Форум » GSM Universal » "TERMO-Universal с прошивкой для "MAK-Universal" » Ответить

"TERMO-Universal с прошивкой для "MAK-Universal"

andrij76: Появилась проблема. Стояло три датчика все было Оk. Появилась надобность доставить еще два датчика, и тут появилась проблема. Все датчики стали показывать +85 градусов.Когда оставляю любых три датчика то все хорошо, а когда четыре или пять датчиков то показывать +85 градусов. Помогите с решением проблемы

Ответов - 25, стр: 1 2 All

dem:

andrij76: Dem спасибо за схему. Появилось пару вопросов относительно схемы. НА транзисторе у вас сделана мощная подтяжка питания для шины когда происходит преобразование температуры или копирование данных память, может лучше использовать полевой транзистор например BS107A. И насчет резистора R8 когда стояло 1.2кОМ работало 3 датчика когда вы припаяли 330 Ом стало работать только два датчика ,и я предполагаю что при опросе датчиков выходит что не может «провалить» на определенное время 1-Wire шину в ноль. опрос датчиков проходит поочередно или всех вместе ? Как ВЫ думаете?

dem: Опрос датчиков происходит по одному, примерно раз в секунду (на все 5 секунд). Модуль устанавливается в плату расширения проверьте на надежный контакт линию OUT на схеме.


andrij76: Dem наконец решил проблему с датчиками. Когда подсоединил 5 датчиков прямо к блоку все работали. Но если взять и подключить 5 датчиков через новую витую пару 30 метров то все снова не работало. Тогда решил поменять резистор R8 и запаял переменный на 2,2кОм. При регулировке на 470 Ом стали показывать 3 датчика, а при 560 Ом заработали все. Так что замена резистора это сугубо индивидуальный подход для каждого пользователя "TERMO-Universal с прошивкой для "MAK-Universal".

dem: Спасибо за эксперимент. В модуле МАК схема немного изменена, добавлен транзистор для добавочного при длинной линии. А термо модули давно не производятся.



полная версия страницы