Форум » GSM Universal » как включать сирену на 1 сек по датчику ? » Ответить
как включать сирену на 1 сек по датчику ?
kibi: Хотел сделать так: по срабатыванию вибродатчика сирена должна пискнуть 1 сек., тревогу не включать.... не удалось настроить подобную логику самому. Подскажите что не так указал? см. фото - http://screencast.com/t/s6q5gQFDHqp я выбрал действие - "Включить сирену на заданное время" в Общих настройках выбрал - Автопстановка - на 3 сек. У меня же при срабатывании кричит Сирена постоянно ... не останавливается :(
Ответов - 8
kibi: Сам уже разобрался - есть возможность выбора писка смрены на 1 сек ... в дроп-даун меню http://screencast.com/t/58N0iJSOcG правда она не делает 1 писк а пару раз попищит и отключится .... количество писков не можно устанавливать я так понимаю ?
Stalker: Нет. Можно подключить сирену через реле параллельно к ещё одному выходу (например к 4). В настройках выхода 4 установить импульсный выход 1сек. А зоне в дроп-даун меню "Управление" выставить включение этого четвёртого выхода
kibi: понял, спасибо.... какие требования к сирене дополнительной нужно знать ?
dem: kibi пишет: какие требования к сирене дополнительной нужно знать ? не понял вопроса...
kibi: ток потребляемый, напряжение
dem: см. инструкцию 1-5 выход ток коммутации до 500 мА 6 выход ток коммутации до 1000 мА. Напряжение коммутации до 18 В. Ток потребления внешними извещателями (датчики, сирены и т.д.) от БП прибора не более 350 мА.
myx: Я у себя ставил первое срабатывание - короткий сигнал тревоги и включение на время выхода, а вторым срабатыванием - тревога.
kibi: myx пишет: Я у себя ставил первое срабатывание - короткий сигнал тревоги и включение на время выхода, а вторым срабатыванием - тревога. Спасибо за советы и характеристики , этот вариант оптимален для меня :-)