Форум » GSM Universal » Бета тестирование ПО "GSM-Universal" (Обсуждение) (продолжение) » Ответить

Бета тестирование ПО "GSM-Universal" (Обсуждение) (продолжение)

dem: Бета тестирование ПО "GSM-Universal" Большая просьба описывать обнаруженные недостатки, вопросы и пожелания в данной теме.

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 All

dem: Dmitruchio пишет: проблемы на сервере синхронизации времени? 2022 год...:)

orel: На днях решил проверить, как там работает USSD-запрос проверка счета, как-то раньше и не проверял, не было надобности. В конфигураторе в любом, строчка запроса заточена под припейд. У Постпейда (контракта) МТС она выглядит *110*10# В конфигураторе в поле "Ощие настройки - Служебные номера - Номер проверки счета" невозможно ввести *. Только через Copy/Paste. В общем не критично, но если будете подправлять в следующих версиях учтите !

Dmitruchio: orel пишет: У Постпейда (контракта) МТС она выглядит *110*10# Я использую *110*20#


provit: Вот дошли руки описать неприятную ситуацию с консолью. Два раза надолго пропадало питание 220в. на объекте. Консоль все отрабатывала как по инструкции до полного замирания. Но после появления 220в. консоль так и не проснулась до перезагрузки по питанию. Грешил на аккамулятор. После замены аккамуляторной батареи при пропадании 220в. консоль благополучно отработала более семи часов и отключилась. А вот дальше самое интересное. После включения 220в. на этот раз консоль все-таки проснулась, НО ОЧЕНЬ УЖ ГРОМКО. Пошли СМС и дозвоны о сработке ВСЕХ включенных зон одновременно и соответственно с озвучиванием сиего факта через внешнюю сирену. Логика на ушко шепчет что такого не должно быть. Хотелось уточнить, права она или нет, логика?

Stalker: Может логика в работе датчиков при подаче напряжения?

dem: provit пишет: После включения 220в. на этот раз консоль все-таки проснулась, НО ОЧЕНЬ УЖ ГРОМКО. Пошли СМС и дозвоны о сработке ВСЕХ включенных зон одновременно и соответственно с озвучиванием сиего факта через внешнюю сирену. Логика на ушко шепчет что такого не должно быть. Хотелось уточнить, права она или нет, логика? Нет такого не должно быть... А вот по поводу датчиков движения при включении питания или его изменении 11....15В вполне возможно.... Это необходимо уточнить в инструкции на датчики...

provit: dem пишет: Нет такого не должно быть... А вот по поводу датчиков движения при включении питания или его изменении 11....15В вполне возможно.... Но при штатном включении питания эта ситуация не происходит. Датчики движения все разные.

dem: provit пишет: Но при штатном включении питания эта ситуация не происходит. Датчики движения все разные. dem пишет: его изменении 11....15В вполне возможно.... Проверьте датчики на диапазон питающего напряжения....

provit: dem пишет: Проверьте датчики на диапазон питающего напряжения.... Проверю отпишусь.

izograv: Я как-то описывал ситуацию, когда, похоже, срабатывание одной зоны явилось "пусковым крючком" для ложного срабатывания других зон. В обсуждении посоветовали увеличить порог - я увеличил с 1.01 до 1.59 (зоны без резисторов). Более подобного не было. А сегодня: 2012-09-05 14:22:00 - Нарушение работы зоны №9 2012-09-05 14:22:01 - Нарушение работы зоны №3 2012-09-05 14:22:01 - Нарушение работы зоны №4 2012-09-05 14:22:33 - Нарушение работы зоны №4 2012-09-05 14:22:33 - Нарушение работы зоны №3 Видно, что 2 раза с точностью до секунды одновременно сработали зоны 3 и 4 (физически это противоположные сектора дома, даже если птица летела - должно быть минимум секунд 5 разницы). Никакие сирены не срабатывали, т.е. проседание общего сопротивления из-за большого тока не катит. Если вдруг кому придет голову более-менее правдоподобное объяснение произошедшего (кроме бага конечно) - напишите :)

dem: izograv пишет: Если вдруг кому придет голову более-менее правдоподобное объяснение произошедшего (кроме бага конечно) - напишите :) Что подключено к данным зонам? (какие датчики, их количество т.д.) И снова настоятельно рекомендую использовать оконечные резисторы.... http://uni.potencial.lg.ua/temp/helpppk.doc

provit: dem пишет: Проверьте датчики на диапазон питающего напряжения.... Кстати, у меня датчики подключены не на зоны, а на радиозоны.

dem: provit пишет: Кстати, у меня датчики подключены не на зоны, а на радиозоны. Опишите подробней какие датчики, сколько, на какие зоны привязаны, какие конкретно зоны сработали и т.д.

Dmitruchio: provit пишет: Грешил на аккамулятор. После замены аккамуляторной батареи при пропадании 220в. консоль благополучно отработала более семи часов и отключилась. Маловато 7 часов provit пишет: После включения 220в. на этот раз консоль все-таки проснулась, НО ОЧЕНЬ УЖ ГРОМКО. Пошли СМС и дозвоны о сработке ВСЕХ включенных зон одновременно и соответственно с озвучиванием сиего факта через внешнюю сирену. Возможно, слишком большая суммарная нагрузка по цепям питания (входам, другим устройствам, запитаным через консоль)

Dmitruchio: izograv пишет: Если вдруг кому придет голову более-менее правдоподобное объяснение произошедшего (кроме бага конечно) - напишите :) Просадка напржения на шине питания консоли.

provit: dem пишет: Опишите подробней какие датчики, сколько, на какие зоны привязаны, какие конкретно зоны сработали и т.д. Какие датчики сейчас сказать не могу, в первой группе на первой и второй радиозонах включены по одному датчику движения, во второй группе на первой радиозоне тоже датчик движения, на одной зоне включен фоторезистор, все, на входах больше ничего нет. Вот все эти зоны и сработали, точно по алгоритму, со сработками выходов, включением видеокамер и отправкой СМС с дозвонами. К выходам подключены реле, и если в момент включения консоли они срабатывают (хотя по логике вроде не должны), тогда можно говорить и о просадке питания, но повторюсь, при включении питания в штатном режиме этого не происходит. Напряжение питания консоли 15,2-15,1в.

dem: provit пишет: и если в момент включения консоли они срабатывают (хотя по логике вроде не должны), тогда можно говорить и о просадке питания, но повторюсь, при включении питания в штатном режиме этого не происходит. Напряжение питания консоли 15,2-15,1в. Какой АКБ и от чего запитаны видеокамеры?

provit: dem пишет: Какой АКБ и от чего запитаны видеокамеры? АКБ 7АЧ, видеокамеры запитаны от отдельного гарантированного источника.

dem: Странный глюк....

provit: dem пишет: Странный глюк.... А я и не спорю.



полная версия страницы