю утром и вечером ? И где стоит ? Влага, сырость исключается ? А котлом там просто в разрыв вместо терморегулятора ставится. Если залипло - выключится по термореле, если не вкючится в зимнем режиме колбасить будет -Не страшно.

provit: orel пишет: Кстати не помню стоят ли там искрогасные кондеры Кондеров там помоему нет. izograv пишет: Это как получается: в цепь нагрузки 220 нужно еще какой-то плавкий предохранитель вставлять? А предохранитель здесь не поможет. Выход не из дополнительных? Был уже разговор за них.

izograv: provit пишет: А предохранитель здесь не поможет. Выход не из дополнительных? Был уже разговор за них. Выход №1. А насчет предохранителя - это нужно понять, почему ляпнулось реле. Вдруг в момент включения возникла кратковременная реактивная нагрузка ну 8 А, скажем. Так вот интересно, в этом случае что сгорит ранее: реле или предохранитель на 6А ? ps: что-то мне не везет последнее время с Универсалом. Сплошные глюки, и чего-то именно я на них попадаю :(

provit: izograv пишет: ps: что-то мне не везет последнее время с Универсалом. Сплошные глюки, и чего-то именно я на них попадаю Могу успокоить что не только тебе не везет. В воскресение так напереподключал камеры что теперь ни одной нету, и опять до выходных бессонные ночи. А вообще такие нагрузки релюшкам с таким маленьким зазором между контактами независимо от размера самих котактов нельзя.

izograv: provit пишет: А что глаголит СМС о состоянии первого выхода? Ну или включен или выключен, толку от этого никакого. И с камерами, кстати, и у меня проблема: хотел через реле переключить одну камеру - болт, смс присылает, что "с камерой проблема". Это значит, что опять какая-то херня с этим триггерным выходом, завтра с утра попрусь на дачу с тестером проверять. С работы сегодня вообще не мог достучаться конфигуратором до консоли: судя по всему отсутствовал роутинг между сеткой укртелекома и сеткой МТС, прошлось через соксы заходить. Кстати, кто-то там не так давно плакалъ, что конфигуратор через прокси ну никак не работает, поэтому нужна именно нэйтив поддержка прокси в самом конфигураторе. Херня все это, я еще тогда подумал, просто лень проверять было. Через сокскап все аж летает.

izograv: provit пишет: А вообще такие нагрузки релюшкам с таким маленьким зазором между контактами независимо от размера самих котактов нельзя. А какие ж релюшки то можно, нахера я этих реле столько понакупал то? Или как у китайцев - раз пишут 6а, значит надо на десять делить, чтоб в реале держало.

provit: izograv пишет: хотел через реле переключить одну камеру - болт, смс присылает, что "с камерой проблема". Это значит, что опять какая-то херня с этим триггерным выходом. Интересно. А я хочу все четыре камеры, т.е. восемь, коммутировать двумя реле с четырьмя группами на переключение,уже плату собрал. Так что коту под фост? Откуда взялась СМС "с камерой проблема", устройство ведь не контролирует наличие камер?

izograv: Если в момент обращения с камерой какая-то проблема, например питания нет или что-то с SD-картой, сыпятся смс. Отключить это нельзя.

izograv: >коммутировать двумя реле с четырьмя группами на переключение Тип реле напиши пож-та (и где покупал)

orel: Кстати, кто-то там не так давно плакалъ, что конфигуратор через прокси ну никак не работает, Я плакал :) Не работал и не будет. Очень злые админы и безопасность. После того как у нас подвинутые юзеры научились тунелирование пользоваться им не понравилось. Закрыли все что могли. Закрыто даже фильтрами "mail, ютуб,итд" Прокся http 1.0 проксификаторы пробовал разные фигушки и врикап и проксикап. Еще полгода назад врикап бегал отлично. Сейчас бобик сдох, политика млин.

provit: izograv пишет: Если в момент обращения с камерой какая-то проблема, например питания нет или что-то с SD-картой, сыпятся смс. Отключить это нельзя. Проблем с камерами много было, и есть, но СМС ни одной. Ни с SD, ни без. izograv пишет: Тип реле напиши пож-та (и где покупал) Реле брал на радиорынке, N4078-2C-12V-0.2, но это неимеет никакого значения. Просто по функциональности и цене.

dem: izograv пишет: Наверное реле сгорело? Или залипло ? Т.е. контакты выхода реле постоянно замкнуты. Залипли контакты реле. Реле мы не производим, а закупаем. orel пишет: Если да обрати внимание на толщину дорожек на контактных группах, не доверял бы я 6А. Все там нормально с дорожками. Просто видимо дефект реле.

izograv: Ув. техподдержка! Дело оказалось не в реле. На выходе №1 постоянно 12v. Действия: вкл\выкл консоль, вкл\выкл выход 1, сбрасывал заводские настройки в ноль, пробовал иную прошивку, выход 1 enable\disable - все равно 12 вольт мультиметр показывает. На остальных выходах - все нормально. В смс и на сервере мониторинга показывает, что выход выключен, хотя на самом деле он включен. Вопросы: - как еще проверить работоспособность выхода; - может ли полететь выход; - как быть

kader_ivan: izograv пишет: - как еще проверить работоспособность выхода; - может ли полететь выход; - как быть 1 больше никак 2 могла выйти из строя uln2003 3 высылайте к нам

izograv: kader_ivan пишет: 3 высылайте к нам Я хотел бы уточнить: -выход из стоя uln2003 может сказаться на работе не только выхода 1, но или иных выходов или как-то повлиять на работу консоли в целом? Т.е. нужно ли мне срочно высылать плату или можно переключиться на другой свободный выход? (чтобы выслать позже) - это нужно высылать основную плату, правильно? - Это будет ремонт платы или ее замена? - И срок какой этого?

dem: izograv пишет: -выход из стоя uln2003 может сказаться на работе не только выхода 1, но или иных выходов или как-то повлиять на работу консоли в целом? Т.е. нужно ли мне срочно высылать плату или можно переключиться на другой свободный выход? (чтобы выслать позже) Как повезет.... влияет на работу выходов 1-6. izograv пишет: - это нужно высылать основную плату, правильно? Достаточно только основной платы. izograv пишет: - Это будет ремонт платы или ее замена? Это будет ремонт. izograv пишет: - И срок какой этого? 30 минут + перевозчики и т.д.

Dmitruchio: izograv пишет: Кстати, кто-то там не так давно плакалъ, что конфигуратор через прокси ну никак не работает, поэтому нужна именно нэйтив поддержка прокси в самом конфигураторе. Херня все это, я еще тогда подумал, просто лень проверять было. Через сокскап все аж летает. Я плякалъ. Расскажи как ходить через сокскап, плиз.

izograv: Dmitruchio пишет: Я плякалъ. Расскажи как ходить через сокскап, плиз. А что рассказывать? Программа называется SocksCapV2, к ней нужен доступ к нормальному Socks-серверу (доступ - это значит роутинг + сокет-соединение). Я еще не встречал программы, которая так не работала. Я думаю проще погуглить, там куча инфы, уверен, и куда более толковые люди, чем пишут :) (не, мне не облом, просто я плохо обычно объясняю, на меня вечно все обижаются)

provit: izograv пишет: На выходе №1 постоянно 12v. Если во время измерения реле было подключено то 12в. идет через обмотку реле, т.к. реле одним выводом вкл.на +12В, а другим на выход. Для работы роле на выходе должен быть "0", или земля, или корпус кому как нравится.

izograv: provit пишет: Если во время измерения реле было подключено то 12в. идет через обмотку реле, т.к. реле одним выводом вкл.на +12В, а другим на выход. Для работы роле на выходе должен быть "0", или земля, или корпус кому как нравится. ты как, для кого это написал ? Для меня, что ли ? Ну не нужно придираться к формулировкам, я в 5 утра встал и с дачи писал. Кому нужно - те все уже поняли :) Кто не понял: реле не при чем, на основной плате Универсала сгорела микросхема, ее нужно менять. Почему она сгорела, статистика как часто они горят, сколько раз уже подобное случалось в жизненном цикле Универсала, может ли завтра сгореть у вас, раз сгорело у меня - это к техподдержке.

provit: izograv пишет: Кто не понял: реле не при чем Во время измерения реле было подключено к выходу?

izograv: прикалываетесь? Было подключено. Затем было отключено. Затем провод был вынут из контакта выхода 1. Затем красный шуп мультиметра стал в +. а черный - в выход номер 1. И в этом положении выход 1 выключался и выключался, о чем уже было написано подробнее выше, и на мультиметре всегда, при условии подачи питания на консоль, было 14 V, независимо от включен логически или выключен выход № 1. Затем провод "-"с этого же самого реле был переброшен на другой свободный выход и с ноута через монитор проверена работа всех оставшихся 15 выходов. зы: кстати, в умном ките аналогичные реле идут со светодиодом. Куда удобнее, знал бы раньше про это - брал бы там.

provit: izograv пишет: на мультиметре всегда, при условии подачи питания на консоль, было 14 V Без прикола. Теперь понятно, это-же на мультиметре 14В а не на выходе, а на выходе как раз "0". Тогда прямая дорога на "Новую почту" Реле я брал в "Умном Ките", со светодиодом.

orel: izograv пишет: зы: кстати, в умном ките аналогичные реле идут со светодиодом. Куда удобнее, знал бы раньше про это - брал бы там. Стоп, я там и покупал, значит это не те, именно в них мне не понравилась разводка патки под силовую группу реле.

izograv: Значит не те, у Потенциала они чуть другие, без светодиода

dem: http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_rele&l=uni

orel: dem пишет: http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_rele&l=uni Это точно другие, я был уверен, что это Ваши, причем на вопрос Китам: "Выдержит 6А ?", в ответ получил Потенциал утверждает, что ДА !!! 2 Dem: А есть фото Вашего модуля со стороны печатки платы ?

dem: orel пишет: А есть фото Вашего модуля со стороны печатки платы ? Фото нет, есть с P-Cad ....

orel: dem пишет: Фото нет, есть с P-Cad .... Годится, можно выслать на orel22@i.ia ? У меня такое чувство, что в Ваших модулях нагрузочная способность на контактные группы должна быть выше.

dem: orel пишет: Годится, можно выслать на orel22@i.ia ? Вырезка картинка сверху:)

izograv: orel, ну ты ж будешь скоро видеомодуль покупать, закажи и одно такое реле, потом расскажешь :)

orel: izograv пишет: orel, ну ты ж будешь скоро видеомодуль покупать, закажи и одно такое реле, потом расскажешь :) Ну это понятно, закажу вдовесок. Только боюсь, что еще пару релюшек раньше надобно. Пока малоточку коммутировал, ну и лампочку на 100 Вт, и то скрепя сердцем видя толщину дорожек (продублирую их навсяк случай проводами). И по сути фигня-фигней, но времени заниматься радиолюбительским прошлым реально не хватает. Разве, что с малым когда подрастет.

orel: dem пишет: Вырезка картинка сверху:) Всмысле, порезано по контактом и максимум фольги (аля старый дедушкин метод )?

dem: orel пишет: Всмысле, порезано по контактом и максимум фольги (аля старый дедушкин метод )? Фраза "порезано по контактом" неуместна. Это вид толщины дорожек. Платы выполнены на одностороннем стеклотекстолите.

orel: dem пишет: Фраза "порезано по контактом" неуместна. Это вид толщины дорожек. Платы выполнены на одностороннем стеклотекстолите. О туплю, сори я не понял, потому как наши админы добрались своими фильтрами на проксе уже и до QIP, ICQ и.т.д :) Я картинку просто не видел. Посмотрел через аномайзер. Сечение дорожек на порядок больше чем те, что я заказывал у Китов. Пожалуй понадежнее будет? закажу парочку в довесок? Ждемс видеомодуль Остаются только разрисовать чего они там за защиту втулили (по описанию).

Stalker: izograv, а у тебя, ну чисто случайно, не стоит галочка "Инвертировать 1 выход"?

izograv: Нет, я же писал, что вручную мерял напряжение на выходе в разных его состояниях по консоли, так что мои ошибки исключены.



полная версия страницы