Форум » GSM Universal » сервер мониторинга - "провалы" в показаниях температурных датчиков » Ответить
сервер мониторинга - "провалы" в показаниях температурных датчиков
vlad6502: Иногда по некоторым из температурных датчиков на сервер мониторинга не поступают данные о температуры, это выглядит как "провал" в графике. При этом данные от остальных датчиков приходят. Случается это нечасто, но все же интересно понять, с чем может быть связано ?
Ответов - 23, стр:
1 2 All
Dmitruchio: dem пишет: После замены модуля думаю все прояснится... После замены модуля все работает отлично. Новый модуль даже датчики программировал "правильно", по инструкции (с миганием по количеству нажатий и номеру зоны), а старый специфически (с однократным нажатием).
dem: Dmitruchio пишет: После замены модуля все работает отлично. Новый модуль даже датчики программировал "правильно", по инструкции (с миганием по количеству нажатий и номеру зоны), а старый специфически (с однократным нажатием). По старой инструкции... Есть две прошивки - TERMO (снят с производства) и МАК (который специфически)...
Dmitruchio: dem пишет: По старой инструкции... По старой dem пишет: Есть две прошивки - TERMO (снят с производства) и МАК (который специфически)... Это был ТERMO, который вернулся из ремонта.
полная версия страницы