Форум » GSM Universal » Список доработок/пожеланий Бета версии ПО "GSM-Universal" » Ответить

Список доработок/пожеланий Бета версии ПО "GSM-Universal"

orel: Думаю собрать в одном посте, пожелания/баги по Бета версии "GSM-Universal" будет полезно как производителю, так и нам пользователям. Если не в тему, к удалению. Если админ поддерживает, пишите буду добавлять. Централь+Конфигуратор: 1. Для выходов добавить опции: - при изменении состоянии выхода, опционально, уведомлять сервер мониторинга Статус: Y 2. Добавить в конфигуратор возможность работы с прокси серверами (HTTP, SOCKS4, SOCKS5). Статус: Y 3. Устранить проблему зависания доп. выходов. Статус: Y dem:С доп выходами решаем проблему. 4. Добавить в настройках зон возможность управлением не одним выходом, а двумя и более (желательно 1-16). Статус: А dem:Несколько диодов и модулей реле решат эту проблему, хотя не так красиво... http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000149-000-0-0-1319745108 5. Для выходов добавить возможность ручного управления DTMF-командами независимо от активированных для данного выхода опций: 5.1 "Управление выхода по расписанию" Статус: S dem:Хорошо постараемся реализовать. http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000213-000-0-0#003.001.001 5.2 "Расписание для энергосбережения или управление по температурным датчикам" Статус: ??? DTMF команды: 1. Добавить DTMF команду тихого режима (без вкл. сирены) включения/отключения режима охрана, всех, разрешенных данному пользователю групп. (Необходимо для режима удаленного конфигурирования). Статус: А dem:Питание сирены через реле, реле к выходу. Используйте полное отключение DTMF командой, выход настраиваем импульсным, чтоб не забыть. 2. Добавить DTMF команды изменения значения температуры, например, такие: Изменить температуру в режиме защиты от замерзания по температурной зоне: *60*XX Изменить температуру в режиме «эконом» по температурной зоне (1-5) *61*XX Изменить температуру в режиме «комфорт» по температурной зоне (1-5) *62*XX Где XX-конкретное значение температуры. Статус: N dem:На данное время нет. Сервер мониторинга: 1. Добавить функционал мониторинга состояния выходов по аналогии с термозонами/входами. Статус: S dem:Возможно будет реализовано. 2. Добавить возможность отображения состояние входов / выходов / термозон в табличной форме (как это сделано для событий). Графическое отображение оставить. Статус: S dem:Ответить смогу после завершения тестирования прошивки и доработки сервера мониторинга.... учтем ... возможно реализуем..... 3. Добавить возможность экспортирования данных (состояние входов / выходов / термозон/ в формат СSV, XLS, .... Статус: S dem:Ответить смогу после завершения тестирования прошивки и доработки сервера мониторинга.... учтем ... возможно реализуем..... Статус: ("+" - реализовано, "Y" - согласие производителя, "N" - отказ от реализации с причиной, "А" - альтернативное решение, "???" - нет ответа производителя, "S"- Неопределенность возможности реализации)

Ответов - 97, стр: 1 2 3 4 5 All

izograv: dem пишет: Несколько диодов и модулей реле решат эту проблему, хотя не так красиво... Возможно я ошибаюсь, но мне очень было бы любопытно узнать причину отказа (кстати, опять же возможно я и ошибаюсь, но, в принципе, причина отказа, особенно в программном обеспечении, как правило сразу озвучивается разработчиками). Потому как с моей колокольни данная фича очень актуальна и я могу привести еще штук 5 причин (случаев), когда ее можно применить в дополнение к тому, что говорил orel, именно для консоли, а не через попу в лице диодов и реле. Т.е. вопрос простой: - для реализации нужно поменять логику работы части консоли и прошивки, это непросто, трудно, поэтому делать не будем, оно того не стоит. - нам просто облом это делать, поскольку считаем это неактуальным. - нам не облом это делать, но не будем, поскольку считаем это неактуальным для большей части пользователей. Чего-то примерно так, надеюсь я все в рамках правил расписал, никого не обидел? :)

dem: izograv пишет: - для реализации нужно поменять логику работы части консоли и прошивки, это непросто, трудно, поэтому делать не будем, оно того не стоит. izograv пишет: - нам не облом это делать, но не будем, поскольку считаем это неактуальным для большей части пользователей. Повлечет за собой изменение размера конфигурационного файла, а это очень хлопотно... Повлечет много изменений, и место в контроллере не безразмерно... Вопросы и пожелания на которые вам было отказано, можете решить с нашим руководством.

izograv: kader_ivan пишет: Большая часть хотелок по универсалу которые реально были нужны и была возможность их реализовать сделаны. Я вот переглянул список "хотелок", много сделано, спасибо. Что не сделано - будем ждать. Но остался 1 пункт, который не до конца ясен: управление выходом по расписанию. Обсуждение велось тут: http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000213-000-0-0-1333459455 Там же dem сказал, что "Хорошо постараемся реализовать" http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000213-000-0-0#003.001.001 а в этой теме, в шапке Орла, про этот вопрос ничего не говорится. Я чуть запутался, чем это все закончилось, кто-то в курсе?


orel: а в этой теме, в шапке Орла, про этот вопрос ничего не говорится. Полностью согласен, при тестировании новой версии надобно подвести черту, завтра добавлю. Вроде, по видео баг еще, ко юзает сформулируйте плиз. В общем вспоминайте что упущено, потом легче оттестить

izograv: orel пишет: Вроде, по видео баг еще, ко юзает сформулируйте плиз. Про видео пока давайте ничего не формулировать, процесс идет. А про "управление выходом по расписанию" я просто поясню свою настойчивость для модераторов: просто я это вопрос ставил, меня поддержали, сейчас, в связи с летом, это опять актуально, поэтому просто хочется ясности в этом вопросе. Поэтому не посылайте сразу к директору :)

Dmitruchio: izograv пишет: А про "управление выходом по расписанию" я просто поясню свою настойчивость для модераторов: просто я это вопрос ставил, меня поддержали, сейчас, в связи с летом, это опять актуально, поэтому просто хочется ясности в этом вопросе. Поэтому не посылайте сразу к директору :) Так kader_ivan же прямо сказал, что никаких новых функций не будет. Хотя это не совсем новая функция.

izograv: Dmitruchio пишет: Так kader_ivan же прямо сказал, что никаких новых функций не будет. Хотя это не совсем новая функция kader_ivan модератор, с ним не поспоришь. У меня осталось только одно желание - чтоб видеомодуль наконец заработал так, как должен + очень слабая надежда на реализацию п.1 шапки Орла.

orel: izograv пишет: Что не сделано - будем ждать. Но остался 1 пункт, который не до конца ясен: управление выходом по расписанию. На самом деле очень важная доработка. Нарвался недавно на это, забыл и раза 3-три DTMF посылал "Включить котел на выходе 1", а он меня подлец в лес посылал. Думал все опять приплыли с котлом. Потом уже допер, что у меня по температурной зоне стоит режим "эконом" и управление на выходе "1", т.е пока температура не в пределах, выход вручную не включишь. А я еще полив хочу повесить в будущем В общем, уважаемый Dem, в народе как говорится ?: "Слово не воробей-Вылетело не поймаешь" Пошел править шапку

Dmitruchio: orel пишет: общем, уважаемый Dem, в народе как говорится ?: "Слово не воробей-Вылетело не поймаешь" Гы-гы . Сразу видно: не так давно ты на этом форуме

dem: orel пишет: На самом деле очень важная доработка. Нарвался недавно на это, забыл и раза 3-три DTMF посылал "Включить котел на выходе 1", а он меня подлец в лес посылал. Думал все опять приплыли с котлом. Потом уже допер, что у меня по температурной зоне стоит режим "эконом" и управление на выходе "1", т.е пока температура не в пределах, выход вручную не включишь. Пару диодов и реле + 2 выхода...

orel: dem пишет: Пару диодов и реле + 2 выхода... Т.е альтернатива ?!

izograv: dem пишет: Пару диодов и реле + 2 выхода... Люди, ну не все тут целый день паяют диоды/триоды и прочии транзисторы. Схемку в фотошопе от руки прикладывайте, чтобы понять можно было. Вот как включать сразу 2 выхода с диодами - это я допер, и схемка была. А теперь такое же нарисуйте - как включать вручную выход, если по расписанию консоль его каждую минуту выключает? ps^ спасибо provit, он мне объяснил, диодов то и реле не жалко, но так на каждое такое "ручное" включение нужен дополнительный свободный выход, а у меня всего 1 свободный остался. Вот вопрос возник просто из интереса, я прошу прощения, но ради любопытства: а почему из консоли так трудно сделать включение не одного, а нескольких выходов?

kader_ivan: orel пишет: 1. Для выходов добавить опции: - при изменении состоянии выхода, опционально, уведомлять сервер мониторинга Статус: Y Сервак будет переделываться, но ничего не могу обещать. orel пишет: 2. Добавить в конфигуратор возможность работы с прокси серверами (HTTP, SOCKS4, SOCKS5). Статус: Y Реализовано в конфигураторе. orel пишет: 3. Устранить проблему зависания доп. выходов. Статус: Y dem:С доп выходами решаем проблему. Сделан сброс состояний выходов(всех триггерных) после удалённого конфигурирования. orel пишет: 4. Добавить в настройках зон возможность управлением не одним выходом, а двумя и более (желательно 1-16). Развязка несколькими реле решат проблему. orel пишет: 5. Для выходов добавить возможность ручного управления DTMF-командами независимо от активированных для данного выхода опций: 5.1 "Управление выхода по расписанию" Выходы начинают работать нестабильно, пожертвовали в пользу пункта 3. orel пишет: 2. Добавить DTMF команды изменения значения температуры, например, такие: Изменить температуру в режиме защиты от замерзания по температурной зоне: *60*XX Изменить температуру в режиме «эконом» по температурной зоне (1-5) *61*XX Изменить температуру в режиме «комфорт» по температурной зоне (1-5) *62*XX Где XX-конкретное значение температуры. для этого существует удаленное конфигурирование. Сервер по возможности будет дорабатываться. В других случаях есть альтернатива. izograv пишет: Про видео пока давайте ничего не формулировать, процесс идет. есть баг при переключении со второго канала на первый, модуль захватывает кадры правильно, но уни делает запрос на выдачу предыдущего, если с 1 на 2 всё ок, проблему решаем.

provit: kader_ivan пишет: Сделан перезапуск состояний выходов(всех) после удалённого конфигурирования, и возврат в соответствующий рабочий режим. Ксожалению это проблемы не решает, темболее без удаленного контроля выходов. Ведь это зависание происходит не во время конфигурирования, а в процессе работы, и как его можно вовремя обнаружить? И в какой соответствующий режим он вернется если он гуляет сам по себе? Как убедиться в каком состоянии он ноходится?

kader_ivan: provit пишет: И в какой соответствующий режим он вернется я исправил, они будут выключаться. provit пишет: если он гуляет сам по себе поподробней можно?

kader_ivan: provit пишет: не во время конфигурирования, а в процессе работы какие условия работы выхода?

izograv: kader_ivan пишет: 1. Для выходов добавить опции: - при изменении состоянии выхода, опционально, уведомлять сервер мониторинга Статус: Y Сервак будет переделываться, но ничего не могу обещать. При чем тут сервак? Нужно чтобы консоль просто отсылала любое (тестовое, например) сообщение на пульт после переключения выходов, на сервере вообще ничего трогать не нужно. Это полная аналогия того, как вы в ноябре в настройках зоны добавили опцию "отправка уведомления на пульт".

izograv: provit пишет: Ведь это зависание происходит не во время конфигурирования, а в процессе работы, и как его можно вовремя обнаружить? А вот в моем предыдущем ответе самое простое решение, как это можно обнаружить. И с достаточное степенью "вовремя". если он гуляет сам по себе поподробней можно? Даешь команду на выключение выхода, а он на самом деле не выключился. Даешь команду на включение, а он на самом деле не включился. Так более понятно? Что в ракой ситуации толку от "Сделан сброс состояний выходов(всех триггерных) после удалённого конфигурирования. " Ведь был отдельный топик, где все это обсасывалось, в Вы сейчас так отвечаете, как будто в первый раз узнали о проблеме :(

orel: kader_ivan пишет: orel пишет: цитата: 5. Для выходов добавить возможность ручного управления DTMF-командами независимо от активированных для данного выхода опций: 5.1 "Управление выхода по расписанию" Выходы начинают работать нестабильно, пожертвовали в пользу пункта 3. Консоли под рукой нет, а на каком типе микроконтроллера собрано наше счастье ?

provit: kader_ivan пишет: поподробней можно? izograv уже обяснил, проблема ведь в том что доп. выходы не всегда выполняют команду переданную ДТМФ, т.е. зависают. Это зависание происходит непредсказуемо, безсистемно, в любом состоянии (вкл. выкл.). По следующей команде может отработать нормально, до следующего зависания. Причем тут сбрасывание? И для кого мы тут клаву мучаем, если всеравно никто нечитает. Господа модераторы, проблема действительно таки серьезная, о ней не раз писали на форуме, вникните пожалуйста в ее суть.



полная версия страницы