Форум » GSM Universal » сервер мониторинга - "провалы" в показаниях температурных датчиков » Ответить

сервер мониторинга - "провалы" в показаниях температурных датчиков

vlad6502: Иногда по некоторым из температурных датчиков на сервер мониторинга не поступают данные о температуры, это выглядит как "провал" в графике. При этом данные от остальных датчиков приходят. Случается это нечасто, но все же интересно понять, с чем может быть связано ?

Ответов - 23, стр: 1 2 All

dem: vlad6502 пишет: Иногда по некоторым из температурных датчиков на сервер мониторинга не поступают данные о температуры, это выглядит как "провал" в графике. При этом данные от остальных датчиков приходят. Случается это нечасто, но все же интересно понять, с чем может быть связано ? Поставьте период тестового кода меньше......

Stalker: Провалы бывают из-за потери связи. Сделайте так, чтоб в тех местах график вообще не рисовался.

vlad6502: у меня консоль "отзывается" каждые 30 мин - вроде не очень часто. при этом, как уже говорил, по нескольким датчикам приходят данные в пакете, а по одному-двум - изредка бывают провалы некритично в общем то, просто хочется понять природу явления


dem: vlad6502 пишет: некритично в общем то, просто хочется понять природу явления Сервер мониторинга здесь не причем.. Проверьте надежность подключения датчиков --- никаких скруток только пайка или болтовое соединение... Какой провод используете? Есть ли пресечения с сетями 220В?

vlad6502: соединение - пайка, провод - МГТФ не самый тонкий определенная близость к 220 возможна в некоторых точках

orel: vlad6502 пишет: соединение - пайка, провод - МГТФ не самый тонкий определенная близость к 220 возможна в некоторых точках Как по мне не лучший для 1-Wire шины. Какая длина ?Как включены ? Отдельными лучами или друг-за другом. Экранированный кабель должен быть, желательно витая пара. Я пока сигнальным экранированным вывел, вместе с пожарным датчиком, сам температурный датчик всунул под крышку датчика ;) Но расстояния от консоли детские до 3-4 метров. Как вариант на датчиках которые глючат сделать подтяжку.

Dmitruchio: vlad6502 пишет: по одному-двум - изредка бывают провалы некритично в общем то, просто хочется понять природу явления Те же проблемы с июля. Грешил на битые провода - поменял все. Думал датчики - поменял часть из них - картина не изменилась. В ближайшие выходные буду менять модуль Termo или поставлю MAK (оба уже купил). Если не поможет - подключу датчики по 3-м проводам (может помехи какие появились или датчики контрафактные с "Фобос-грунт"). Для меня работа термозон в холодное время года критична - автоподогрев висит на них. Интересно, что провалы по одному из датчиков (менялся дважды) появляются, если измеряемая датчиком темепература ниже 8 градусов.

dem: vlad6502 пишет: соединение - пайка, провод - МГТФ не самый тонкий определенная близость к 220 возможна в некоторых точках Повив должен быть ---- используйте витую пару 5 категории используя одну пару, а не жилы из разных пар.... Места пресечения с проводкой 220В необходимо защищать экраном (экранированный провод, в металической трубке и т.д.) это касается и пожарной и охранной сигнализации... Для примера ДБН В.2.5-562010 Інженерне обладнання будинків і споруд.... Dmitruchio пишет: Те же проблемы с июля. Грешил на битые провода - поменял все. Думал датчики - поменял часть из них - картина не изменилась. В ближайшие выходные буду менять модуль Termo или поставлю MAK (оба уже купил). Если не поможет - подключу датчики по 3-м проводам (может помехи какие появились или датчики контрафактные с "Фобос-грунт"). Для меня работа термозон в холодное время года критична - автоподогрев висит на них. Интересно, что провалы по одному из датчиков (менялся дважды) появляются, если измеряемая датчиком темепература ниже 8 градусов. Трехпроводная схема конечно лучше....

Dmitruchio: Инетересную штуку обнаружил - проблемный датчик температуры (тот, который типа не работает ниже 8 градусов) и находится в помещении сегодня утром показывал температуру одного из наружных датчиков (в помещении такой температуры точно нет)!))

dem: Dmitruchio пишет: Инетересную штуку обнаружил - проблемный датчик температуры (тот, который типа не работает ниже 8 градусов) и находится в помещении сегодня утром показывал температуру одного из наружных датчиков (в помещении такой температуры точно нет)!)) Следовательно просто замените неисправный датчик.....

Dmitruchio: dem пишет: Следовательно просто замените неисправный датчик..... Если бы все было так просто)) Менял я этот датчик дважды - прикол с неотображением температуры ниже 8 градусов остался.

dem: Dmitruchio пишет: Если бы все было так просто)) Менял я этот датчик дважды - прикол с неотображением температуры ниже 8 градусов остался. Тогда пожалуйста больше информации - это поможет в поиске причины... Номер проблемного датчика постоянный или проблемы с конкретным местоположением? Если перепрограммировать на МАКе его под другим номером проблема остается? Если физически поменять местами датчики? Какой провод, какова длинна, пересечения, как включен звездой или последовательно и т.д.

Dmitruchio: dem пишет: Тогда пожалуйста больше информации - это поможет в поиске причины... Номер проблемного датчика постоянный или проблемы с конкретным местоположением? Если перепрограммировать на МАКе его под другим номером проблема остается? Если физически поменять местами датчики? Какой провод, какова длинна, пересечения, как включен звездой или последовательно и т.д. 1. Проблема в основном на ДТ, который логически под номером 3 (физически датчики менял дважды), от положения не зависит. 2. Использую старый модуль Термо. 3. Как раз на этом датчике провод самый короткий - 3 метра (на остальных до 10-ти). 4. Датчики включены звездой - разветвление на колодке возле централи. 5. Периодически выпадает также датчик под логическим номером 5 - тоже менял - не помогло. Частота пропаданий растет с понижением измеряемой температуры. 6. Проблема вылезла после возращения централи из ремонта (после поражения молнией, помните?) После молнии Термомодуль умер и Вы перепаивали контроллер на нем. 7. Датчики под логическими номерами 1,2,4 работают прекрасно.

dem: Спасибо за ответ. После замены модуля думаю все прояснится...

Stalker: О каких витых парах какйо-то там категории вы рассказываете?? Я вешаю скруткой через "запалюгу" (ну такая телефонная одножильная лапша, если кто не знает) и всё пашет отлично. Мало того, в одном месте у меня скрутка на бронированный подземный кабель по которому ещё и 380В идёт а потом это опять выходит на запалюгу и всё это длиной метров 30 и опять же всё работает с первого раза и уже более двух лет!

dem: Stalker пишет: О каких витых парах какйо-то там категории вы рассказываете?? Я вешаю скруткой через "запалюгу" (ну такая телефонная одножильная лапша, если кто не знает) и всё пашет отлично. Мало того, в одном месте у меня скрутка на бронированный подземный кабель по которому ещё и 380В идёт а потом это опять выходит на запалюгу и всё это длиной метров 30 и опять же всё работает с первого раза и уже более двух лет! Мне отсюда не видно как сделан монтаж у конечного потребителя, и поэтому даю рекомендации для исключения качества монтажа из заявленной неисправности.

Stalker: Конечный пользователь просто скручивать провода не умеет. И ленится ещё раз перезаписать датчики с поиском глючащего.

Dmitruchio: Stalker пишет: Конченый пользователь просто скручивать провода не умеет. И ленится ещё раз перезаписать датчики с поиском глючащего. Кончим конченого пользователя!

Stalker: Ой-ой, извиняюсь за свою описку. Хотел написать "КонЕчный пользователь"! Никого обижать не хотел.

Dmitruchio: Stalker пишет: Ой-ой, извиняюсь за свою описку. Хотел написать "КонЕчный пользователь"! Никого обижать не хотел. Да это я чуть подправил в цитате))

Dmitruchio: dem пишет: После замены модуля думаю все прояснится... После замены модуля все работает отлично. Новый модуль даже датчики программировал "правильно", по инструкции (с миганием по количеству нажатий и номеру зоны), а старый специфически (с однократным нажатием).

dem: Dmitruchio пишет: После замены модуля все работает отлично. Новый модуль даже датчики программировал "правильно", по инструкции (с миганием по количеству нажатий и номеру зоны), а старый специфически (с однократным нажатием). По старой инструкции... Есть две прошивки - TERMO (снят с производства) и МАК (который специфически)...

Dmitruchio: dem пишет: По старой инструкции... По старой dem пишет: Есть две прошивки - TERMO (снят с производства) и МАК (который специфически)... Это был ТERMO, который вернулся из ремонта.