andrij76: как правильно подсоединять проводной объемный датчик там такие контакты 1. +12 2. -12 3. TAMPLER 4. TAMPLER 5. R-PIR 6. R-PIR 7. EOL 8. R-MIC 9. R-MIC
Ответов - 5
DrinkinS: Модель датчика в студию. Телепаты в отпуске.
andrij76: DrinkinS пишет: Модель датчика в студию. Телепаты в отпуске. Модель датчика SWAN PGB
DrinkinS: Клемма 1 – маркирована “-“ (Минус). Подключение минуса контрольной панели. Клемма 2 – маркирована “+“ (Плюс). Подключение плюса (8,2 … 16 В постоянного тока) контрольной панели. Клеммы 3 и 4– маркированы “TAMP“ (Тампер). Если функция тампера используется, подключите эти клеммы к 24-часовой нормально закрытой зоне контрольной панели. Если передняя крышка детектора будет открыта, сигнал тревоги немедленно передастся на контрольную панель. Клеммы 5 и 6 – маркированы “R–PIR“. Это выходные контакты реле ИК канала детектора. Подключается к нормально закрытой зоне контрольной панели. Клемма 7 – маркирована “EOL“ опция EOL. (End Of Line). Пустая клемма. Может быть использована для подключения сопротивления. Клеммы 8 и 9 – маркированы “R–MIC“. Это выходные контакты реле АКУСТИЧЕСКОГО канала детектора. Подключается к нормально закрытой зоне контрольной панели. Если есть рядом тампер, подключите его к клеммам 3 и 4. Подключения датчика к устройству:
fax: как такие датчики, соеденить поледовательно???
dem: fax пишет: как такие датчики, соеденить поледовательно???