dem: Бета тестирование ПО "GSM-Universal" Большая просьба описывать обнаруженные недостатки, вопросы и пожелания в данной теме.

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 All

Dmitruchio: 14. Исправлена проблема с отправкой MMS при отключенном GPRS. Имеется ввиду автоматическое включение GPRS?

dem: Dmitruchio пишет: 14. Исправлена проблема с отправкой MMS при отключенном GPRS. Имеется ввиду автоматическое включение GPRS? Нет, для отправки MMS используется другая точка доступа. В общем разделили.

vlad6502: залил вчера бета прошивку. пока впечатления в целом позитивные - впервые удалось дистанционно сконфигурировать устройство, получить снимки на email (отдельное спасибо за инструкцию по настройке отправки на email), устройство не расходует gprs трафик непонятно на что, как было раньше. замечания: - не отображается видео в браузере (IE, Chrome) http://uni.potencial.lg.ua/helper.html, на мобильном приложении все Ок - ошибка JSON parser error при попытке просмотреть состояние входов на сервере мониторинга - сервер мониторинга бодро рапортует "Питание Основное, есть резерв" при отсутствии аккумулятора - сервер монитора не отображает инфу по термозонам (возможно, еще не доделано ?)


dem: vlad6502 пишет: - не отображается видео в браузере (IE, Chrome) http://uni.potencial.lg.ua/helper.html, на мобильном приложении все Ок Проверим. vlad6502 пишет: - ошибка JSON parser error при попытке просмотреть состояние входов на сервере мониторинга В разработке. vlad6502 пишет: - сервер мониторинга бодро рапортует "Питание Основное, есть резерв" при отсутствии аккумулятора Необходимо перешить процессор питания, к сожалению это возможно сделать только у нас. vlad6502 пишет: - сервер монитора не отображает инфу по термозонам (возможно, еще не доделано ?) В разработке.

izograv: Как происходит аутентификация на почтовом сервере? Хоть убей, у меня не получается, постоянно SMTP authentication failed; Для проверки проверил аутентификацию через telnet - все работает. Привожу лог моей тестовой телнет-сессии на собственный smtp-сервер: 220 v120.com.ua ESMTP Exim 4.72 Sat, 24 Dec 2011 21:01:32 +0200 ehlo as 250-v120.com.ua Hello v120.com.ua [91.91.91.66] 250-SIZE 52428800 250-AUTH CRAM-MD5 PLAIN LOGIN91 250 HELP auth login 334 VXNlcm5hbWU6 ....................................................................... 334 UGFzc3dvcmQ6 ....................................................................... 235 Authentication succeeded quit 221 v120.com.ua closing connection А через консоль - эти же логин и пароль не работают. Т.е. есть комбинация логин-пароль, которая работает в outlook expess, The Bat и других известных мне почтовых клиентах. Эта же комбинация работает через telnet. Через консоль - не работает. Чтобы не было ошибки - и логин и пароль тупо копипастил. Какой командой консоль отвечает на запрос почтовика об аутентификации? В примере выше используется стандартный auth login, а что использует консоль? Я понимаю, вы тестировали на mail.ru и других титанах, и у вас (наверное, я очень надеюсь) работало. Но у меня все самое стандартное - простой exim, человек сто через него ходят без всяких проблем. У вас логин и пароль в base64 кодируются? Нужно как-то глянуть вашу телнет-сессию или я вам дам свои логин-пароль, напишите как удобнее.

andrij76: замечания: - не отображается видео в браузере (mozilla.org/ru/firefox/) http://uni.potencial.lg.ua/helper.html, на мобильном приложении все Ок только время не правильное - не работает "Для удобства оперативного управления прибором с приложения во время тревоги автоматический отбой после поднятия трубки." вопрос: надо было сделать отдаленное конфигурация я снял с охраны пустым звонком отправил конфигурацию успешно поставил на охрану при помощи команды 111 при запросе о состоянии охраны SMS пришла " группа 1 без охраны " сделал сброс командой 875 подождал 5 минут опять поставил на охрану при помощи команды 111 при запросе о состоянии охраны SMS пришла " группа 1 без охраны " тогда я решил снять с охраны командой 110 при запросе о состоянии охраны SMS пришла " группа 1 под охраной " почему так происходит что я делал не так?

vlad6502: andrij76 пишет: только время не правильное у меня вроде время на на видео соотвествует времени на консоли. а вот время на сервере мониторинга берется непонятно откуда - на час опережает время на консоли и текущее время. еще, не совсем понятно как работает синхронизация времени по gprs, c какой периодичностью ?

izograv: andrij76 пишет: почему так происходит что я делал не так? Ну так еще бы привести информацию с сервера мониторинга, как там отображалось состояние группы 1?

izograv: vlad6502 пишет: а вот время на сервере мониторинга берется непонятно откуда - на час опережает время на консоли и текущее время. Это было и раньше, для совпадения ставим "синхронизировать", ставим пояс "+2" и "переход на з-л время". В этом случае времена будут совпадать.

vlad6502: izograv пишет: ставим "синхронизировать", ставим пояс "+2" и "переход на з-л время". В этом случае времена будут совпадать. именно так сейчас и настроено. в результате - верное время на универсале (смотрим по timestamp на снимках, видео и в смс), и большее на час на сервере монитроинга

izograv: Баги: - на почте картинка с темой CAM4, хотя на самом деле с 3-й камеры. Или тема CAM2, а на самом деле с 4-й камеры; - на сервер мониторинга не передаются все события, как оно на самом деле происходило. Например на сервере: -Нарушение работы зоны №4 - Нарушение работы зоны №3 - Нарушение работы зоны №3 - Нарушение работы зоны №3 а после этого должно еще быть строка, но ее нет: -Нарушение работы зоны №4 Т.е. теряется последнее событие. Теряется не всегда - 2 раза потерялось, 2 раза - не потерялось. (в настройках мониторинга для надежности адрес сервера стоит в 2-х полях). Может конечно это оно просто до сервера не дошло... - при отправке конфига конфигуратор каждый раз пишет: Обнаружены откл. зоны 1-9 + тампер. Ребята, вы как, думаете у всех пользователей все зоны + тампер всегда подключены? Нахрена эти лишние окна. Если вы уж такие сторонники "думать за пользователя", то чего нет предупреждения, что отключены "радиозоны 1-5" ? Ну а так конечно от прошивки впечатления очень хорошие. Теперь посматриваешь видео, сервер мониторинга + почту, действительно более-менее реальная картина происходящего.

izograv: еще один баг: конфигуратор не правильно запоминает, в какой файл сохранять конфигурацию. Пример: сохраняю в файл "конфиг1". При каждом последующем сохранении запоминается "конфиг1" и в него предлагается сохранить. После этого сохраняю в файл "конфиг2". При каждом последующем сохранении не запоминается "конфиг2" , а тупо предлагает сохранить в файл "конфиг1". добавлено: крайне желательно, чтобы после *875 шло какое-то соотв. сообщение на сервер мониторинга, код можно для него ввести отдельный, любой из свободных.

tad: izograv пишет: Ребята, вы как, думаете у всех пользователей все зоны + тампер всегда подключены? Нахрена эти лишние окна. Если вы уж такие сторонники "думать за пользователя", то чего нет предупреждения, что отключены "радиозоны 1-5" ? Радиозоны как раз включены все, но это никак не влияет на работу до момента программирования радиодатчиков. А вот с зонами-раньше они все были включены, 9-я как круглосуточная и тампер. При включении все мигает и требует компа. Теперь при сбросе из конфига отключаются зоны с 2-й по 9-ю и тампер. Т.е. в работе только зона 1. Причем при не включенной охране-не в тревоге. Т.е. можно программировать кнопкой номера телефонов и поставив всего 1 резистор, пользоваться сигналкой без компа. Разве плохо? А вот предупреждения и 1-я неотключенная зона-компромис с нежеланием отключить все зоны при нач. установках.

tad: Но лично я тоже за отмену этих предупреждений. Одна включенная проводная зона пусть остается-не напрягает.

izograv: tad пишет: Но лично я тоже за отмену этих предупреждений В конце концов сейчас в конфигураторе появились "настройки" . Туда вполне можно внести пункт "предупреждения". И про отключенные зоны, и про "удостоверьтесь, что настройки соответствуют...". Кому надо - пользуется, кому не надо - отключает.

dem: izograv пишет: Как происходит аутентификация на почтовом сервере? Поддерживает PLAIN, не поддерживается LOGIN. izograv пишет: У вас логин и пароль в base64 кодируются? да Пришлите конфигурацию устройства и желательно лог на support@potencial.lg.ua

dem: izograv пишет: - на почте картинка с темой CAM4, хотя на самом деле с 3-й камеры. Или тема CAM2, а на самом деле с 4-й камеры; Необходима прошивка видео модуля.

andrij76: andrij76 пишет: замечания: - не отображается видео в браузере (mozilla.org/ru/firefox/) http://uni.potencial.lg.ua/helper.html, на мобильном приложении все Ок только время не правильное - не работает "Для удобства оперативного управления прибором с приложения во время тревоги автоматический отбой после поднятия трубки." вопрос: надо было сделать отдаленное конфигурация я снял с охраны пустым звонком отправил конфигурацию успешно поставил на охрану при помощи команды 111 при запросе о состоянии охраны SMS пришла " группа 1 без охраны " сделал сброс командой 875 подождал 5 минут опять поставил на охрану при помощи команды 111 при запросе о состоянии охраны SMS пришла " группа 1 без охраны " тогда я решил снять с охраны командой 110 при запросе о состоянии охраны SMS пришла " группа 1 под охраной " почему так происходит что я делал не так? конфигурацию отправлял для вкл мониторинга после сброса появилась инфа о вкл питания и о постановке на охрану

dem: andrij76 пишет: конфигурацию отправлял для вкл мониторинга после сброса появилась инфа о вкл питания и о постановке на охрану После удаленного конфигурирования производится сброс с новыми настройками, на пульт передается andrij76 пишет: вкл питания и о постановке на охрану

izograv: dem пишет: Как происходит аутентификация на почтовом сервере? Поддерживает PLAIN, не поддерживается LOGIN. Проверил с PLAIN: через telnet все работает, с консоли - ничего не работает. Лог консоли сделать не могу - она далеко, да и провод usb переделывать я как-то не очень жажду. Отправил на support@potencial.lg.ua письмо с темой "проблема с аутентификацией на почтовом сервере на бета-прошивке gsm-универмал" - там все детально расписано, берете мой сервер, логин/пароль и проверяете с карточкой мтс.

izograv: Бета-прошивка не для слабонервных: - снял с охраны *110 (успешно) - удаленно переконфигурировал (успешно) И далее почалось: - отказался работать gprs, пришлось несколько раз давать *875 - даю *110 - голос отвечает "группа 1 взята на охрану"!! Я охреневаю, повторно даю *110 - голос отвечает "группа 1 снята с охраны". Оказалось, что после *875 на сервере мониторинга таки есть сообщение: "Включение питания". Но время на консоли слетает нахрен в какие-то дикие нули (это видно по временным отметкам на снимках) Устанавливаю правильно время на консоли с помощью *0... Проверяю по меткам на снимках - время правильно. Но на сервер мониторинга время по-прежнему пишется черт знает какое. Формулирую баг: установка времени на консоли командой *0... НЕ ВЛИЯЕТ на метки времени, передаваемые консолью на сервер мониторинга. Метки времени, передаваемые консолью на сервер мониторинга, живут "сами по себе" своей отдельной жизнью, кладут на всех болт и делают все, что хотят. Кому они подчиняются? Кто им может мозги вправить? Знает только господь Бог. Надеюсь, и разработчики разберутся в этом, на это уже 2 человека жалуются: я и vlad6502

vlad6502: izograv пишет: Метки времени, передаваемые консолью на сервер мониторинга, живут "сами по себе" по поводу временной метки на сервере мониторинга - есть стойкое ощущение, что никакого отношения к времени на консоли оно не имеет, это просто время сервера. у меня сбилось время на консоли, события на сервере отображались все с тем же опережением на приблизительно один час от текущего времени кстати, можно сделать так, чтобы на сервере мониторинга баланс, уровень сети и пр. информация отображалась по умолчанию. а то приходиться лезть в список устройств для того чтобы активировать отображение этой инфы pS. сегодня отвез универсал с тестовой прошивкой на дачу, продолжу тестировать в реальных условиях ;)

izograv: vlad6502 пишет: по поводу временной метки на сервере мониторинга - есть стойкое ощущение, что никакого отношения к времени на консоли оно не имеет, это просто время сервера. у меня сбилось время на консоли, события на сервере отображались все с тем же опережением на приблизительно один час от текущего времени Это не так, это не время сервера, это я проверял. Сервер мониторинга просто отображает то, что ему передает консоль. А вот как эти метки формируются на консоли - это завтра расскажет dem

kader_ivan: На сервере свое время.

dem: Существуют проблемы с временем сервера мониторинга, в ближайшее время будет устранено. На сервере отображается время получения извещения от устройства, по времени сервера. Если выбрать "список устройств" и ваше устройство, в поле время в скобках указывается разница между временем сервера и устройства.

izograv: Существуют проблемы с временем сервера мониторинга, в ближайшее время будет устранено. На сервере отображается время получения извещения от устройства, по времени сервера. Я, честно признаюсь, что в который раз уже не в состоянии понять ответы от dem Это какие проблемы, сервера мониторинга или консоли имеются ввиду, которые будут устранены? Я, например, имел ввиду проблемы на консоли: - после установки правильного времени на консоли, консоль продолжает передавать неправильные метки на сервер мониторинга. - через некоторое время (час - два или бывает меньше), консоль начинает передавать правильные метки времени. Скорее всего происходит синхронизация времени через интернет. Вопрос: почему после установки времени на консоли dtmf-командой сразу не формируются правильные метки времени, передаваемые на сервер мониторинга? Вроде по логике должно быть именно так. Именно это "будет устранено"?

Dmitruchio: izograv пишет: Я, например, имел ввиду проблемы на консоли А dem, похоже, имел ввиду механизм расчета времени на сервере.))

izograv: А dem, похоже, имел ввиду механизм расчета времени на сервере.)) Что совершенно не интересно, потому как сервер просто тупой интерпретатор того, что ему передает консоль. Да я уже логи глянул: - при сбросе *875 у консоли сбрасывается часовой пояс. После dtmf-корректировки времени этот часовой пояс не восстанавливается. Процентов 99%, что он восстанавливается потом при инет-синхронизации времени.

Dmitruchio: izograv пишет: После dtmf-корректировки времени этот часовой пояс не восстанавливается. Процентов 99%, что он восстанавливается потом при инет-синхронизации времени. Интересно, как он это может сделать? Разве что по IP-шнику.

kader_ivan: izograv пишет: при сбросе *875 у консоли сбрасывается часовой пояс При любых манипуляциях по сбросу питания, часы сбрасываются к последней метке, или если не прошел один час, тогда к моменту включения. Метка создается один раз в час в 58 минут. На сервере свое время, и в событиях прописывается фактическое время получения события. Сейчас сервер только в разработке. А в универсале можно использовать синхронизацию через инет. izograv пишет: Вопрос: почему после установки времени на консоли dtmf-командой сразу не формируются правильные метки времени, передаваемые на сервер мониторинга? Именно это "будет устранено"? да это, и ещё в дальнейшем на серваке временной пояс можно будет выбирать.

izograv: kader_ivan пишет: При любых манипуляциях по сбросу питания, часы сбрасываются к последней метке, или если не прошел один час, тогда к моменту включения. Метка создается один раз в час в 58 минут Вчера с 18.40 при помощи *875 было сброшено питание. Часы сбросились к 12.10. Честно говоря не понял из ответа, как могло возникнуть это время 12.10 : это явно не последняя метка и явно не момент включения. Ну да ладно, это мелочи, главное, чтоб пофиксили :)

vlad6502: Сегодня столкнулся с проблемой пополнения счета - ну удалось сделать это ни через мобильное приложение, ни через DTFM команду. Пришлось воспользоваться услугой киевстара "пополнение другому абоненту" сейчас глянул конфигурацию, не смог найти в Общих Настройках служебного номера для пополнения счета, в старом конфигураторе вроде был. Может конфигуратор прописывает неверный номер на консоль ? Также потестировал график температуры Термозон на сервере мониторинга. Вроде работает, но не очень удачно выбрана дискретность/шаг меток по шкале времени. Было бы очень полезно в всплывающем окне вместе с температурой отображать и метку времени к которой она относиться (см.пример How It Works http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/tutorial.php)

tad: vlad6502 пишет: не смог найти в Общих Настройках служебного номера для пополнения счета 3. Добавили USSD запросы в формате *9 [Ussd запрос без * в начале][#], пример проверка количества SMS (МТС) *101*4#, набираем *9101*4# устройство перешлет вам SMS полученную от оператора. Пополнение так же: *9100*код ваучера# или через голосовое меню # и 9 Пример кодов для МТС.

izograv: kader_ivan пишет: При любых манипуляциях по сбросу питания, часы сбрасываются к последней метке, или если не прошел один час, тогда к моменту включения. Метка создается один раз в час в 58 минут По-моему это как-то очень неудобно. - В 18.00 сбросил питание для пересоединения проводов; - в 18.30 подал питание, на консоли время 16.00 - это как я понял время последней метки без учета часового пояса, т.е. по Гринвичу - и теперь час нужно ждать, пока консоль засосет новое время, хотя в конфиге стоит "синхронизировать через инет". Неудобно еще и тем, что этот час данные мониторинга пишутся поверх старых данных. Предлагаю: - во-первых, после DTFM команды установки времени сразу менять метки времени, передаваемые на сервер мониторинга; - во-вторых, при возобновлении питания сразу или через очень короткое время синхронизировать время консоли через инет, а не ждать целый час (пусть этот час ждут те, у кого не стоит галочка "синхронизировать через инет"). По-моему, такой подход логичен.

izograv: Баг: выход № 10 стоит в конфиге как "триггерный\управляемый". Заметил случайно, что он ночью сработал. Сейчас проверил по серверу мониторинга - действительно срабатывал, и не один раз. Похоже это выход на самом деле работает режиме "иммитация присутствия". По хрен знает какому расписанию. Для проверки еще раз удаленно загрузил конфиг с консоли - не никакой ошибки с моей стороны, т.к. в конфигураторе четко вижу "триггерный\управляемый". Т.е. с конфиге стоит одно - а на самом деле работает по другому. Конфиг отправил на support@potencial.lg.ua с темой "баг в работе выхода"

Dmitruchio: izograv пишет: Баг: выход № 10 стоит в конфиге как "триггерный\управляемый". Заметил случайно, что он ночью сработал. Сейчас проверил по серверу мониторинга - действительно срабатывал, и не один раз. Похоже это выход на самом деле работает режиме "иммитация присутствия". По хрен знает какому расписанию. Опа, а я как раз хотел на одну из централей залить тестовую прошивку. У меня на 10 выходе газовая шашка висит, во было бы весело.

dem: Проверим, исправим.

skh1965: дозваниваюсь, ввожу *00301121200 - в ответ три писка, не узнает команду. Версия 3.3.7.1. Часы отстали за полдня на 40 минут. Причем как-то странно, отстали на 40 мин за первые два часа после завершения программирования (время было на компьютере правильное) и постановки на охрану пустым звонком и в таком отставании держатся вот уже часов 12

dem: Dmitruchio пишет: Опа, а я как раз хотел на одну из централей залить тестовую прошивку. У меня на 10 выходе газовая шашка висит, во было бы весело. Исправлено. Были проблемы с типом дополнительных выходов при удаленном конфигурировании. http://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000006-000-0-0-1324366223 Обновление происходит заменой прошивки и конфигуратора.

dem: skh1965 пишет: дозваниваюсь, ввожу *00301121200 - в ответ три писка, не узнает команду. http://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000006-000-0-0-1324366223 Прошивку и конфигуратор.

izograv: dem пишет: ttp://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000006-000-0-0-1324366223 Обновление происходит заменой прошивки и конфигуратора. Как с предыдущими настройками в данном случае, обнулять нужно или не обязательно?

skh1965: 3.3.7.1 3.7.1.102

skh1965: Ура! разобрался, как таки установить время дату - все очень просто, надо кнопки держать подольше нажатыми, тогда прибор воспринимает нормально. Получилось случайно вычислить - при отправке запроса *85, иногда прибор не реагировал на запрос, но при более длительных нажатиях всё срабатывало. Попробовал при наборе *00301121840 подержать каждую кнопку нажатой полсекунды-секунду и прибор довольно пискнул один раз и время сменил. Короче, если озвучить, то надо не так: пик-пик-пик....-пик, а вот так: пииик-пиииик-пиииик-.....пииииик :) кнопки нажимать :))))

izograv: skh1965, сколько раз устанавливал - всегда водил без всяких заморочек и задержек, все подряд и не задумываясь - никогда проблем не было. Может это просто особенности устройства, на котором вы кнопки жмете?

Dmitruchio: skh1965 пишет: Короче, если озвучить, то надо не так: пик-пик-пик....-пик, а вот так: пииик-пиииик-пиииик-.....пииииик :) кнопки нажимать :)))) Главное пауза. пик...............пик............................пик! Делай паузу по 1-2 секунде после нажатия. Когда сеть загружена это поможет)) Нажатия 0,5 сек достаточно.

skh1965: izograv пишет: Может это просто особенности устройства, на котором вы кнопки жмете? на айфоне 4-м кнопки жму.... И с паузами попробовал - да, действительно, помагает...

dem: skh1965 пишет: на айфоне 4-м кнопки жму.... И с паузами попробовал - да, действительно, помагает... На "обычных" телефонах данная проблема не возникает.

Dmitruchio: dem пишет: На "обычных" телефонах данная проблема не возникает. При загруженной сети и быстром наборе часть DTMF команд может быть утеряна. У меня самого так на одном из объектов. Проверял на другом оборудовании. При быстром наборе в "часы пик" часть DTMF команд теряется оператором.

Georg34: Почему на странице "Бета тестирование ПО "GSM-Universal" http://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000006-000-0-0-1324366223 не работает ссылка - "Помощь по настройке отправки на e-mail тут"

dem: Уже работает

provit: Во время бета-тестирования обнаружил такую непонятку: В конфигурации температурных зон ставлю метку отправки смс, при достижении заданной температуры реле на укузанном выходе срабатывает, а смс не отправляет.

dem: provit пишет: Во время бета-тестирования обнаружил такую непонятку: В конфигурации температурных зон ставлю метку отправки смс, при достижении заданной температуры реле на укузанном выходе срабатывает, а смс не отправляет. Опишите пожалуйста подробней, какой режим термо зоны и скорость изменения температуры?

provit: режим "комфорт", выставляю температуру 30гр., нагреваю термодатчик рукой, срабатывает выход (подключено реле) а светодиод GSM-модуля никак не реагирует и соответственно СМС не уходит.

dem: provit пишет: режим "комфорт", выставляю температуру 30гр., нагреваю термодатчик рукой, срабатывает выход (подключено реле) а светодиод GSM-модуля никак не реагирует и соответственно СМС не уходит. Данное ситуация из-за быстрого нагрева. Опрос датчиков температуры 10 сек, если при опросе значение температуры превысило заданное значение SMS не будет. Отправка SMS осуществляется при Т датчика = Т заданное.

izograv: *PRIVAT*

dem: izograv пишет: если Вы в этом заинтересованы Выслали на почту.

izograv: Шлет кучу лишних сообщений на сервер мониторинга. Есть непонятки, почему шлет, как часто шлет и что именно шлет. Конфиг 3-й и 4-й зоны: 1-е срабатывание - вкл. выход 9 на 3 с, уведомление на пульт, время ожидания 8 с 2-е срабатывание - вкл. выход 9 на 3 с, нет уведомления на пульт, время ожидания 0 с выход 5 - светодиод Пояснительный рисунок Есть на скриншоте 5 записей, комментарии по каждой: 1-я запись снизу: все ok 2-я запись снизу: все ok 3-я запись снизу, есть вопросы: - почему она вообще возникла - время одинаковое с предыдущей записью, по конфигу зоны консоль не должна ничего слать минимум 8 с; - почему в этой записи датчик зоны 3 в "норма", хотя должен быть в "сработан"; - почему в этой записи выход 5 (светодиод) в "выкл", хотя должен быть в "вкл"; - почему в этой записи выход 9 в "выкл", хотя должен быть в "вкл"; - почему в этой записи группа 1 в "без охраны", хотя должен быть в "охрана"; 4-я запись снизу, есть вопросы: - запись согласно конфигу может быть, т.к. время ожидания почти 8 с (хотя в данном случае 7 с) - все иные вопросы как у предыдущей записи 5-я запись снизу: все ok

izograv: Вторая иллюстрация предыдущих проблем (тот же самый конфиг) Пояснительный рисунок Обратите внимание на даты между записями: - снизу вверх: 0с, 3с, 20с, 4с, 3с, 1с, 9с, 3с. Жирным цветом выделил те временные интервалы, которые я не понимаю исходя из настроек конфига Вот еще один сегодняшний скрин, смотрите времена между записями: Пояснительный рисунок Я, как не специалист, не знаю, баги это или нет, был бы признателен за комментарии моих вопросов, т.к. мне эти лишние записи здорово жизнь по ряду причин усложняют.

dem: Трудно сказать по вашей реализации сервера. Пришлите лог устройства в этот период времени. http://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000002-000-0-0-1320132675

izograv: dem пишет: Трудно сказать по вашей реализации сервера. Пришлите лог устройства в этот период времени - логи прислать не могу - какая именно реализация сервера, тут не имеет значения: сервер тупо анализирует строку данных, которую ему передает консоль, и выводит результаты на экран, я могу гарантировать, что в этой реализации нет какой-то технической ошибки. - я могу попытаться предположить источник такого: 1. Консоль отправляет строку на сервер и, предполагаю, должна анализировать ответ сервера, если 200 - то все OK 2. В данном случае, предположительно из-за загрузки GSM-канала, консоль не дожидается ответа 200, считает, что предыдущая отправка была неудачной и снова повторяет отправку данных. Этим можно объяснить появление кучи записей с одинаковой меткой времени. В принципе, это программно фиксится. 3. А совершенно непонятно другое: почему в таких "повторных" записях совершенно иные состояния таких параметров, как "сработка датчика", "состояние выхода", "состояние охраны". Это, как раз, определяется консолью и не зависит от реализации сервера, раз это проявляется на моем сервере, значит может проявиться и на Вашем :) Но, конечно, этот баг не критичный для большинства пользователей, просто покажите это разработчикам, может они что полезное для себя и найдут в этом посте :)

Dmitruchio: izograv пишет: - логи прислать не могу - какая именно реализация сервера, тут не имеет значения: сервер тупо анализирует строку данных, которую ему передает консоль, и выводит результаты на экран, я могу гарантировать, что в этой реализации нет какой-то технической ошибки. - я могу попытаться предположить источник такого: 1. Консоль отправляет строку на сервер и, предполагаю, должна анализировать ответ сервера, если 200 - то все OK 2. В данном случае, предположительно из-за загрузки GSM-канала, консоль не дожидается ответа 200, считает, что предыдущая отправка была неудачной и снова повторяет отправку данных. Этим можно объяснить появление кучи записей с одинаковой меткой времени. В принципе, это программно фиксится. 3. А совершенно непонятно другое: почему в таких "повторных" записях совершенно иные состояния таких параметров, как "сработка датчика", "состояние выхода", "состояние охраны". Это, как раз, определяется консолью и не зависит от реализации сервера, раз это проявляется на моем сервере, значит может проявиться и на Вашем :) Но, конечно, этот баг не критичный для большинства пользователей, просто покажите это разработчикам, может они что полезное для себя и найдут в этом посте :) Ты крут!

ivantaranov: 1. Ответ сервера 200 действительно анализируется 2. При отсутствии связи сообщения накапливаются в очереди и содержат метку времени, появление сообщений в очереди с одинаковым временем исключено 3. в описании протокола сказано "data – данные о событии и текущем состоянии устройства" Предлагаю воспользоваться сервером по адресу uni.potencial.lg.ua для более детального анализа

izograv: ivantaranov пишет: 2. При отсутствии связи сообщения накапливаются в очереди и содержат метку времени, появление сообщений в очереди с одинаковым временем исключено 3. в описании протокола сказано "data – данные о событии и текущем состоянии устройства" Поскольку наступает скользкая ситуация, когда может показаться, что дебильный пользователь пытается любой ценой доказать свою правоту разработчикам, я дам подробный ответ ivantaranov в личке.

izograv: Сегодня: - событие: нарушение работы зоны №4 - дата события на сервере мониторинга: 2012-01-13 07:53:09 - дата на снимке высокого разрешения: 12/01/2012 07:53:10.60 запрашиваю снимок с другой камеры с конфигуратора - аналогично, снимок актуальный, но на метке времени на снимке стоит 12 число. Запросил *81 - так там пишет только время, без числа. Баг? Или как еще проверить ? Добавлено: а по состоянию на 10 часов число на камере сменилось на 13-е. Могу лишь сказать, что предыдущий снимок, где 12-е число, гарантированно был не из кеша . Т.е. за 2 часа что-то там произошло и число стало отображаться на снимке правильно.

dem: Старая прошивка видео модуля.

Stalker: dem писал:Убран профиль Билайн.В целях общей эрудиции: а чего это так с Билайном обошлись?

Dmitruchio: Stalker пишет: В целях общей эрудиции: а чего это так с Билайном обошлись? Потому что Билайн - это уже Киевстар.

andrij76: не отображается видео в браузере (mozilla.org/ru/firefox/) http://uni.potencial.lg.ua/helper.html,

izograv: У меня, после выходных, традиционная порция багов: - было срабатывание зоны 4. Проверяю по серверу мониторинга - оно было, только зоны 4. В трубке слышу фразу: "предупреждение, сработала зона 3 и 4 ". Проверял несколько раз. - ну совершенно дикая ситуация: утром открыл конфигуратор, делал примерно такую последовательность действий: открыл один конфиг, внес изменения, сохранил на диск, и так с тремя разными конфигами. После этого последний конфиг отправил на консоль: он успешно передался. Далее я пошел тестировать датчики и обнаружил, что по всем признакам в действительности на консоли не тот конфиг, что я записывал, а предыдущий (программу конфигуратор не закрывал, она висела среди задач). Вернулся к ноуту, проверил, еще раз записал - пишет "конфиг передан успешно". Проверяю - ничего подобного, в консоли прежний конфиг (программу конфигуратор не закрывал, она висела среди задач). Вернулся к ноуту, закрыл программу "конфигуратор", запустил ее заново, считал с диска нужный конфиг, отправил на консоль - на этот раз все ok.

izograv: Сразу извиняюсь - но проблема со временем ну достала уже, ну когда же она пофиксится: - только что смотрю сервер мониторинга - вижу включенные выходы 2.3 и 10 (хотя они должны работать как имитация присутствия с 18.00) - проверяю, что стоит в конфиге - стоит "имитация присутствия с 18.00" - проверяю локальное время консоли по серверу мониторинга: "17.33" - проверяю локальное время консоли по метке на камерах: "17.33" - проверяю локальное время консоли по *81: "17.33" - проверяю камерой, действительно ли включены "выходы 2.3 и 10" - он действительно включены. Какого такого лешего они включены в 17.33, если в расписании задано "с 18.00" ? Получается сейчас расписание работает на "+1" от консоли. Все прошивки последние от 13 января. Добавлено: в расписании стоит 18.00-23.59 имитация присутствия. А выходы не только с 17 до 18 работали, сейчас - в 00.54 глянул - все равно выходы срабатывают. Никакой закономерности уже не получается найти, утром напишу, что по результатом ночи выйдет. Лажа какая-то полная. Добавлено: всю ночь выходы проработали в режиме "имитация присутствия", хотя этого нет в расписании. Скорее всего это следствие того, что я обновил прошивку, прочитав сообщение dem "13.01.12 10:03. Скачайте обновленную бета прошивку. Подправлен протокол работы по расписанию." Убрал галочку "включить управление выходом по расписанию" - выходы все равно работают в режиме "имитация" Задисейблил эти выходы - вот это помогло, наконец выходы перестали работать. Ув. разработчики, вы до пятницы то попытайтесь пофиксить это.

vlad6502: а как Вы смотрите на сервере мониторинга состояние выходов ? я у себя вижу только события, входы и термозоны

izograv: vlad6502 пишет: а как Вы смотрите на сервере мониторинга состояние выходов ? С крайне любезного разрешения разработчиков (и большущее им за это спасибо), я использую свой сервер мониторинга, где реализованы все возможности протокола. Ну это что-то типа скинов для аськи или антивируса касперского: есть официальный, а есть альтернативные.

andrij76: порция багов: зависает после просмотра видео GPRS(после просмотра 1 камеры нельзя было перейти на 2камеру) и отключается голосовой модуль(при отправке команды прибор ничего не говорит) помогает только сброс

izograv: andrij76 пишет: помогает только сброс Интересно, может на это влиять уровень сигнала или что другое? Я просто как раз в выходные очень много прогонял весьма стрессовых тестов на видео с разных камер, глюки с загрузкой изображения конечно были, с основном "коцанные" кадры, но чтоб консоль так висла - такого не было ни разу. У Вас я так понял уже новая видео-прошивка?

provit: В мануале на версию ПО 3.3 указано что установка часов устройства производится также автоматически при подключении к компютеру во время конфигурирования. Я могу ошибаться, но со старым конфигуратором и старой прошивкой вродебы все так и было, а вот с DEMO-версией - почему-то нехочет. Это так задумано, или всеже глюк?

dem: provit пишет: В мануале на версию ПО 3.3 указано что установка часов устройства производится также автоматически при подключении к компютеру во время конфигурирования. Так и есть, и на последней бета работает.

izograv: Из мануала: - отключите питание прибора и снимите клемму с аккумулятора; - соедините прибор с компьютером с помощью специального кабеля; - запустите программу конфигурации прибора (GSM conf 3.exe); - подайте питание от сети 220В на прибор. Индикатором подключения будет надпись в левом нижнем углу экрана «Подключено». Далее сконфигурировал. А какие действия далее? Нужно ли для отсоединения кабеля снимать питание с консоли?

izograv: Я писал 16 числа про баг: не работают по расписанию выходы в режиме "имитация присутствия". При обсуждении возникло предположение, что я мог ошибиться в версии прошивки\конфигуратора. Подтверждаю 100%, что ошибки не было. Более того: в последней версии прошивки\конфигуратора еще более ярко проявился баг, о котором я спрашивал тут - http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000218-000-0-0-1326353417 - беру на охрану - начинает мигать светодиод, я я стою рядом и считаю секунды. Досчитал до 250, только тогда он перестал мигать и загорелся постоянно. И так подряд 3 раза, когда брал на охрану. Резюме: последняя версия беты очень сырая, откатился на версию от 03 января: конфигуратор 3.7.1.102 и прошивка 3.3.7.1n, тут никаких подобных проблем не наблюдается.

andrij76: В одном СМС идет информация о (21.28 пропадании GSM 21.28 уровень GSM сигнала 70% ) и так до 7 СМС за 12 часов пока не отключил функцию Почему так происходит отключении функции это не выход на старой бете прошивки 3.3.7.1n такого не было

dem: izograv пишет: А какие действия далее? Нужно ли для отсоединения кабеля снимать питание с консоли? Любые отключения/подключения при снятом питании. izograv пишет: - беру на охрану - начинает мигать светодиод, я я стою рядом и считаю секунды. Досчитал до 250, только тогда он перестал мигать и загорелся постоянно. При использовании пульта, включение режима "охрана" осуществляется только после отправки извещения на пульт. andrij76 пишет: В одном СМС идет информация о (21.28 пропадании GSM 21.28 уровень GSM сигнала 70% ) и так до 7 СМС за 12 часов пока не отключил функцию Проверим

Dmitruchio: Заметил следующее: При переключении режима термозоны (например с "комфорт" на "защита от замерзания") сбрасывает состояние выходов по расписанию в "выкл." Примерно через минуту (видимо, цикл проверки) включает все так, как должно быть. Прошивка 3.3.7.1o, конфигуратор 3.7.1.103 izograv пишет: последняя версия беты очень сырая Возможно izograv прав

Dmitruchio: Вчера (23.01.2011) в 21:39 запросил SMS об остатке (*81) после чего централь все время занята (не просто не отвечает, а именно "занята"). До сих пор (24.01.2011 09:19) не могу дозвонится. Прошивка 3.3.7.1o. Есть еще шанс что централь сама поднимется (может радиотракт перезагрузит или еще чего нить) или нужно передергивать питание? Смотрел статистику по телефонному номеру на центали через ihelper от МТС, последнее пользование услугами 23.01.2011 в 21:41

dem: Dmitruchio пишет: Есть еще шанс что централь сама поднимется Шанс есть, желательно лог если не поднимется.

Dmitruchio: dem пишет: Шанс есть, желательно лог если не поднимется. А когда это должно произойти (я имею ввиду автоматический перезапуск)?

Dmitruchio: Когда можно уже точно сказать, что сама не поднимется и нужна помощь?

Dmitruchio: Господа разработчики-поддержка, у меня к Вам оргомная просьба: сделайте пожалуйста в новой прошивке возможность автоматического перезапуска централи по расписанию (аналог *875 только в автомате; можно в меню "Общие" добавить еще одну галочку (кому надо будет выставлять), а там период задавать в днях для автоматического перезапуска). Софт на основном контроллере стабилен. Даже когда радиотракт висит, централь продолжает управлять системой охраны по заданному алгоритму (не раз проверено на практике). Таким образом удалось бы обойтись без вспомогательной централи аварийного перезапуска, а также дополнительных релюшек разрыва питания. Я и другие, у кого плохой прием на объекте, сказали бы Вам огромное спасибо! На 3.3.6.7. GPRS и удаленное конфигурирование работают заметно хуже чем на 3.3.7.1o, зато ничего не виснет при запросе SMS. Условия приема те же.

izograv: Dmitruchio пишет: сделайте пожалуйста в новой прошивке возможность автоматического перезапуска централи по расписанию Я бы это тоже поддержал. Очень неприятно срочно выезжать на объект, а по "по закону подлости" это вечно происходит в самые неудобные моменты.

dem: Dmitruchio пишет: Я и другие, у кого плохой прием на объекте, сказали бы Вам огромное спасибо! Постараемся реализовать.

orel: Пока в процессе тестирования наладки, кое какие пожелания/советы по алгоритму работы и ПО уже есть, сформирую окончательно закину для обсуждения. А пока, к сожалению, не нашел в настройках конфигуратора возможность работы через прокси-сервера. Понимаю, что помимо: канала GPRS -DynDNS-появляется еще один проброс....., но я думаю найдется не мало пользователей у которых этот вопрос встанет ребром. Сейчас буду прикуручивать ProxyCap поделюсь инфой по стабилити.

dem: orel пишет: А пока, к сожалению, не нашел в настройках конфигуратора возможность работы через прокси-сервера. Учтем, реализуем.

orel: За прокси заранее большое СПАСИБО.

provit: Столкнулся с такой проблемой, не проходят ММS, хотя e-mail работает отлично. На что обратить внимание?

dem: provit пишет: Столкнулся с такой проблемой, не проходят ММS, хотя e-mail работает отлично. На что обратить внимание? В последней бета MMS и GPRS разделены, проверьте настройки "Отправка MMS". Оператор мобильной связи? Если не заработает, пришлите конфигурацию к нам на почту, посмотрев ее, смогу дать ответ.

orel: Поддержу. Показания температурных датчиков,нужен на сайте мониторинга как вода.

dem: orel пишет: Поддержу. Показания температурных датчиков,нужен на сайте мониторинга как вода.\ Это реализовано.

provit: dem пишет: Это реализовано. У меня показаний температурных датчиков на сервере мониторинга тоже нету!

kader_ivan: provit пишет: У меня показаний температурных датчиков на сервере мониторинга тоже нету! Внимательней смотрите

vlad6502: сделано немного через "ж" ;) - когда заходишь на сайт кнопочек Термозоны, События, Входы нет. Чтобы они появились нужно пошаманить - нажимаем кнопочку Cписок Устройств, выбираем свой девайс и - вуаля, можем смотреть температуру и состояние входов

Dmitruchio: vlad6502 пишет: сделано немного через "ж" ;) - когда заходишь на сайт кнопочек Термозоны, События, Входы нет. Чтобы они появились нужно пошаманить - нажимаем кнопочку Cписок Устройств, выбираем свой девайс и - вуаля, можем смотреть температуру и состояние входов Зато так интереснее))

vlad6502: Уважаемые разработчики, можно ли добавить на сервер мониторинга отображение состояние ВЫХОДОВ? Насколько я понял, технически это возможно, протокол обмена позволяет это сделать (продвинутый коллега izograv реализовал это на своем сервере ;) Также хотелось бы знать, починен ли просмотр видео через http://uni.potencial.lg.ua/helper.html - это позволить наблюдать с любого компа даже без наличия конфигуратора

dem: vlad6502 пишет: Уважаемые разработчики, можно ли добавить на сервер мониторинга отображение состояние ВЫХОДОВ? Насколько я понял, технически это возможно, протокол обмена позволяет это сделать (продвинутый коллега izograv реализовал это на своем сервере ;) Также хотелось бы знать, починен ли просмотр видео через http://uni.potencial.lg.ua/helper.html - это позволить наблюдать с любого компа даже без наличия конфигуратора Все будет, реализуется.

provit: kader_ivan пишет: Внимательней смотрите После нажатия кнопки "список устройств" у меня появляется только строчка "Описание IMEI, Питание, Напряжение питания, В Уровень сети, % Температура модуля, °C Баланс, Событий, Удаление" больше ничего нет.

dem: provit пишет: После нажатия кнопки "список устройств" у меня появляется только строчка "Описание IMEI, Питание, Напряжение питания, В Уровень сети, % Температура модуля, °C Баланс, Событий, Удаление" больше ничего нет Нажмите добавить устройство.

orel: Поддержу. Показания температурных датчиков,нужен на сайте мониторинга как вода. \ Это реализовано. Можно немного подробней, у меня только температура модуля на сайте мониторинга. Или где-то галочку в конфигураторе пропустил ?

dem: orel пишет: Можно немного подробней, у меня только температура модуля на сайте мониторинга. Или где-то галочку в конфигураторе пропустил ? Заходим на сервер мониторинга, выбираем "Список устройств", необходимое устройство, и кликнем по "Термозоны". В итоге получаем

provit: ну нет у меня строки с "события, входы, термозоны". при нажатии "добавить устройство" он опять запрашивает IMI код и описание устройства.

kader_ivan: provit пишет: ну нет у меня строки с "события, входы, термозоны" Устройство из списка кто за вас будет выбирать?

Label: Ситуация у меня веселенькая Температура там где дача в Черниговской обл. сегодняшней ночью была около -30-33 Датчики температуры пока еще не успел подключить, и проверял работает ли котел командой *81, разница температуры модуля и комнатной около 6 градусов. Можно ориентироваться по работе котла. Мало ли что в такой мороз. Может редуктор обмерзнуть, давление упасть. В час ночи Универсал сказал что температура модуля 20, значит в комнате 14. Норма. В 7 утра сообщил уровень сигнала, питание, а там где температура написано *текст поврежден* После этого звоню повторно на Универсал - абонент занят. И так уже полтора часа.. Завис.. Теперь сиди и гадай - что там случилось. Работает ли котел, и какая температура в доме. И рестартонуть его нельзя - занято же. GPRS отключен 3.3.7.1n 3.7.1.102

provit: kader_ivan пишет: Устройство из списка кто за вас будет выбирать? Мне не тяжело выбрать и самому, но выбирать то нечего. У меня выводится следующая инфа: описание; IMEI; питание; напряжение питания; уровень сети; температура модуля; баланс; событий; удаление. Под всеми подписями кроме "описание" выводится информация, ниже "описание" - "тест" как у вас нету, ничего нет. После нажатия "список устройств" ничего не меняется. И вообще такое впечатление что у нас разные сайты, немного отличающиеся. Может быть надо добавить еще один IMEI, тогда гдего брать.

Label: В продолжении темы. Позвонил оператору UMC, сказали с сотой все ОК, СМС на номер Универсала доходят, но устройство занято. Дозвониться нельзя. Я думал что оператор отрубает (переконнекчивает) неправильно работающие устройства. Короче, придется переться за 100км. Подумываю, как тут уже ранее сделали, о принудительном рестарте устрйства. Только надо подумать каким методом организовать

dem: Label пишет: СМС на номер Универсала доходят, Универсал не принимает SMS. Label пишет: но устройство занято. Не берет трубку или сразу отбой занят?

tad: dem пишет: Универсал не принимает SMS. Это как? Пользователю сети можно отказаться от СМС? Или Вы хотели сказать, Универсал их не фиксирует? Не только принимает, но имеем подтверждение о получении, и через пару секунд приходит СМС от Универсала о статусе, не зависимо от текста отосланного на Универсал СМС... отака фигня, малята

Dmitruchio: Label пишет: После этого звоню повторно на Универсал - абонент занят. И так уже полтора часа.. Завис.. Теперь сиди и гадай - что там случилось. Работает ли котел, и какая температура в доме. И рестартонуть его нельзя - занято же. GPRS отключен 3.3.7.1n 3.7.1.102 Ждем функции авторестарта по таймеру от разработчиков.))

Dmitruchio: tad пишет: dem пишет: цитата: Универсал не принимает SMS. Это как? Пользователю сети можно отказаться от СМС? Или Вы хотели сказать, Универсал их не фиксирует? Не только принимает, но имеем подтверждение о получении, и через пару секунд приходит СМС от Универсала о статусе, не зависимо от текста отосланного на Универсал СМС... отака фигня, малята Скорее всего имеется ввиду не сохраняет СМС, что мы обсуждали в другой теме

tad: Я умею читать. Не сохраняет-это не сохраняет. В ответе -"Универсал не принимает SMS." Прикол со статусом уже оценили?

Label: Устройство просто занято. Мертво занято. А СМС действительно доходят и есть подтверждение доставки

Dmitruchio: Label пишет: Устройство просто занято. Мертво занято. А СМС действительно доходят и есть подтверждение доставки Вы не первый. Можете ехать и резетить по питанию. Других вариантов нет. В дальнейшем либо ставим еще одну централь (для перезапуска) либо ждем пока добавят функцию авторестарта по таймеру. Третий вариант - модуль автоперезапуска от импульсного выхода Универсала будет слишком сложным, поскольку метка времени по объяснениям производителей пишется в конце предыдущего часа, в итоге будем иметь циклический перезапуску каждые 2-3 минуты. Может производители предложает еще какие-нибудь варинт(ы). Глюк с "занято" у меня был только на beta-прошивке, о чем, собственно, писал ранее

Dmitruchio: tad пишет: Прикол со статусом уже оценили? Напомни, плз., о чем речь

izograv: Dmitruchio пишет: Стати, глюк с "занято" у меня был только на beta-прошивке. И раньше бывало. Физика там скорее всего такая (это я по своим наблюдениям предполагаю): консоль что-то пытается сделать с gsm-сетью, у нее не получается, она снова пытается - не получается и так далее. И, действительно, если так более часа-двух, то вероятность восстановления консоли "своими силами" стремится к нулю. Надо ручками сбрасывать питание.

Dmitruchio: izograv пишет: И раньше бывало. Физика там скорее всего такая (это я по своим наблюдениям предполагаю): консоль что-то пытается сделать с gsm-сетью, у нее не получается, она снова пытается - не получается и так далее. И, действительно, если так более часа-двух, то вероятность восстановления консоли "своими силами" стремится к нулю. Надо ручками сбрасывать питание У меня частенько было только "Не снимает трубку". С "занято" столкнулся только в beta. Не понятна только закономерность такого события (я имею ввиду любые фатальные сбои модуля). И почему его никак не удается побороть. izograv пишет: Надо ручками сбрасывать питание. Непосредственно или удаленными ручками, как у меня на одном из объектов))

kader_ivan: tad пишет: имеем подтверждение о получении, и через пару секунд приходит СМС от Универсала о статусе, не зависимо от текста отосланного на Универсал СМС... отака фигня, малята эта функция реализована для запроса остатка, если у вас на счету нет денег. Кидаете на централь "бомжа", она вам в ответ смс о статусе.

dem: Большая просьба к тем кто столкнулся с проблемами "зависания" устройства, попытаться снять логи. Это ускорит устранение данного глюка.

Label: Приехал вчера на дачу. Так как ценетраль постоянна занята и отключить режим охраны нельзя - просто открыл дверь. Сработала сирена. Пошел отключил и включил питание сигнализации. Теперь вместо занято не берет трубку. Ясно. Надо сбрасывать и перешивать. Перешился снова в 3.3.7.1n (месяц же проработала отлично). Сконфигурировал по новой. Включаю - снова трубу не берет. Я уже задумался.. Выключил, снял голосовой модуль, пошевелил симку, поставил модуль. Вроде ожила со второго раза, но как-то неуверенно ожила. Пока работает, но потерял ощущение стабильности работы, как было ранее. Буду наблюдать...

dem: Label пишет: Вроде ожила со второго раза, попробуйте почистить контакты держателя SIM карты ластиком.

orel: На объекте по запросу уже -8 град. На сервере мониторинга по прежнему 0 град. Были тычки до -5 град и все.

Dmitruchio: dem пишет: Большая просьба к тем кто столкнулся с проблемами "зависания" устройства, попытаться снять логи. Это ускорит устранение данного глюка. Универсал хранит историю событий? Какое время?

dem: orel пишет: На объекте по запросу уже -8 град. На сервере мониторинга по прежнему 0 град. Были тычки до -5 град и все. Какое время отправки тестового кода? Dmitruchio пишет: Универсал хранит историю событий? Логи это обмен процессора с SIM модулем, по ним можно судить по чьей причине "затык" и т.д. События складываются в очередь, однотипные не дублируются. Dmitruchio пишет: Какое время? До успешной отправки или снятия питания или перезапуска (к примеру *875).

kader_ivan: orel пишет: На сервере мониторинга по прежнему 0 град Температура модуля, или температура термозон?

Label: dem пишет: попробуйте почистить контакты держателя SIM карты ластиком Да, обязательно проделаю. Еще совсем забыл написать. Во время конфигурирования, при заходе в разные подменю (Зоны, Пользователи) вдруг непредсказуемо начала вякать сирена на 0,5 - 1сек. Такого раньше не наблюдалось точно. Может дохнет централь?

orel: Температура модуля, или температура термозон? Температура термозоны

orel: dem пишет: orel пишет: цитата: На объекте по запросу уже -8 град. На сервере мониторинга по прежнему 0 град. Были тычки до -5 град и все. Какое время отправки тестового кода? Кажется понял было: 00:00 Поставил 00:10 или мало ?

izograv: Это та дискретность (интервал), с которой тестовые данные с вашей консоли будут попадать на сервер мониторинга. Много это или мало - решать вам, тут нет универсального ответа.

izograv: Кстати, только что глянул - а дефолтное значение действительно 00:00 . Это - минус для разработчиков, интерфейс должен быть максимально интуитивно понятным для новичков.

orel: izograv пишет: Это та дискретность (интервал), с которой тестовые данные с вашей консоли будут попадать на сервер мониторинга. Много это или мало - решать вам, тут нет универсального ответа. Спасибо, А какие события передаются по тестовым данным, только состояние выходов, температурных датчиков или тревоги датчиков в том числе ? Пошел читать мануал еще раз, но что-то не помню там такого. ВИдимо пора создаватьраздел для Чайников или FAQ

orel: Del Dubl

orel: orel пишет: dem пишет: цитата: orel пишет: цитата: На объекте по запросу уже -8 град. На сервере мониторинга по прежнему 0 град. Были тычки до -5 град и все. Какое время отправки тестового кода? Кажется понял было: 00:00 Поставил 00:10 или мало ? Что-то не то, после обновления конфы, появился тычок -8 и все опять "0"

izograv: orel пишет: А какие события передаются по тестовым данным, только состояние выходов, температурных датчиков или тревоги датчиков в том числе ? Пошел читать мануал еще раз, но что-то не помню там такого. ВИдимо пора создаватьраздел для Чайников или FAQ Нету этого в мануале, поскольку все просто: по тестовым данным передаются все доступные события на момент передачи: и выходы, и температура и все остальное. Тестовые события передаются в установленный вами интервал. Все остальные события (кроме предупредительных) передаются немедленно. >Что-то не то, после обновления конфы, появился тычок -8 и все опять "0" Ну это ждите до понедельника, это только тот админ может сказать, у кого есть root к серверу. Сообщите поддержке свой imei, они, если захотят, руцями базу просмотрят. Ps: сейчас у всех не -8, а -18, если конечно вы не из Италии :))

provit: kader_ivan пишет: Устройство из списка кто за вас будет выбирать? ребята модераторы, я уже отослал в личку фотографии из сервера мониторинга и подробное описание того что у меня получается, где видно наглядно что есть и чего нет у меня на сервере. Так вот: заветного слова "тест" (которое на ваших снимках кстати почему-то расположены в разных строках) - Я НАЙТИ НЕ МОГУ! Я не спорю, может и я не туды тыцяю, но ваши отрывочные рекомендации пока положительного результата не приносят. Посмотрите пожалуйста мои фотографии и опишите пожалуйста более подробно как достучаться до термозон и входов.

ass: Проблема с отправкой SMS пропадании сигнала GSM ровно каждый час, о которой писали ранее - реальна. Нужно что-то делать! Не работает конфигурирование через DNS. Пока не могу понять почему!? Раньше работало без проблем. Пишет ошибка сети.

kader_ivan: ass пишет: Проблема с отправкой SMS пропадании сигнала GSM ровно каждый час, о которой писали ранее - реальна. Нужно что-то делать! Не работает конфигурирование через DNS. Пока не могу понять почему!? Раньше работало без проблем. Пишет ошибка сети. У вас периодически пропадает GPRS, при попытке соединится, оператором не выдаётся IP-адрес, устройство после трёх попыток уходит в ребут, проц видит пропадание сети, высылается смс. Смс по ребуту исправляются, а вам совет, если используете оператора МТС, отключайте GPRS на то время когда он не нужен. У МТС с каждым днём ухудшается связь.

dem: orel пишет: Что-то не то, после обновления конфы, появился тычок -8 и все опять "0" "0" - нет данных о температуре.

orel: dem пишет: orel пишет: цитата: Что-то не то, после обновления конфы, появился тычок -8 и все опять "0" "0" - нет данных температуре. В том то и дело, по запросу DTMF температура с датчика исправно отправляется и она всегда отлична от "0", к сожалению на объекте из-за аварии котла сейчас -6 град

orel: provit пишет: ребята модераторы, я уже отослал в личку фотографии из сервера мониторинга и подробное описание того что у меня получается, где видно наглядно что есть и чего нет у меня на сервере. Так вот: заветного слова "тест" (которое на ваших снимках кстати почему-то расположены в разных строках) - Я НАЙТИ НЕ МОГУ! Я не спорю, может и я не туды тыцяю, но ваши отрывочные рекомендации пока положительного результата не приносят. Посмотрите пожалуйста мои фотографии и опишите пожалуйста более подробно как достучаться до термозон и входов. Если еще не нашел, то вот прохождение квеста: 1. "Список устройств" 2. В колонке описание тыкаем на название "объекта" 3. Ниже шапки с фильтрами, появятся 3-ри кнопки: - "События" - "Входы" - "Термозоны" 4. Тыкаем кнопку "Термозоны"

provit: orel пишет: 2. В колонке описание тыкаем на название "объекта" orel, спасибо за помощь, но к сожалению в колонке "описание" у меня ничего нету, может его надо гдето задавать?

orel: provit пишет: orel, спасибо за помощь, но к сожалению в колонке "описание" у меня ничего нету, может его надо гдето задавать? Тогда понятно, ты скорее всего не добавил устройство. 1. Кнопка "Список устройств" 2. В поле IMEI забиваешь IMEI который наклеен на проце платы централи. 3. В поле описание, название объекта.

orel: dem пишет: orel пишет: цитата: А пока, к сожалению, не нашел в настройках конфигуратора возможность работы через прокси-сервера. Учтем, реализуем. В общем попытка пропесочить конфигуратор через надстройки типа ProxyCap, FreeCap, и.т.д не увенчались успехом :( Не хочет, почему не пробрасывает порты - не понятно.

provit: orel пишет: 1. Кнопка "Список устройств" 2. В поле IMEI забиваешь IMEI который наклеен на проце платы централи. 3. В поле описание, название объекта.[/quot В поле IMEI у меня забит IMEI с проца централи, а как вбить название объекта?

dem: provit пишет: а как вбить название объекта? Набираете любое "слово" - название объекта.

provit: dem спасибо, наконец-то чудо свершилось, я видно при регистрации устройства прогавыв название объекта, перепрописал и все заработало.

orel: provit пишет: перепрописал и все заработало. Температуру термозоны нормально показывает ?

provit: Температуру отображает отлично, специально датчику задавал разные условия - отслеживает как положено. На одном из входов подцеплен фоторезистор - монитор на графике отслеживает любые изменения освещенности. Все ОК! Есть просьба к господам модераторам (как к производителю такого чудного прибора). Рассмотрите пожалуйста возможность мониторинга работы выходов. Как для устройства сигнализации такой мониторинг вроде как и не особо нужен, но для утройства такого уровня, с такой широкой возможностью управления различным оборудованием, наблюдения за их режимами -необходимо. Я думаю вы сомной согласитесь.

dem: provit пишет: Рассмотрите пожалуйста возможность мониторинга работы выходов. Хорошо.

nikolayter: Нескромный вопрос к разработчикам. Когда увидит свет новая версия ПО? Спасибо всем тестующим. Самому участвовать лень, да и холодно сейчас мотаться на дачу. Может пора подкорректировать документацию и выпустить очередную версию. Лучшее враг хорошему. Неплохо бы где-то в конце перечислить имеющиеся баги, фичи (типа: "Туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет, совсем плохо будет" ) и пр. без чего не бывает ни одного ПО. Народ здесь грамотный, поймет.

dem: nikolayter пишет: Неплохо бы где-то в конце перечислить имеющиеся баги Стараемся, чтоб их не было....

orel: provit пишет: Рассмотрите пожалуйста возможность мониторинга работы выходов. Поддержу просьбу, Нужная функция.

orel: Пару вопросов: 1. По запросу DTMF *84 (Состояние выходов) приходит СМС "вых.5 вкл." и все. Хотя выход 1 точно включен. Куда копать ? 2. При срабатывании датчика СПД-3.3 (Тепло-дымовой) тревогу отрабатывает нормально, но при снятии тревоги, сам датчик остаются активным, сброс только питанием. Что посоветуете ?

Dmitruchio: orel пишет: 2. При срабатывании датчика СПД-3.3 (Тепло-дымовой) тревогу отрабатывает нормально, но при снятии тревоги, сам датчик остаются активным, сброс только питанием. Что посоветуете ? Так задумано. Это фича

orel: Dmitruchio пишет: цитата: 2. При срабатывании датчика СПД-3.3 (Тепло-дымовой) тревогу отрабатывает нормально, но при снятии тревоги, сам датчик остаются активным, сброс только питанием. Что посоветуете ? Так задумано. Это фича Если можно подробней. Я так понимаю это фича самого датчика ?

Dmitruchio: orel пишет: Если можно подробней. Я так понимаю это фича самого датчика ? Да. Если пожар, датчик через исполнительный механизм (контактор, например) может отлючить электрпитание непосредственно (без участия консоли) до тех пор, пока не приедет хозяин или служба.

orel: Не нашел уведомления СМС при включении/выключении выхода. Галочки дозвона/СМС/Пульт, по аналогии с Управлениями Зон так и напрашиваются

izograv: orel пишет: Галочки дозвона/СМС/Пульт, по аналогии с Управлениями Зон так и напрашиваются Пульт обещали сделать, после того, как бета станет релизом. Насчет смс и дозвона - хрен его знает, лично я смысла особого не вижу, хотя, с другой стороны, вроде оно и не помешает :)

orel: izograv пишет: Пульт обещали сделать, после того, как бета станет релизом. Насчет смс и дозвона - хрен его знает, лично я смысла особого не вижу, хотя, с другой стороны, вроде оно и не помешает :) Спокойней будет, Вот я сейчас сижу и дергаюсь, фурычит Котел или нет. Кидаю запрос по состоянию выходов, а мне в СМС приходит только вых 5 вкл. Светодиод конечно хорошо, но мне состояние 1-4 выходов интересует.

orel: orel пишет: Спокойней будет, Вот я сейчас сижу и дергаюсь, фурычит Котел или нет. Кидаю запрос по состоянию выходов, а мне в СМС приходит только вых 5 вкл. Светодиод конечно хорошо, но мне состояние 1-4 выходов интересует. Фантастика, только, что сделал запрос, пришла СМС. Вых 1, - 5 вкл. УРААА! Наблюдаю, может глюк какой.

dem: orel пишет: 2. При срабатывании датчика СПД-3.3 (Тепло-дымовой) тревогу отрабатывает нормально, но при снятии тревоги, сам датчик остаются активным, сброс только питанием. Что посоветуете ? Включать пожарные датчики в круглосуточную зону. К любому (на ваше усмотрение) выходу подключаем реле. Контакты реле в разрыв питания датчиков. В настройках выхода ставим его импульсным с длительностью 2...5 секунд. При необходимости сбросить тревогу используем DTMF команду (при использовании первого выхода) *211. Реле отключит питание датчика на заданное время и он восстановится.

orel: dem пишет: Включать пожарные датчики в круглосуточную зону. К любому (на ваше усмотрение) выходу подключаем реле. Контакты реле в разрыв питания датчиков. В настройках выхода ставим его импульсным с длительностью 2...5 секунд. При необходимости сбросить тревогу используем DTMF команду (при использовании первого выхода) *211. Реле отключит питание датчика на заданное время и он восстановится. Я уже для себя так и наметил, надобно релюшку прямо в боксе разместить. Буду надеятся, что ложняков с этим датчиком не будет.

Dmitruchio: orel пишет: Буду надеятся, что ложняков с этим датчиком не будет Не будет. Надежность очень высокая

orel: Есть еще одна идея фикс. При удаленном конфигурировании надобно снимать с охраны. Стоит опция звукового подтверждения вкл\выкл охраны (квакушка :) И когда по вечерам подкручиваешь квакает естественно. Может есть смысл добавить еще одну командочку по аналогии DTMF команды *16(0-1) только "Тихую".

izograv: orel пишет: И когда по вечерам подкручиваешь квакает естественно. Это, кстати, действительно актуально, я с этим постоянно мучаюсь. Поддержал бы.

orel: Пора нам списочек хотелок составить, если dem не против

pentilla: Подскажите пожалуйста, где и какую версию скачать загрузчика/программы чтоб стабильно работало. За день раз 8 пришло смс что на счету 4 грн хотя там около 50.... Приехал на станцию проверить сработку датчиков - датчики сработали, сирена сработала, но ни дозвона ни смс ни один из двух телефонов не получил. Сегодня вообще зависла полностью, не дозвониться, постоянно скидывает. Пришлось ехать на объект и выключать её, так как она зависла и выключила рэле на включение насоса :) подача воды на посёлок. залита прошивка universal_18F46K20_3.3.7.1o.bin Или что я не правильно делаю %) я прочёл что качество связи мтс может быть причиной, но пока кроме него ничего больше не ловит... уровень связи на запрос *81 показывает 60% Заранее благодарю, выбрал именно Вашу систему universal ибо задумка разно вариантного использования просто чудесная, но так сбоить никаких нервов не хватит.

Dmitruchio: izograv пишет: Это, кстати, действительно актуально, я с этим постоянно мучаюсь. Поддержал бы. :-) Тоже "ЗА"

Dmitruchio: pentilla пишет: Подскажите пожалуйста, где и какую версию скачать загрузчика/программы чтоб стабильно работало. У меня стабильнее всего работает последний релиз 3.3.6.7 (не бета). Качайте на официальном сайте. pentilla пишет: она зависла и выключила рэле на включение насоса :) подача воды на посёлок. Такого еще небыло. Логика основного контроллера стабильна. Скорее всего неправильно конфигурируете.

izograv: pentilla, какую именно версию использовать вам никто не скажет, т.к. виснут и беты и не-беты. А в описанной вами ситуации хорошо было бы использовать сервер мониторинга, он для того и существует, чтобы ножками не выезжать на объект и не проверять, "что там на самом деле творится".

pentilla: izograv пишет: А в описанной вами ситуации хорошо было бы использовать сервер мониторинга, он для того и существует, чтобы ножками не выезжать на объект и не проверять, "что там на самом деле творится". Благодарю - буду разбираться как сервер настроить, я понял нужно зарегистрироваться на сервере http://uni.potencial.lg.ua/, прочесть имай который написан на процессоре, на наклейке и все это дело зарегистрировать... ничего не упустил? А сервер мониторинга будет доступен в ситуации когда зависает universal ?

izograv: pentilla пишет: . ничего не упустил? ничего А сервер мониторинга будет доступен в ситуации когда зависает universal да.

Dmitruchio: pentilla пишет: А сервер мониторинга будет доступен в ситуации когда зависает universal ? Сервер доступен всегда, но связи с Универсалом скорее всего не будет.

dem: pentilla пишет: Подскажите пожалуйста, где и какую версию скачать загрузчика/программы чтоб стабильно работало. За день раз 8 пришло смс что на счету 4 грн хотя там около 50.... Вы сбрасывали конфигурацию в заводские после обновления? Версию конфигуратора? Не использовать ранее сохраненные конфигурации. С плохим покрытием использовать выносную антенну к примеру "GSM выносная антенна повышенной чувствительности с кабелем 15м ADA-21-RG58". При использовании сервера мониторинга не забываем при конфигурировании включить пульт "молдова", разрешить отправку SMS (себе), прописать адрес сервера мониторинга uni.potencial.lg.ua и разрешить GPRS (настроив под своего оператора).

orel: Найдена еще одна особенность в бета версии. По командам *16(0-1), для включения/отключения режима охрана, всех, разрешенных данному пользователю групп, действительно снимается и ставятся все группы, даже если к ним не подвязаны зоны. Галочки на пользователях стоят все, мало ли чего, например надо подконфигурировать на месте, а ноута с собой нет. Например: Задействованы группы 1,-2,-3 гр.1 (Зоны -1,-2) гр.2 (Радиозоны -1,-2) гр.3 (Зоны -3,-4) Все остальные зоны и радиозоны отключены. Посылаем команду *161 Получаем ответ: гр.1 охр гр.2 охр гр.3 охр гр.4 охр гр.5 охр Смысл незадействованные группы ставить под охрану ? Не напрягает абсолютно, просто наблюдение.

dem: orel пишет: Смысл незадействованные группы ставить под охрану ? сами ответили на свой вопрос. orel пишет: всех, разрешенных данному пользователю групп, Если вы используете только 3 группы, зачем разрешать для пользователя неиспользуемые группы?

orel: dem пишет: Если вы используете только 3 группы, зачем разрешать для пользователя неиспользуемые группы? Только из-за отсутствия DTMF команды включить\исключить группу № в работу/из работы, по аналогии с зонами Ситуация приехал на объект, ноута с собой нет (у меня например на данный момент его нет . Прицепил датчик на новую группу, а она не активна, ну понятно выкрутится всегда можно, повесить на активную, а потом удаленно переконфигурить.... В общем не критично... Так мысли вслух.

Stalker: Поделюсь своим сегодняшним опытом борьбы с версией 3.3.7.1o. Залил. Сбросил настройки. Сконфигурировал. Но у меня на ноуте было неправильное время - отличалось на 2 часа. Когда отключил ноут, решил подправить время на консоли ДТМФ-командой. После чего все 5 термодатчиков начали выдавать "Проблема". Перезагрузил. Датчики заработали, но время сместилось на пол-часа. Снёс нафик эту прошивку и закинул назад 3.3.6.7. Это всё описываю просто для протокола.

Dmitruchio: Stalker пишет: Снёс нафик эту прошивку и закинул назад 3.3.6.7 Сделал тоже самое. Пока что не жалею. 3.3.7.1o. - если на объекте есть консоль аварийного перезапуска

izograv: Stalker пишет: Датчики заработали, но время сместилось на пол-часа. Ну это понятно чего так, kader_ivan рассказывал, как время на консоли формируется. И я тогда предлагал и сейчас повторю: если включен GPRS и стоит галка синхронизации времени, нужно после перезагрузки консоли не ждать до 58 минуты, а инициировать запрос на синхронизацию немедленно. Но воз и нынче там...

Dmitruchio: izograv пишет: Ну это понятно чего так, kader_ivan рассказывал, как время на консоли формируется. И я тогда предлагал и сейчас повторю: если включен GPRS и стоит галка синхронизации времени, нужно после перезагрузки консоли не ждать до 58 минуты, а инициировать запрос на синхронизацию немедленно. Но воз и нынче там... Проблема не только во времени, а в устойчивости 3.3.7.1o. У меня она очень плохо работала, часто проблемы с сетью были, о чем писал ранее.

izograv: Значит похоже бета-тестирование еще долго будет продолжаться :)

vlad6502: У меня стоит universal_18F46K20_3.3.7.1i.bin, залил практически сразу как открылось бета тестирование. прошивкой доволен - впервые стабильно заработал gprs, отправляются фото по почте, видео смотрю, без проблем работает удаленное конфигурирование. за все время не висла, связь с консолью не терялась я, конечно, в таких деталях как izograv или Dmitruchio не тестировал, поэтому может ничего и не вылезло пока :)

Dmitruchio: Прошивка 3.3.7.1o. Обнаружил пару багов: 1. Активированы группы 1,2. При постановке на охрану только группы 1 и последующем запросе через СМС о состоянии групп: группа 1 охр.откл, группа 2 охр.откл. При добавлении группы 2 под охрану пишет правильно: группа 1 охр.вкл, группа 2 охр.вкл. На сервере мониторинга отбражается верно. 2. Конфигурирую 3 охранных группы: 1,2,3. Добавляю пользователю 1 возможность постановки/снятию только данных трех групп. В результате группы 1,2 на охрану ставятся, группа 3 - нет (при этом все зоны в норме). Добавляю пользователю 1 еще группу 4 (без привязки зон), после этого нормально ставятся/снимаются любые группы 1-4.

dem: Dmitruchio пишет: Прошивка 3.3.7.1o. Обнаружил пару багов: 1. Активированы группы 1,2. При постановке на охрану только группы 1 и последующем запросе через СМС о состоянии групп: группа 1 охр.откл, группа 2 охр.откл. При добавлении группы 2 под охрану пишет правильно: группа 1 охр.вкл, группа 2 охр.вкл. На сервере мониторинга отбражается верно. 2. Конфигурирую 3 охранных группы: 1,2,3. Добавляю пользователю 1 возможность постановки/снятию только данных трех групп. В результате группы 1,2 на охрану ставятся, группа 3 - нет (при этом все зоны в норме). Добавляю пользователю 1 еще группу 4 (без привязки зон), после этого нормально ставятся/снимаются любые группы 1-4. Проверим исправим...

orel: В описании не нашел DTMF команды перезапуска консоли, наверное есть смысл добавить.

Dmitruchio: Ставлю на охрану под принуждением (команда *1(1-5)6), одна зона "не в норме". Если потом зона станет "в норме", возмется ли она автоматически под охрану?

dem: Dmitruchio пишет: В описании не нашел DTMF команды перезапуска консоли, наверное есть смысл добавить. добавил. Dmitruchio пишет: Ставлю на охрану под принуждением (команда *1(1-5)6), одна зона "не в норме". принудительная постановка на охрану (не под принуждением - это немного другое) - это постановка группы в режим охрана в независимости от любых неисправностей. Dmitruchio пишет: Если потом зона станет "в норме", возмется ли она автоматически под охрану? Да.

Dmitruchio: dem пишет: принудительная постановка на охрану (не под принуждением - это немного другое) Извиняюсь, ошибся в терминологии. Хотел сказать: "Принудительно ставлю на охрану (команда *1(1-5)6)"

orel: dem пишет: Dmitruchio пишет: цитата: Если потом зона станет "в норме", возмется ли она автоматически под охрану? Да. Проверено на обкуренном пожарном датчике СПД.3.3

Dmitruchio: orel пишет: Проверено на обкуренном пожарном датчике СПД.3.3 Курить - здровью вредить!

yalta33: 3.7.1.103 настройка радио зоны переименовываю Датчик 1, Датчик 2 и т.д 1-раз тревога приходит правильно переименованные Датчик 1,2 и т.д 2_раз только тревога радио зоны без наименования Датчиков

dem: Проверим...

orel: Есть вопрос. Исходные: Имеем 2-ве сирены, например: -на 6-вых (тип выхода "Сирена") -внутренняя -на 4-вых (тип выхода "Сирена") - внешняя В общих настройках активировано "Звуковое подтверждение вк/выкл охраны" Вопрос: При снятии/постановке охраны будут подквакивать обе сирены ? Или надобно обзывать 4-й выход "Импульсным тригерным" ?

izograv: обе. Но учти, что из-за малого времени импульса ты практически на слух не заметишь разницы, одна это сирена, две или три.

orel: izograv пишет: обе. Но учти, что из-за малого времени импульса ты практически на слух не заметишь разницы, одна это сирена, две или три. Ну как бы да, но не хочется, чтобы мощная гавкала на всю округу, пищалка пусть пищит.

dem: orel пишет: Ну как бы да, но не хочется, чтобы мощная гавкала на всю округу, пищалка пусть пищит. Объединив внешнюю сирену с выходом тревога (последовательно). Внешняя будет кричать только если будет тревога.

orel: dem пишет: Объединив внешнюю сирену с выходом тревога (последовательно). Внешняя будет кричать только если будет тревога. Как в класике "Переведи" Имеется ввиду на один выход повесить 2-ве сирены последовательно или в моем примере выход №4 обозвать "Тревога". И в таком случае подкввакивать при постановке будет только внутренняя на віх №6.

dem: orel пишет: Как в класике "Переведи" В простейшем случае выход для внешней сирены по типу как "Тревога" и импульсный с длинной импульса по желанию. Или не импульсный тогда кричит пока с охраны не сняли. Вариант 2. Выход "Сирена" - реле, выход "Тревога" - реле. Контакты реле последовательно питанию внешней сирены. Смысл в том, что сирена коммутируется только по факту тревоги.

provit: По настоянию dem переношу вопрос в тему по прошивке бета. конфигуратор 3.7.1.103, прошивка 3.3.7.10. ДД с МАК подключен на радиозону 1. После каждого срабатывания датчика приходят СМС о пропадании кода Р.зона1 датчик1. Аналогичная информация приходит и на сервер наблюдения. На шине прописаны только один датчик температуры и один МАК. Больше ничего нет. Проверено. Перепрошивал. Перезагружал. Стирал. МАК менял. Что еще?

orel: dem пишет: В простейшем случае выход для внешней сирены по типу как "Тревога" и импульсный с длинной импульса по желанию. Или не импульсный тогда кричит пока с охраны не сняли. Вариант 2. Выход "Сирена" - реле, выход "Тревога" - реле. Контакты реле последовательно питанию внешней сирены. Смысл в том, что сирена коммутируется только по факту тревоги. Теперь понял, спасибо.

dem: provit пишет: Что еще? Проверим на данной прошивке.

provit: dem пишет: Проверим на данной прошивке. спасибо, буду ждать.

provit: andrij76 пишет: - не отображается видео в браузере (mozilla.org/ru/firefox/) http://uni.potencial.lg.ua/helper.html Добавлю: и в Opera тоже, только в IE.

provit: Какое-то странное затишье установилось на форуме, никаких вопросов, никаких ответов. Наверное это затишье перед бурей, и вот-вот модераторы выложат новую прошивку. Ну а пока попробую нарушить тишину появившимся вопросом. В конфигураторе в разделе общие настройки есть галочка "Звуковое подтверждение включение/отключение режима охраны" Вопрос: О каком звуке идет речь? Не о звуке сирены случайно? Проверить не могу т.к. устройство находится на полевых испытаниях и звук сирены услышать немогу физически.

orel: provit пишет: В конфигураторе в разделе общие настройки есть галочка "Звуковое подтверждение включение/отключение режима охраны" Вопрос: О каком звуке идет речь? Не о звуке сирены случайно? Проверить не могу т.к. устройство находится на полевых испытаниях и звук сирены услышать немогу физически. Она самая, при постановке\снятии сирена подквакивает, учти это при удаленном конфигурировании по ночам, а то соседи будут безумно рады, если у тебя сирена громкая Обсуждали тут: http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000237-000-0-0-1329914522 К большому сожалению, Потенциал пока отказал во введении дополнительной DTMF команды (Тихая постановка/снятие) и предложил альтернативное решение: 1. Добавить DTMF команду тихого режима (без вкл. сирены) включения/отключения режима охрана, всех, разрешенных данному пользователю групп. (Необходимо для режима удаленного конфигурирования). Статус: А dem:Питание сирены через реле, реле к выходу. Используйте полное отключение DTMF командой, выход настраиваем импульсным, чтоб не забыть.

izograv: provit пишет: никаких вопросов, никаких ответов Вопросы есть, я неделю назад в теме про видеомодуль сразу 3 задал, причем все из разряда достаточно критических. А вот с ответами - туговато. В принципе, меня бы вполне устроил самый простой ответ, типа: "Чувак, ты достал уже своими вопросами, ну есть, есть баги, но из-за одного тебя никто шевелиться не будет, твой случай не характерный и достаточно редкий, поэтому пока фиксить не планируем". Или "это особенности микросхемы, поэтому вообще не может быть пофиксено". Или "не знаем как пофиксить". Мне бы все стало понятно, я ж вроде тут особо никогда не возмущался сильно и права не качал. Не хотите публично - ответьте в личку, была бы хоть какая-то определенность. А так молчат - чего это значит то? я ж не телепат. Может что-то делают, или что-то проверяют, или ничего не делают, к 8-му марта готовятся. Тем более, что я им по мылу достаточно ясно написал, почему мне нужно определяться в самое ближайшее время.

kader_ivan: izograv пишет: 3 задал, причем все из разряда достаточно критических Как раз видео сейчас занимаемся вплотную, как доделаем отпишем.

orel: Как раз видео сейчас занимаемся вплотную, как доделаем отпишем Прошивку видео-модуля затронет ? А то мне как раз надобно приобретать.

dem: orel пишет: Прошивку видео-модуля затронет ? К сожалению да.

orel: Елы-палы, срочняк модуль покупать надо, сколько примерно по срокам ? Я в видео еще глубоко не нырял, но два вопросика имею: 1. Возможно ли реализовать в конфигураторе запрос по шине к модулю: "Верни мне номер прошивки". Не хочется у диллера нарваться на древнюю, хотя для себя решил, что этот модуль лучше заказать напрямую у Вас. 2. Какой стоит контроллер на вид-модуле ? Может пользователям организовать возможность перепрошивки ? Ну хотя бы через программатор?

izograv: orel, ты б не торопил их. Какой дилер, ты о чем? Только напрямую. И то, после тестирования .

dem: orel пишет: 1. Возможно ли реализовать в конфигураторе запрос по шине к модулю: "Верни мне номер прошивки". Не хочется у диллера нарваться на древнюю, хотя для себя решил, что этот модуль лучше заказать напрямую у Вас. Нет. Заказывайте у нас. orel пишет: 2. Какой стоит контроллер на вид-модуле ? Может пользователям организовать возможность перепрошивки ? Ну хотя бы через программатор? Нет. Прошивка интеллектуальная собственность, и программировать необходимо не только микроконтроллер, а и ПЛИС.

orel: Нет. Заказывайте у нас. С удовольствием. Когда ? Примерные сроки,неделя,две,месяц.

izograv: kader_ivan пишет: Как раз видео сейчас занимаемся вплотную, как доделаем отпишем. Очень большая просьба попытаться разобраться именно с проблемой отображения, вместо текущего, предыдущего кадра. Ну или написать, почему (в каких ситуациях) это происходит, чтобы как-то уже "по ситуации" пользователи могли попытаться это минимизировать. Не знаю, как кому, а мне это реально сильно отравляет жизнь, да и закономерности я не понял. То оно целый день все работает великолепно, то - постоянно проявляется. Единственная закономерность - возникает только при первом после какого-то перерыва обращении к камере, и на больших по размену снимках (с цветных камер) провляется чаще, чем на черно-белых. Все остальное как-то можно обойти, а вот эту проблему - ну никак.

provit: Вчера проводил очередной сеанс усовершенствования матерщинной речи, т.е. тестирования. В основном это касается GPRS, но есть кое-какие дополнения по проблеме ложных СМС "нет кода Р зоны", может что-то подскажет разработчикам. Всю неделю устройство стояло под охраной небыло ни одной СМС, ни одного сообщения на сервер, как только снял с охраны посыпались одно за другим и СМС и на сервер. Поставил под охрану и все, тишина. Подключен и прописан только один МАК в датчике движения, его-же код и приходит.

dem: orel пишет: С удовольствием. Когда ? Примерные сроки,неделя,две,месяц. Скорее всего после 12того (выходные длинные намечаются). izograv пишет: Все остальное как-то можно обойти, а вот эту проблему - ну никак. В ближайшее время будет устранено. provit пишет: Вчера проводил очередной сеанс усовершенствования матерщинной речи, т.е. тестирования. В основном это касается GPRS, но есть кое-какие дополнения по проблеме ложных СМС "нет кода Р зоны", может что-то подскажет разработчикам. Всю неделю устройство стояло под охраной небыло ни одной СМС, ни одного сообщения на сервер, как только снял с охраны посыпались одно за другим и СМС и на сервер. Поставил под охрану и все, тишина. Подключен и прописан только один МАК в датчике движения, его-же код и приходит. Скоро выйдет новая прошивка, где это будет устранено.

orel: provit пишет: Подключен и прописан только один МАК в датчике движения, его-же код и приходит. Напомни, это в бете у тебя такое происходит ?

provit: orel пишет: Напомни, это в бете у тебя такое происходит ? Да, бета

provit: Обратил внимание на такую закономерность. При просмотре видео удаленно, температура модуля повышается почти в три раза, с 12 до 33 градусов. Но это ничего при температуре воздуха в помещении близкой к нулю. Возникает вопрос, если эта пропорция будет выдерживаться и летом, то что будет при 25 градусах? По мануалу температура эксплуатации до 55гр, это я так понимаю температура воздуха, а температура модуля?

dem: provit пишет: По мануалу температура эксплуатации до 55гр, это я так понимаю температура воздуха, а температура модуля? Рассчитан на температуру в помещении не более 55 градусов, нагрев самого модуля учтен.

provit: Жаркое лето покажет

orel: Обратил внимание на особенность, часть ее обсуждали ранее. Имеем: - 3-ри группы - юзера у которого в настройках стоит доступ к постановке\снятия этих групп. Если ставим снимаем DTMF *16(0-1) все ОК под охрану берутся только 3-ри группы. А вот с брелка ставятся/снимаются все группы. Настройки на брелке: -Кнопка 1 / 1тык - Вкл. реж охр всех групп -Кнопка 2 / 1тык - Выкл. реж охр всех групп Время Событие Питание Напряжение питания, В Уровень сети, % Температура модуля, Баланс 11 Мар 2012 11:05:30 Постановка под охрану группы №5 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:29 Постановка под охрану группы №4 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:27 Постановка под охрану группы №3 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:26 Постановка под охрану группы №2 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:25 Постановка под охрану группы №1 Основное, есть резерв 15.10 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:15 Снятие с охраны группы №5 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:14 Снятие с охраны группы №4 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:12 Снятие с охраны группы №3 Основное, есть резерв 15.30 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:10 Снятие с охраны группы №2 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:08 Снятие с охраны группы №1 Основное, есть резерв 15.30 93 32 5

dem: Увы но для брелока нет привилегий по группам....

kader_ivan: orel пишет: А вот с брелка ставятся/снимаются все группы все правильно, на пользователя привязываются определённые группы, а брелок общий он не привязан к определённому юзеру

orel: kader_ivan пишет: все правильно, на пользователя привязываются определённые группы, а брелок общий он не привязан к определённому юзеру Да вроде-как понятно, и не напрягает. Главное чтобы не влияло на работу. Единственное заметил, что если под охранной стоят "пустышки", то время снятия с охраны (квак сирены/погасание вынос.светодиода) чуток больше.

kader_ivan: orel пишет: время снятия с охраны (квак сирены/погасание вынос.светодиода) чуток больше дольше на время формирования сообщения на сервер

orel: дольше на время формирования сообщения на сервер Где-то так. Может есть смысл ввести настройки типа "Активировать группы" и при разных событиях заглядывать на эти переменные ?Чтобы на ПНЦ муссор не слать ? Не напрягает, но как-то не красивенько :) Кстати,а на Орлан тоже засылает ?

orel: Жаркое лето покажет Тоже думал на эту тему, вентиляция не очень :) Навсяк случай бокс прикручивал через шайбы, ну и кабелям немного места есть и обдувает слегка :)

izograv: orel пишет: Тоже думал на эту тему, вентиляция не очень :) А у меня город гораздо ближе к югу, чем Киев, температура на чердаке высокая летом, тоже есть большие опасения. 55 градусов - явно не фантастика, тем более лучше запас какой иметь. Давайте вместе подумаем. Вроде есть такой вариант: АКБ убирать с бокса, ставить рядом - это одно уже даст результат. Второй шаг - вместо АКБ ставим какой-то компьютерный кулер, по-памяти что-то такое по размерам точно есть. Питание - тоже не проблема. В боксе на коротких сторонах по 2 прорези: одна для забора воздуха, вторая - для выдува. На зиму эти прорези заклеиваем хорошим полиуретановым толстым скотчем. Критикуем сказанное.

orel: температура на чердаке высокая летом, У прямо на больной мозоль, это первое место куда я собирался запереть централь, ибо реально домик не большой и запрятать особо не куда. От чердака пришлось отказаться, летом жарко, зимой холодно. Минимальная изоляция есть, но не то. Повесил рядом с котлом и управлять рядом..... Да и как я понял из моих событий, доберутся куда угодно, вопрос только времени... Теперь черед подвесить ИБП-100, но бокс реально здоровый. И получается, что мощные сирены+камеры+набудущее авто-кормушка для кота, все коммуникации просятся через чердак. И таже ерунда с АКБ, летом не особо страшно, а вот зимой, разве, что утеплить.....

provit: izograv пишет: Давайте вместе подумаем Есть мнение... Бокс подымать надо в любом случае, для закладки кабелей, значит отверстия в задней стенке можем использовать для вентиляции, скажем - приток, а для вытяжки делаем отверстие в крышке напротив CD карты. Как говорится убиваем двух зайцев. Отверстие желательно закрыть декоративной съемной сеточкой. Кулер от видяхи ставим по необходимости, у кого какие условия. Можна установить в тоже отверстие в крышке. При таком раскладе аккумуляторную батарею можем оставить на своем месте. Но при установке вентилятора появляется проблема борьбы с пылью.

izograv: Эту зиму спокойно пережили, я бокс одеялом накрыл, один раз только минусовая температура у консоли была. А насчет АКБ - у меня впечатление, что она когда подзаряжается, температура резко возрастает. Можно, в принципе самое простое: сначала снимать крышку бокса, не помогает - вынимать АКБ, ну а если и это не поможет - думать про кулер. Можно будет так в мае поэкспериментровать с самым простым - крышкой и АКБ, прикинуть динамику роста температуры и начать готовиться.

Dmitruchio: А может лучше с чердака в дом завести? И проблема с охлаждением отпадет. У меня вообще была идея консоль в подвал зафигачить, но сыровато там весной. Зимой в доме держу -8 минимум и проблем с переохлаждением тоже нет.

orel: Dmitruchio пишет: Зимой в доме держу -8 минимум Водопровод сливаешь ?

Dmitruchio: orel пишет: Водопровод сливаешь ? Его пока что нет. Потом сделаю съемную теплоизоизоляцию подвала на зиму, унитаз - накрываешь, в раковину подогрев.))

orel: Обратил внимание на особенность, часть ее обсуждали ранее. Имеем: - 3-ри группы - юзера у которого в настройках стоит доступ к постановке\снятия этих групп. Если ставим снимаем DTMF *16(0-1) все ОК под охрану берутся только 3-ри группы. А вот с брелка ставятся/снимаются все группы. Настройки на брелке: -Кнопка 1 / 1тык - Вкл. реж охр всех групп -Кнопка 2 / 1тык - Выкл. реж охр всех групп цитата: Время Событие Питание Напряжение питания, В Уровень сети, % Температура модуля, Баланс 11 Мар 2012 11:05:30 Постановка под охрану группы №5 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:29 Постановка под охрану группы №4 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:27 Постановка под охрану группы №3 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:26 Постановка под охрану группы №2 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:05:25 Постановка под охрану группы №1 Основное, есть резерв 15.10 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:15 Снятие с охраны группы №5 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:14 Снятие с охраны группы №4 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:12 Снятие с охраны группы №3 Основное, есть резерв 15.30 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:10 Снятие с охраны группы №2 Основное, есть резерв 15.20 93 32 5 11 Мар 2012 11:01:08 Снятие с охраны группы №1 Основное, есть резерв 15.30 93 32 5 Одним местом чувствовал, что-то тут не то. Для юзера 1 оставил только 3 задействованные группы. Пока ставил\снимал с телефона- все Ок. Последний раз поставил с брелка. Поставились 5 групп. Теперь с телефона снимаются только 3-ри доступных. При попытке залить конфу удаленно, пишет "не готов или на охране". Фенита.....Подозреваю, что теперь снимать брелком ехать. :) И какого я еще одного юзера там не завел :)

Dmitruchio: orel пишет: Фенита.....Подозреваю, что теперь снимать брелком ехать. :) Добро пожаловать в клуб Мы только вчера с тобой по поводу поездок разговаривали))

orel: Dmitruchio пишет: Добро пожаловать в клуб Мы только вчера с тобой по поводу поездок разговаривали)) Ага было дело. Тупанул я вечером немного, надо было попробовать резет сделать при снятой охране может и сбросились бы эти 2-ве группы. Кстати если посылаю DTMF снять группу №4 или №5 ответ "Иди ms не принимаю" Ну оно и понятно, для этого юзера доступа к №4 и №5 нет. Как не крути, а надо заводить еще одного юзера "Аварийный комиссар с правами root"

Dmitruchio: orel пишет: Как не крути, а надо заводить еще одного юзера "Аварийный комиссар с правами root" Или брелок с дистанционным управлением Есть положительная сторона: лишний раз ЛИЧНО проверишь все ли впорядке на даче

orel: 2 Dem Одним местом чувствовал, что-то тут не то. Для юзера 1 оставил только 3 задействованные группы. Пока ставил\снимал с телефона- все Ок. Последний раз поставил с брелка. Поставились 5 групп. Теперь с телефона снимаются только 3-ри доступных. При попытке залить конфу удаленно, пишет "не готов или на охране". Может я чего накрутил или так и есть ???? Теперь я понял почему не гас светодиод, после того как я с мобилки снимал, а перед этим брелком ставил До этого не замечал потому, что настройки на брелке были другими: (1к - 1 группа, 2к-2группа, 3к - 3группа), соответствено на снятие по 2-ва тыка на каждой.

orel: Dmitruchio пишет: Фенита.....Подозреваю, что теперь снимать брелком ехать. :) Добро пожаловать в клуб Мы только вчера с тобой по поводу поездок разговаривали)) Говоришь шашки последовательно с выходом "охраны" ? Видишь как оно бывает, не всегда снимается. Теперь понимаю, почему у меня когда-то сработала сирена, после подтверждения о снятии 2-х зон, у меня тогда ДД на 3-й зоне висел, я в дом зашел и тут все началось :) Противогазик на всякий случай не снимай

Dmitruchio: orel пишет: Говоришь шашки последовательно с выходом "охраны" ? Видишь как оно бывает, не всегда снимается. Теперь понимаю, почему у меня когда-то сработала сирена, после подтверждения о снятии 2-х зон, у меня тогда ДД на 3-й зоне висел, я в дом зашел и тут все началось :) Противогазик на всякий случай не снимай Я ж те говорил, что в разрыв стоит консоль аварийного перезапуска. Я же тоже не идиот надеятся только на одну железяку)) Но противогазик я все равно не снимаю пока проводочек не выдергну

orel: Dmitruchio пишет: Я ж те говорил, что в разрыв стоит консоль аварийного перезапуска. Я же тоже не идиот надеятся только на одну железяку)) Но противогазик я все равно не снимаю пока проводочек не выдергну Сори за оффтоп - не удержался (потом грохну) Зачистил

Dmitruchio: Да, примерно так и есть Жаль сирена воздушная дорого стоит ((

orel: Dmitruchio пишет: Жаль сирена воздушная дорого стоит (( А ты к себе 3-х фазную напругу завел ? Ты бы увидел ее размеры отмел бы сразу :) Уж лучше корабельный ревун.

Dmitruchio: orel пишет: А ты к себе 3-х фазную напругу завел ? Ты бы увидел ее размеры отмел бы сразу :) Уж лучше корабельный ревун. Завел. Знаю как она выглядит. Цена от 3800 грн. Но цэ реальный пысец

orel: Dmitruchio пишет: Завел. Знаю как она выглядит. Цена от 3800 грн. Но цэ реальный пысец Ничего не путаешь ? Сирены С-40, С-28 поменьше стоят. Есть в Энергоснабе и еще где-то поискать надо, что-то около 500Грн

Dmitruchio: orel пишет: Ничего не путаешь ? Сирены С-40, С-28 поменьше стоят. Есть в Энергоснабе и еще где-то поискать надо, что-то около 500Грн Скинь ссылочку, если знаешь где прикупить по 500 можно. Буду признателен.

orel: Скинь ссылочку, если знаешь где прикупить по 500 можно. Буду признателен. Поищу,только это не то, я в телекоме присутствовал несколько раз на испытаниях. Очень громко, просто пипец, а устроена до безобразия просто. 3-х фазный движек, барабан с перфорированной крыльчаткой, а шумааааа....

Dmitruchio: orel пишет: Поищу,только это не то, я в телекоме присутствовал несколько раз на испытаниях. Очень громко, просто пипец, а устроена до безобразия просто. 3-х фазный движек, барабан с перфорированной крыльчаткой, а шумааааа.... Да это понятно. Ты покажи где за 500 грн такую взять!

orel: orel пишет: Тупанул я вечером немного, надо было попробовать резет сделать при снятой охране может и сбросились бы эти 2-ве группы. Пыпец, одним тыком на брелке грохнулась возможность достучатся до консоли. Перезапуск и не один в таких случаях не помощник. Состояние охраны остается, как я понимаю, последнее. Сервер мониторинга опять лежит. До поездки на объект остается только Что-ли раздел Юмора завести, а то ругаться тянет....

Dmitruchio: orel пишет: До поездки на объект остается только Ничего. Погодку на выходные хорошую обещают

orel: Dmitruchio пишет: Ничего. Погодку на выходные хорошую обещают В субботу вкалываем за 9-е

orel: Dmitruchio пишет: Да это понятно. Ты покажи где за 500 грн такую взять! Ты прав это была БУ 520 грн, новые дорогие.

orel: 2 Dem Пока писал в ветке "странное зависание " пришло на ум. по моему пату ... : ........То удалено конфигурацию изменить нельзя - централь не снимается с охраны и соответственно ничего не залить. Вопрос: Можно узнать причину по которой нельзя залить конфигурацию на консоль в состоянии "Охрана" ? Читать могем, а писать нет. В понедельник загляну в ДСТУ, но .... Аутентификация пользователя есть - Why not ?

izograv: Мне лень клаву мучать и нет желания. Но по логике работы консоли вроде это вполне логично, я больше скажу - настолько логично, что сам вопрос от товарисча майора вызывает недоумение. Сорри конечно, ведь не мяня спрашивали, но не удержался :) И второй раз не удержался: "странное зависание" - ну это, так скажем, мог озаглавить тему только тот, кто недавно пользуется сим чудным прибором :))

dem: orel пишет: Можно узнать причину по которой нельзя залить конфигурацию на консоль в состоянии "Охрана" ? Разграничение прав пользователя и установщика/производителя.

tad: izograv пишет: чудным прибором :)) Тоже не удержусь: скорее "штатное зависание". 5 "гарячих" перезагрузок на 3-х приборах за месяц . Терпение. В течение недели обещана новая прошивка. Ждем.

orel: Мне лень клаву мучать и нет желания. Но по логике работы консоли вроде это вполне логично, я больше скажу - настолько логично, что сам вопрос от товарисча майора вызывает недоумение... Наверное магнитные бури мозги вскружили :) Разжалуйте меня в рядовые :)))

Dmitruchio: izograv пишет: Мне лень клаву мучать и нет желания. Но по логике работы консоли вроде это вполне логично, я больше скажу - настолько логично, что сам вопрос от товарисча майора вызывает недоумение. Сорри конечно, ведь не мяня спрашивали, но не удержался :) Я тоже об этом думал. Представьте, что Вы залили неверную конфу (или верная конфа залилась неверно) по причине "ой, клацнул нечаянно" перед отправкой, и после этого прибор сразу становится в состоянии охрана и сразу начинает работать не так как хотелось. Если прибор снят с охраны, то мы сначала заливаем конфу, потом запрашиваем еще раз то, что залили (в это время прибор не реагирует на датчики и пробегающая собака, например, не вызовет срабатывание газовой шашки в доме), а только после того, как убедились, что конфигурация залита верно, ставим на охрану. Так что мое ИМХО, подход производителей верный, хотя и создает некие трудности))

orel: orel пишет: Одним местом чувствовал, что-то тут не то. Для юзера 1 оставил только 3 задействованные группы. Пока ставил\снимал с телефона- все Ок. Последний раз поставил с брелка. Поставились 5 групп. Теперь с телефона снимаются только 3-ри доступных. При попытке залить конфу удаленно, пишет "не готов или на охране". Фенита.....Подозреваю, что теперь снимать брелком ехать. :) Вчера с брелка снял все 5 групп, поставил с мобилки все 3-ри активные. Удаленный доступ заработал :) Подтверждаю проблемку, на которой можно попасть и потерять доступ к консоли. Давайте думать как это можно (если нужно) исправлять, а пока предупреждение: "При использовании радиобрелка (с настройками "Включить/отключить режим охраны всех групп), не отключайте в настройках пользователя неиспользуемые группы. !!!" Это приведёт к тому, что после постановки на охрану с брелка, пользователь удалённо DTMF полностью снять с охраны не сможет. И как следствие удаленного доступа к консоли - не будет.

orel: И немного о замеченных и не совсем для меня понятных глюках, когда я мучал консоль в то время как сервер-мониторинга лежал. 1. При переводе котла в режим эконом (по температурному Д1 выключение выхода В1) реакция: Команда DTMF распознана, котел упорно выключаться не желает, после 2-го раза и по истечении некоторого времени всетаки выключился, ладно списал на время снижения температуры. 2. Вручную пытаюсь включить выход 2 (Лампочка через реле - активировано "эффект присутствия"), команда распознана, включения выхода нет. Со 2-го раза включился. 3. Пытаюсь поставить на охрану как с брелка так и с мобилки, во всех случаях квакания сирены нет, выносной диод при этом мигает (по мануалу 1 раз в сек - идет выдержка времени перед включением режима охраны или тревоги). Снимается - без проблем, выносной светодиод гаснет и на датчики не реагирует. При этих всех телодвижениях зеленный диод сети колбасило постоянно (по манулу:Мигает быстро - идет поиск сети). В ответ СМС о постановке/снятии не приходили. Почему-то после прочтения таблицы 3 мануала "Есть отправленные сообщения на ПЦН" подумалось, что серверок лежит. Пришлось покидать объект (очень спешил) без полной уверенности, что взято под охрану: Многие сообщения потерялись, вот некоторые из них: 20 Мар 2012 15:07:05 (-5) Тест Основное, есть резерв 15.20 90 24 5 20 Мар 2012 14:37:04 (-4) Тест Основное, есть резерв 15.20 90 25 5 20 Мар 2012 14:07:29 (-8849) Тест Основное, есть резерв 15.00 90 26 5 20 Мар 2012 13:56:38 (-9520) Снятие с охраны группы №5 Основное, есть резерв 14.80 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:37 (-9519) Снятие с охраны группы №4 Основное, есть резерв 15.20 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:36 (-9518) Снятие с охраны группы №3 Основное, есть резерв 15.10 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:34 (-9516) Снятие с охраны группы №2 Основное, есть резерв 15.10 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:33 (-9515) Снятие с охраны группы №1 Основное, есть резерв 15.10 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:30 (-9757) Снятие с охраны группы №3 Основное, есть резерв 14.90 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:25 (-9752) Снятие с охраны группы №2 Основное, есть резерв 15.30 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:21 (-9748) Снятие с охраны группы №1 Основное, есть резерв 15.20 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:15 (-9968) Снятие с охраны группы №5 Основное, есть резерв 15.20 90 31 5 20 Мар 2012 13:56:10 (-9963) Снятие с охраны группы №4 Основное, есть резерв 15.20 90 31 5 20 Мар 2012 13:55:13 (-9906) Снятие с охраны группы №3 Основное, есть резерв 15.20 86 30 5 20 Мар 2012 13:55:12 (-9905) Снятие с охраны группы №2 Основное, есть резерв 15.20 86 30 5 20 Мар 2012 13:55:11 (-9904) Снятие с охраны группы №1 Основное, есть резерв 15.20 86 30 5 20 Мар 2012 13:55:09 (-9963) Постановка под охрану группы №5 Основное, есть резерв 15.20 86 30 5 20 Мар 2012 13:53:55 (-9889) Постановка под охрану группы №4 Основное, есть резерв 15.00 86 30 5 20 Мар 2012 13:53:54 (-9888) Постановка под охрану группы №3 Основное, есть резерв 15.20 86 30 5 20 Мар 2012 13:53:53 (-9887) Постановка под охрану группы №2 Основное, есть резерв 15.20 86 30 5 20 Мар 2012 13:52:59 (-9833) Постановка под охрану группы №2 Основное, есть резерв 15.20 86 28 5 20 Мар 2012 13:52:42 (-9816) Постановка под охрану группы №1 Основное, есть резерв 15.20 86 28 5 20 Мар 2012 13:52:35 (-10013) Включение питания Основное, есть резерв 15.30 86 28 5 20 Мар 2012 08:36:26 (-26) Тест Основное, есть резерв 14.90 90 22 5 Собственно предложение к Потенциалу: Можно добавить DTMF команду (естественно с правами по пользователям): "Отключить/включить работу с ПЦН", ну или хотябы типа "Временно отключить, например на 5 минут", чтобы успеть поставить на охрану объект/получить подтверждение об этом в автономном режиме ?

dem: orel пишет: "Временно отключить, например на 5 минут", чтобы успеть поставить на охрану объект/получить подтверждение об этом в автономном режиме ? Принудительная постановка *1х6, станет в любом случае. Используем *870 - очередь на пцн будет очищена. Позже включаем *871.

orel: dem пишет: Принудительная постановка *1х6, станет в любом случае. 20. Добавлена команда *1(1-5)6 - постановка группы под охрану, в не зависимости от неисправности отправка события на пульт. Опачки, а вот это я как-то упустил, спасибо. Щас займусь обновлением таблицы, а то как то в распечатку не заглянул. Используем *870 - очередь на пцн будет очищена. Позже включаем *871. Теперь я понял почему потерялись сообщения. Именно это я и сделал пару раз.

izograv: orel пишет: Добавлена команда *1(1-5)6 - постановка группы под охрану Я вот не отказался бы эту команду на 1-ю кнопку брелка запрограммировать.

orel: izograv пишет: Я вот не отказался бы эту команду на 1-ю кнопку брелка запрограммировать. Это намек Потенциалу ? Только это, кнопок не хватит. Как по мне лучше добавить команду: "Постановка ВСЕХ групп (разрешенных пользователю) под охрану, в не зависимости от неисправности отправка события на пульт." Впринципе, это не совсе штатная ситуация, можно и составную DTMF нацарапать. Ну если конечно серверок падать часто не будет. Но как по мне лучше иметь возможность вооще отключить ПЦН, но ответ Потенциала я уже знаю.

dem: izograv пишет: Я вот не отказался бы эту команду на 1-ю кнопку брелка запрограммировать. ситуация нештатная и простыми действиями (брелоком) не должна включаться. orel пишет: Но как по мне лучше иметь возможность вооще отключить ПЦН, но ответ Потенциала я уже знаю. Спорный вопрос. На данное время нет:)

izograv: orel пишет: Это намек Потенциалу ? Только это, кнопок не хватит. Как по мне лучше добавить команду: "Постановка ВСЕХ групп (разрешенных пользователю) под охрану, в не зависимости от неисправности отправка события на пульт." В "брелок" в конфигураторе вполне можно добавить и *1(1-5)6 и постановку всех независимо от пульта на любые кнопки. Было бы желание... ситуация нештатная и простыми действиями (брелоком) не должна включаться. Это так, и бывает очень редко, грех именно на это жаловаться

provit: dem пишет: Спорный вопрос. Несколько раньше вопрос о ПЦН обсуждался в контексте постановки и снятия охраны. осмелюсь напомнить суть вопроса. Открываю дверь, срабатывает ДД, пытаюсь снять с охраны клавиатурой. Но клавитура в это время уведомляет о работе устройства с ПЦН и на ввод команды реагирует короткими "пиками", т.е. команду не принимает. И так до тех пор пока ПЦН не примет уведомление о сработке. А за это время благополучно срабатывает тревога. В этом плане в новой прошивке будут какието изменения, или можно клаву выбрасывать?

orel: Так и запишем ........ "S"- Неопределенность возможности реализации Или может всетаки: "Y" ? .......

izograv: Вот вопрос о постановке на охрану при недоступности пульта уже дважды обсуждается: http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000239-000-120-0#045 http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-00000205-000-260-0#104.001 А вот что именно делать в ситуации, если при недоступности пульта сниматься не хочет?

orel: izograv пишет: А вот что именно делать в ситуации, если при недоступности пульта сниматься не хочет? Ух ты и такое бывает, у меня вчера снималось нормально как с брелка так и с мобилки, вот только уведомление СМС не приходило.

izograv: Порядок операций: - загружаю диска сохраненный конфиг - заливаю удаленно на консоль - успешно - беру на охрану брелком - сразу понимаю, что что-то там не то, в консоли не тот конфиг - тут же снимаю с охраны брелком. Ну что, все сразу подумали, что я просто ошибся, или залил не тот конфиг или это конфиг не до конца залился? И я так подумал. Включаю ноут, удаленно скачиваю конфиг с консоли - ничего я не ошибся. Конфигуратор показывает одно, на самом деле в консоли - другое. Поскольку лень лезть с юсби-шнурком, проверяю состояние зон на сервере мониторинга - так и есть: в консоли предыдущий конфиг. А конфигуратор показывает совсем иное. Делаю все то же самое, но еще один раз - на этот раз все OK. Блин, все нужно проверять и перепроверять: даже вроде при вполне отлаженной операции - удаленной заливке конфига на консоль - и тут может лажа получиться.

orel: Конфигуратор показывает одно, на самом деле в консоли - другое. Пару раз бывало, причем заметил,что при этом заливка приостанавливается (примерно на 70%) больше чем обычно. После чего говорит все ок, но при проверке последних изменений - нет. Я кода вижу такое длительное подвисание, заливаю еще раз - повторно.

izograv: orel пишет: причем заметил,что при этом заливка приостанавливается (примерно на 70%) больше чем обычно Да, как раз так и было

orel: Да, как раз так и было Меня это инасторожило, прозвучало как-то, что в бете реализован алгоритм проверки контрольной суммы. Или я не правильно истолковал.

Stalker: Вроде как и не в бете идёт проверка контрольной суммы. И настройка игнорируется, если сумма не совпадает.

izograv: Видно все же алгоритм не до конца продуман

orel: Видно все же алгоритм не до конца продуман Я не отловил никакой закономерности, может подряд раз 5 и более, без тормозов заливться, потом 1(макс-2) - висла, при этом конфа или заливается или нет. В общем, если виснит заливаю несколько раз, пока не попустит. Непонятки. И кстати понять не могу, почему заливка по времени больше, ведь количество поднимаемых каналов на даунлик больше чем на аплинк. Есть предположение, что после того как %-е мерило замирает, идет подсчет чексумы, ну а нас юзеров успакаивают "ждите".

tad: Отзовитесь, кто заметил. У меня ни один прибор не перевел часы на час вперед при наличии отметки "автоматический переход на летнее\зимнее время".

provit: Подтверждаю. У меня хоть и один прибор, но тоже живет пока по старому времини. Я правда незаморачиваюсь, будет время, переведу сам.

izograv: Небось синхронизация не задана? У меня все перевело.

provit: Так в том то и вопрос что все задано, и синхронизация, и автоматический переход, и часовой пояс, а оно на месте

provit: А на сервере время то тоже осталось зимнее.

izograv: provit пишет: Так в том то и вопрос что все задано, и синхронизация, и автоматический переход, и часовой пояс, а оно на месте А тогда интересно: а если ручками выставить новое время и подождать пару часов - что будет, новое время сохранится или после синхронизации откатит на старое время? Т.е. понять, чего там барахлит. И чего у меня (вдруг) консоль такая умная, сильно любит она меня наверное :)

provit: Ради интереса изменил часовой пояс, посмотрим что получится, но пока все осталось по старому.

orel: provit пишет: А тогда интересно: а если ручками выставить новое время У меня тоже все ОК переехал на новое время. В настройках: Синхро от: europe.pool.ntp.org Часовой пояс +2 Автомат переход. И вопрос, а как можно руцями вбить время ? В конфигураторе - не нашел.

izograv: командой с телефона

orel: izograv пишет: командой с телефона Я думал, что-то пропустил. Если честно, немного удивился, когда конфигурировал консоль. Почему DTMF команда изменения времени есть, а в конфигураторе рядом с настройками коррекции времени нет ? Ну я понимаю, что если GPRS активировано и стоит синхро, то и не актуально. А если со шнурка......

provit: orel пишет: Синхро от: europe.pool.ntp.org Часовой пояс +2 Автомат переход. И у меня все тоже но время осталось зимнее. Перевел часовой пояс на +1, время осталось тоже, но зато на сервере начала хромать задержка, вернул все взад.

dem: Проблему времени решаем...

Dmitruchio: provit пишет: И у меня все тоже но время осталось зимнее. Перевел часовой пояс на +1, время осталось тоже, но зато на сервере начала хромать задержка, вернул все взад. Тоже время НЕ перевелось на летнее.

orel: Тоже время НЕ перевелось на летнее. Фигня какаято у кого-то перевелось, у кого-то нет :)

Stalker: У меня не на бете само перевелось. С вообще выключенным интернетом.

izograv: как сейчас идет смс о пропаже питания? Сразу или после паузы (забыл сколько там минут) ?

provit: izograv пишет: (забыл сколько там минут) Вроде было 5мин.

izograv: Вчера кз было, на поход к щитку и включение ушло максимум 1 минута. А 2 смс пришло. Вот я и подумал, что 5 минут уже отменили.