Температуры эксплуатации прибора?

dark: Подскажите, как приспособить универсал к охране не отапливаемых зданий(где бывает -20и +40)?

Ответов - 15

dem: При таких температурах прибор сохранит работоспособность. Здесь разговор больше в сторону аккумулятора и т.д. При постоянном наличии напряжения 220В можно организовать локальный обогрев.... +40 никаких дополнительных мер охлаждения не требует...

dark: А жара?

dark: Также прошу подсказать диапазон допустимого напряжения!!


izograv: dark пишет: А жара? Проверена практически нормальная длительная функциональность при 45-50 градусах. Были ситуации кратковременного нагрева жсм-модуля до 69 гр, но я все же поставил вентилятор для охлаждения (это актуально при большой нагрузке на модуль, что дает только видеомодуль). Т.е. без видео практически о жаре можно забыть

dem: dark пишет: Также прошу подсказать диапазон допустимого напряжения!! 187-242

Кку: dem Как можно организовать локальный обогрев ?

dem: Кку пишет: dem Как можно организовать локальный обогрев ? При каких температурах будете эксплуатировать и наличие сети 220В постоянное? Сам прибор нормально функционирует и при -25 градусах..... Обратите внимание на обогрев аккумулятора.... Хотя в принципе достаточно только теплоизоляции корпуса....

Кку: На неотапливаемой даче, так что теоретически до -30. Наличие 220 постоянное, иногда бывают аварии до 2-х суток.

izograv: Кку пишет: теоретически до -30 Практически при -28 достаточно просто накрыть бокс чем-то, я толстой фленелью укрывал, проблем не было.

myx: Можно в бокс засунуть лампочку накаливания на 220. Или вообще извратиться - один датчик температуры внутри бокса и термозону настроить на включение при низкой температуре этой самой лампы.

izograv: да не нужно все это, я тоже думал про резистор или что-то такое. Бокс достаточно герметичный, если закрыть чем-то отверстия для проводов, чуть утеплить (да просто фуфайкой накрыть) - по данным мониторинга температуры модуля и датчика внутри бокса все там в морозы более-менее, тепла gcм-модуля для обогрева хватает. Я прошлую зиму от этого ни разу не вздрагивал от низкой температуры, даже мыслей про доп. обогрев не возникало. Например, вчера при -15 температура модуля была +1, внутри бокса: -1, так это я ничем не накрывал, дырки там для проводов не закрытые ничем.

dem: myx пишет: Можно в бокс засунуть лампочку накаливания на 220. Или вообще извратиться - один датчик температуры внутри бокса и термозону настроить на включение при низкой температуре этой самой лампы. Так делать не стоит.... izograv пишет: Например, вчера при -15 температура модуля была +1, внутри бокса: -1, так это я ничем не накрывал, дырки там для проводов не закрытые ничем. Полностью согласен. В прошлом году специально на неделю оставляли прибор со всеми модулями на улицу ничем не накрываю (за исключением, чтоб снег не засыпал) проработал без проблем при -18..-20 градусах.... Единственное аккумулятора при такой температуре хватало часа на три...

orel: dem пишет: Можно в бокс засунуть лампочку накаливания на 220. Это не правильное решение с точки зрения электро-пожаро безопасности ;)

orel: Кку пишет: На неотапливаемой даче, так что теоретически до -30. Наличие 220 постоянное, иногда бывают аварии до 2-х суток. Немножко выходит за рамки обсуждения данного форума, но мой Вам совет. Полностью неотапливаемый дом зимой это очень плохо для него. Если есть постоянные 220, может есть смысл установки хотя бы электроконвекторов (электрокотел несколько дороже) для поддержания зимой хотя бы 3-5 градусов. Ну и -30 в закрытом помещении врядли наверное, или там совсем плохо с теплопотерями стен ?

Кку: orel пишет: Ну и -30 в закрытом помещении врядли наверное, или там совсем плохо с теплопотерями стен ? Совсем плохо. Стены в 1 кирпич. Утепление стен и удержание +5 это план на будущее :)