Форум » GSM Universal » Гистерезис управления отоплением » Ответить

Гистерезис управления отоплением

vlad6502: Уважаемые разработчики, можно ли изменить гистерезис управления отоплением ? В данный момент переключение идет при отклонении в 1 градус от уставновленной температуры, что приводит к прыганию температуры в 2 градуса - это не совсем комфортно Можно ли установить гистерезис в 0.5C ?

Ответов - 13

dem: vlad6502 пишет: Уважаемые разработчики, можно ли изменить гистерезис управления отоплением ? Можно, если руководство посчитает необходимым данную доработку.....

orel: vlad6502 пишет: Можно ли установить гистерезис в 0.5C ? Мое мнение, это должен быть изменяемый параметр пользователем. 0.5С может привести к частым включением/выключением котла.

vlad6502: я, пожалуй, в начальном посте неверно выразился - хотелось бы действительно иметь именно регулируемый гистерезис под конкретную систему отопления


orel: vlad6502 пишет: регулируемый гистерезис под конкретную систему отопления 2-вя руками за !!!!

izograv: Я летом при проблеме включения/выключения вентилятора охлаждения gsm-модуля 9-тью руками был за, но толку то... И, кстати, оно вообще непонятно: "иметь именно регулируемый гистерезис" - это в прошивке должен быть отдельный параметр "гистерезис", или общий (минимально), или по каждому датчику (программа-максимум). Вот именно в такой постановке вопроса это можно сделать хоть теоретически? Ну а убеждать руководство - это песня отдельная. ps: у меня впечатление такое сложилось, что вместо убеждения абстрактного руководства достаточно убедить конкретного человека dem или kader_ivan :)

vlad6502: в программу-максимум я бы еще добавил расширения кол-ва температурных датчиков до 8-10 насколько я понимаю, аппаратного ограничения нет, нужно лишь доработать ПО ну вот уже есть трое желающих, может напишем совместную петицию ;) а еще было бы неплохо разработчикам на сайте организовать голосование по дальнешему развитию универсала - взять за основу список из соответствующей ветки

myx: Если бы был гистерезис или вместо него возможность выставлять нижний и верхний предел температуры с десятыми долями, то я бы пользовался функцией терморегулятора прибора, а так в таком виде, в котором она сейчас есть, она не нужна.

dem: izograv пишет: ps: у меня впечатление такое сложилось, что вместо убеждения абстрактного руководства достаточно убедить конкретного человека dem или kader_ivan :) Увы, но это не так....

Stalker: Мне тоже датчиков температуры не хватает. Не логично - 16 выходов и только 5 датчиков. Насчёт гистерезиса я не против иметь такую настройку. А ещё очень здорово было бы вставить в систему стандартный алгоритм электрического отопления. Когда отопительные приборы включаются по очереди для избежания перегрузки электросети. Например, час одна зона, второй час вторая зона и т.д. Или ещё лучше - включается та зона, где холоднее, а остальные подтапливаются редкими включениями. Из-за отсутствия такого алгоритма мне сейчас пришлось городить логическую систему на куче релюшек с несколькими группами контактов.

vlad6502: боюсь, что сформулировать один универсальный алгоритм будет невозможно, у каждого объекта будут специфические требования единственный вариант - реализация примитивного алгоритмического языка управления отоплением, тогда каждый желающий сможет написать под свои нужды скриптик. меня терзают смутные сомнения что разработчики готовы в обозримом будущем заняться этим ;) давайте поначалу хотя бы увеличим кол-во датчиков температуры и позволим настраивать гистерезис

Stalker: Думаю что обработчик скрипта физически не влезет в память микроконтроллера консоли. Но в тоже время сама программа конфигурирваония может по скрипту генерировать прошивку с нужным алгоритмом. Написал, и сам себе поражаюсь, что я так много хочу

vlad6502: чего мне еще не хватает в функциональности управления отоплением - это возможность иметь несколько профилей отопления (например "везде комфорт" и "везде защита от замерзания") и возможность переключения их одной DTFM командой а то сейчас приходиться переключать каждую термозону отдельно если вдруг надумал приехать на дачу зимой (зимой там никто не живет, поддерживаем +5)

dem: Учтем ваши пожелания, по возможности реализуем.



полная версия страницы