Ложное срабатывание датчика зоны

A--lex: Доброе время суток. У меня с самого начала эксплуатирования прибора была проблемка срабатывания тревоги по зоне, на которой сидят 3 датчика движения SWAN QWAD. Поначалу думал, что виноваты Джунгарские хомяки или привидения)). Решил проверить первую догадку. Ослабил чувствительность датчика. Не помогло. Снизил ее до минимума. Тоже. Закрыл датчик подручным средством :) . Все равно срабатывает. Вынес хомяков в другую зону. А сработала предыдущая зона! Дело не в хомяках. Проверять вторую догадку не стал) Срабатывает не системно, не от чего, на мой взгляд, не завися. Раз в несколько дней, причем если начала срабатывать, обычно одним разом не обходится, с периодичностью 30 мин - 2 часа может повторяться. Еще из наблюдений. Однажды случайно заметил, при снятой охране, постоянно горящую лампочку светодиода этой зоны, в то время я знал, что срабатывать там не на что. Зону отключил - погасла, включил - ок. Еще. Внутреннее сопротивление зон я не поставил, поленился. Тампер соединен последовательно. Подскажите, уважаемые разработчики, как исправить проблему?

Ответов - 17

dem: A--lex пишет: Подскажите, уважаемые разработчики, как исправить проблему? 1. Для исключения неисправности прибора подключаем резистор на вход зоны и контролируем ложные сработки. 2. Подключаем универсал к компьютеру и в мониторе смотрим состояние вашей зоны с датчиками движения, при необходимости или настраиваем пороги реагирования или ищем ненадежный контакт в шлейфе. Опишите температуру в помещении. A--lex пишет: Еще из наблюдений. Однажды случайно заметил, при снятой охране, постоянно горящую лампочку светодиода этой зоны, в то время я знал, что срабатывать там не на что. Зону отключил - погасла, включил - ок. Без режима охрана отображается состояния зоны, это нормально. Смотрите инструкцию по эксплуатации http://potencial.lg.ua/prod/uni_3/uni_3_manual.zip Не понял фразы A--lex пишет: Еще. Внутреннее сопротивление зон я не поставил, поленился.

A--lex: 1. Для исключения неисправности прибора подключаем резистор на вход зоны и контролируем ложные сработки. Еще. Внутреннее сопротивление зон я не поставил, поленился. Я и имел в виду "Оконечный резистор 3кОм", его я не поставил, поленился... dem пишет: 2. Подключаем универсал к компьютеру и в мониторе смотрим состояние вашей зоны с датчиками движения, при необходимости или настраиваем пороги реагирования или ищем ненадежный контакт в шлейфе. Ложное срабатывание происходит не ежедневно, т.о. маловероятно, что получится визуально увидеть на мониторе. Настроить порог и искать ненадежный контакт с помощью монитора - хорошая идея! dem пишет: Опишите температуру в помещении. +24 - автономное отопление dem пишет: Без режима охрана отображается состояния зоны, это нормально. Эт ясно! Я о другом: "Светится постоянно - Нарушена зона (1-8) без тревоги", вот, что смущает.

dem: A--lex пишет: Я и имел в виду "Оконечный резистор 3кОм", его я не поставил, поленился... Зря поленились. A--lex пишет: Эт ясно! Я о другом: "Светится постоянно - Нарушена зона (1-8) без тревоги", вот, что смущает. Нарушен шлейф, режим охрана отключен. По этому и светится.


vovchiksua30: У меня проблема похожая. один датчик движения и разбития, подключен последовательно с оконечным резистором. все вроде нормально но есть ложные срабатывания и как показывает опыт все в дневное время и только в солнечную погоду, может это только совпадения но пока так. в данный момент продолжаю наблюдать. И еще сработка происходит при пропадании питания сети. У меня галочка о СМС при пропадании питания снята, стоит аккумулятор. Проверял много раз выключаю с сети все нормально - работает на аккумуляторе, но только я включаю в сеть идет дозвон и мигает индикатор сработки зоны по датчику движения. датчик пожара на другой зоне ведет себя отлично.

izograv: vovchiksua30 пишет: все в дневное время и только в солнечную погоду прямая засветка? Многие ИК очень к этому чувствительны. Лучи солнца непосредственно на датчик попадают?

vovchiksua30: датчик в углу под потолком - лучи могут попадать только отраженные и довольно слабые. Светил мощным фонарем - реакции нет. Меня больше смущает сработка зоны при при переходе с батареи на сеть. Возможно ети 2 проблемы связанны !?

dem: vovchiksua30 пишет: Меня больше смущает сработка зоны при при переходе с батареи на сеть. Возможно ети 2 проблемы связанны !? Проверьте напряжение питания датчика при работе от сети и от АКБ. С каких клемм брали питание на датчик, сколько всего датчиков установлено...? И укажите модель датчика (его диапазон питания).

vovchiksua30: напряжение проверю на днях. потом и отпишусь. датчик Crow SRPG-2, пока он единственный. Напряжение питания: DC 12 В Ток в режиме покоя: 16,5 мА Ток в режиме тревоги: 22 мА Питание брал с выхода питания в блоке. датчик подключен на 1 зону(комната 7*10м с множеством окон) последовательно разбитие и движение. тампер не задействован. На блок еще включен датчик дыма на 3 зону, питание как и в 1 вар. со спец выхода. и на 5-ю зону кнопка постановки под охрану (но она фактически не используется).

dem: Остается тогда питание на датчике промерять...

orel: A--lex пишет: Я и имел в виду "Оконечный резистор 3кОм", его я не поставил, поленился... Я тоже не поставил, забыл, но поставил порог (кнопочкой стандартный без резистора), теперь вот и думаю может и не трогать За все время только одна сработка и тоже не могу назвать ложной. Кокда включил котел после прогрева дома, оторвалась липучка на креплении ролета, он повис на одном конце, сработал датчик движения. Через некоторое время ролет свалился и сработал датчик звука того же датчика :) Так, что хомячки- не хомячки, а сквознячек особенно если шторки мотыляет, запросто вызовут сработку.

vovchiksua30: dem пишет: Остается тогда питание на датчике промерять... Докладываю при работе на ак. 12,1 В, при работе от сети 14,8 В. пробовар раз 20 переходить на акумулятор и обратно результат таков: - при переходе на акум. все отлично претензий нет, - при переходе с ак. на сеть 67-70% случаев идет сработка зоны, зависимости от скорости искрения и т. п. ефектов не заметил.

dem: vovchiksua30 пишет: - при переходе с ак. на сеть 67-70% случаев идет сработка зоны, зависимости от скорости искрения и т. п. ефектов не заметил. Меняйте датчик.

vovchiksua30: dem пишет: Меняйте датчик. Проблема найдена. Виноват действительно датчик, но интересный факт, если диод на датчике включен - все нормально, работает без проблем. как только отключаю светодиод, проблема возвращается.

dem: vovchiksua30 пишет: Проблема найдена. Виноват действительно датчик, но интересный факт, если диод на датчике включен - все нормально, работает без проблем. как только отключаю светодиод, проблема возвращается. Это вопрос к производителю датчика.....

orel: vovchiksua30 пишет: как только отключаю светодиод, проблема возвращается. Светодиод в схемотехнике зачастую выполняет функцию не только его побочного эффекта коим и является свечение, но и прямую функцию диода Зачем его отключать не нравится свечение заклейте экраном или если с паяльником на ты можно и обыкновенный впаять

vovchiksua30: orel пишет: Зачем его отключать не нравится свечение заклейте экраном Зачем ставить переключатель отключения светодиода? Так бы и написали в инструкции - отключается наклейкой :). Перепаять то могу, но проще заклеить, что и сделаю. и при необходимости тестирования или перенастройки не надо будет опять перепаивать...

orel: vovchiksua30 пишет: Так бы и написали в инструкции - отключается наклейкой :) Согласен, фигня получается Что-то по питанию в датчике явно ерунда какая-то. Поменять его лучше если есть возможность. Исправный ДД - залог Вашего спокойствия