Форум » GSM Universal » Бета тестирование ПО "GSM-Universal" (Обсуждение) (продолжение) » Ответить

Бета тестирование ПО "GSM-Universal" (Обсуждение) (продолжение)

dem: Бета тестирование ПО "GSM-Universal" Большая просьба описывать обнаруженные недостатки, вопросы и пожелания в данной теме.

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 All

izograv: provit пишет: Ну а точнее включать лампочку и обычным выключателем, и реле управляемым выходом Universala используя от реле до выключателя всего один провод Я тупо вплотную с уже существующим выключателем влепил реле и к реле кинул сигнальный провод (он тонкий, дешевле и более удобный для монтажа, чем силовой) от консоли. А от реле к выключателю тянется 2 коротких силовых медных проводка, их практически не видно, получилось весьма эстетично, нагрузка включается или выключателем, или выходом).

orel: provit пишет: Ну а точнее включать лампочку и обычным выключателем, и реле управляемым выходом Universala используя от реле до выключателя всего один провод. НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!! Понятно, только вот зачем по одному проводу - не совсем ? Я поступил как Izograv (на контакты выключателя параллельно контакты реле), а то когда в разрыв лампочки контактики стояли цирк получался: "на этом выходе настроена "имитация присутствия". Весело получается ты с мобилки набрал свет включил и пользуешься обычным выключателем, а тут наступило темное время суток по расписанию и поехали ..... в общем как в анеке " Ты кому сигнализируешь сволоч ? ) Пока так релюшка висит хочу маленькие коробочки к ним подобрать, а то и на котле висит как не прикаянная. Ну или попробовать спрятать под выключатель.

provit: orel пишет: в разрыв лампочки в разрыв лампочки низяяя, параллельно выключателю да, но у меня блок реле стоит возле Universala с кроссом, тянуть силовой до выключателя нехочецца, вот и изощряюсь. Это все мелочи, просто делалось в спешке, вот и результат на лице.


orel: provit пишет: в разрыв лампочки низяяя, параллельно выключателю да, Почему нельзя ? Схематически это или 2-ва последовательных контакта в разрыв нагрузки или 2-ва параллельных контакта и тоже в разрыв нагрузки. Закона Ома не нарушаем, просто разная логика работы- не более. но у меня блок реле стоит возле Universala с кроссом Кросс - гуд идея, а вот блок реле ставить возле консоли и растягивать силу - ошибка. В системах умного дома, управляющие модули должны быть разнесены ближе к нагрузке или управлению нагрузками - это и экономичней и правильней с точки зрения безопасности. Поначалу тоже планировал, блок реле собрать в одном боксике рядом с консолью - ерунда получилась. Управляемые нагрузки, кроме котла далековато получились.

provit: orel пишет: Закона Ома не нарушаем Схематически конечно вопросов нет, можно и последовательно, но алгоритм совсем другой получается.orel пишет: управляющие модули должны быть разнесены ближе к нагрузке или управлению нагрузками В принципах построения сетей есть такая норма, расстояние между параллельно идущими силовыми кабелями и кабелями слаботочными (сигнальными) должно быть не менее 300мм. Соблюсти эту норму в условии монтажа в частном доме, при такой схеме включения, на мой взгляд будет проблематично. Ну да бог сними, с этими нормами, пусть они остаются бюрократам, вернемся к технической стороне. Спрятать релюшку в коробку выключателя не всегда возможно, это зависит от размера реле (исходя из мощности нагрузки), а тем-более если выключателя вовсе нет. На некоторые потребители силу желательно подавать через защитный автомат, тоже размер солидный. Я говорю не только о включении лампочки, а и других потребителях, и лепить возле каждого потребителя по коробке - не по феншую. А кабель тянуть тот или другой всеравно надо. Ну и с точки зрения монтажа и обслуживания гораздо удобнее если оборудование сосредоточено в одной зоне. Это мое мнение, может я и не прав.

Dmitruchio: Все правы. Все зависит от конкретного случая. Главное пальцы в розетку не совать!

orel: provit пишет: Схематически конечно вопросов нет, можно и последовательно, но алгоритм совсем другой получается. Вчера мудохался и так и эдак все равно боком получается. При активированном "эффекте присутствия" на выходе: Если подключать контакты реле последовательно - утром реле выключено/ Если подключать контакты реле параллельно - свет включается, выключается независимо от положения выключателя освещения. В общем поставил возле выключателя тумблер блокиратор, разрывающий питание реле. Не по феншуй короче. Надобно ставить красивую коробочку с блокиратором или всетаки иметь в запасе DTMF команду, которая выключает "эффект присутствия" на момент присутствия на объекте.

dem: orel пишет: или всетаки иметь в запасе DTMF команду, которая выключает "эффект присутствия" на момент присутствия на объекте. *160

Dmitruchio: kader_ivan пишет: Dmitruchio обратите внимание на питание универсала, у вас на скринах падение до 12 вольт, такого не должно быть, или у вас что-то вызывает жуткую просадку, вот мой скрин Напряжение в 14,с хвостиком вольт при работе от батаерии на Вашем скрине - многовато будет. Все проверил - ничего нигде не просаживает. Напряжение на батареи при наличии 220В: 13,7-14,2В. После отключения 220В: 13,3В и постепенное снижение до 12,9В при в течении 5 минут (т.е. нормальная живая батарея). СМС о разряде батареи все равно приходит сразу или через пару минут после пропадания питания. Пробовал поставить новую батарею - результат тот же. В мануале нашел следующее: "При снижении напряжения на аккумуляторной батареи ниже 11,4 В, Вы получите SMS о том, что разрядилась аккумуляторная батарея."

orel: dem пишет: orel пишет: цитата: или всетаки иметь в запасе DTMF команду, которая выключает "эффект присутствия" на момент присутствия на объекте. *160 Подробней плиз: Добавлена DTMF команда *16(0-1), для включения/отключения режима охрана, всех, разрешенных данному пользователю групп. Пока версия 3.3.7.1o, еще не было возможности залить 3.3.7.2u Менялась логика работы ? Сейчас у меня срабатывает выход по расписанию не зависимо от состояния охраны. И всеравно иметь команду было бы неплохо, у меня есть определенные зоны на которой охрана должна быть включена (входная дверь, хозблок, периметр, и.т.д.) ночью когда в доме кто-то есть (отключаются только ДД, звука и.т.д.)

dem: Dmitruchio пишет: Все проверил - ничего нигде не просаживает. У вас показывает отсутствие АКБ (по смс)?

dem: orel пишет: Менялась логика работы ? Сейчас у меня срабатывает выход по расписанию не зависимо от состояния охраны. Да в приведенной вами прошивке был такой недостаток, в последней имитация включается только когда объект находится под охраной. orel пишет: И всеравно иметь команду было бы неплохо, у меня есть определенные зоны на которой охрана должна быть включена (входная дверь, хозблок, периметр, и.т.д.) ночью когда в доме кто-то есть (отключаются только ДД, звука и.т.д.) Используя 2 выхода (2 реле) контакты последовательно друг другу, на одном выходе имитация на втором просто триггерный выход. При помощи DTMF - управляете вкл или выкл имитацию.

orel: dem пишет: Используя 2 выхода (2 реле) контакты последовательно друг другу, на одном выходе имитация на втором просто триггерный выход. При помощи DTMF - управляете вкл или выкл имитацию. Dem, Я понимаю что электроника - это наука о контактах Кстати с праздником 7 мая При помощи нескольких выходов чего угодно сваять можно Ладно пока решил тумблером, потом наверное поставлю обычный 3-х клавишный выключатель.

dem: orel пишет: Кстати с праздником 7 мая И вас аналогично:)

provit: orel пишет: Если подключать контакты реле параллельно - свет включается, выключается независимо от положения выключателя освещения. Да, я тоже об этом задумался. Появилась мысля попробовать использовать работу по расписанию, но пока руки не доходят.

izograv: provit пишет: но пока руки не доходят. У меня руки доходят, да вот беда - все 16 выходов закончились :)

provit: izograv пишет: все 16 выходов закончились А включить на одном выходе "тригерный выход" и "управление выходом по расписанию" не получается?

Dmitruchio: dem пишет: Dmitruchio пишет: цитата: Все проверил - ничего нигде не просаживает. У вас показывает отсутствие АКБ (по смс)? Приходит сообщение 220 OK, акку НЕТ (при этом реально 220В нет), а на сервер мониторинга либо сразу либо через пару минут приходит сообщение о разряде аккумулятора (ранее скидывал скрины), при этом напругу на сервере (при работе от батареи) показывает более 12В (т.е. больше чем 11,4В, как на написано в мануале).

dem: Dmitruchio пишет: Приходит сообщение 220 OK, акку НЕТ (при этом реально 220В нет), а на сервер мониторинга либо сразу либо через пару минут приходит сообщение о разряде аккумулятора (ранее скидывал скрины), при этом напругу на сервере (при работе от батареи) показывает более 12В (т.е. больше чем 11,4В, как на написано в мануале). Прошиться на последнюю бета и сконфигурировать используя конфигуратор из архива с прошивкой. Ваша проблема похожа на несоответствие конфигуратор/прошивка/конфигурации (старые). Если это не поможет конфигурацию прибора на e-mail.

orel: provit пишет: Да, я тоже об этом задумался. Появилась мысля попробовать использовать работу по расписанию, но пока руки не доходят. Немножко другая логика работы, иммитация присутствия - непредсказуемые промежутки времени, а работа по расписанию четко заданные часы. Была у меня мысль скрестить потенциал и радиокомандер, ну для удобства, вот тут появляется смысл централизованного блока реле. Но пока не уверен, что мне это крайне необходимо



полная версия страницы