Yanych: Не смог настроить Считыватель iButton как через PMR Universal, так и при подключении к основному модулю. Светодиод светится, более никакой реакции нет. Схемы читать умею, подключаю всё правильно, преверял несколько раз, все работы производятся только при обесточенном приборе. Основной модуль работает исправно

Ответов - 29, стр: 1 2 All

dem: Приведите какую модель считывателя используете и куда (по цветам) вы подключаете к KTM-Universal. Светодиод при правильном подключении должен светиться в "пол накала", а при прикладывании ключа загораться ярче...

Yanych: dem пишет: Приведите какую модель считывателя используете и куда (по цветам) вы подключаете к KTM-Universal. JSB-KTMn-11 1 способ подключения к PMR: 2 способ на основной модуль, ну там ошибиться вообще сложно Действительно, при подключении прибора к сети, считыватель светится в полнакала, при прикладывании ключа, светится в полный накал, но серийный номер ключа не определяется

dem: Пришлите пожалуйста фото КТМ обратную сторону (там где "детальки") и Обратную сторону PMR....


Yanych:

dem: На КТМ-Universal поставьте резистор 10 кОм между Тх и +12В

Yanych: Торопиться не буду, что бы не напортачить сделаю завтра на работе и отпишусь

Yanych: dem пишет: На КТМ-Universal поставьте резистор 10 кОм между Тх и +12В Поставил резистор на 11 кОм, всё заработало как нужно, спасибо большое! А почему так получилось только интересно, у остальных ведь всё нормально по всей видимости?

dem: Yanych пишет: А почему так получилось только интересно, у остальных ведь всё нормально по всей видимости? Менеджеры........

Yanych: И что менеджеры, устаревший или несовместимый с ревизией основной платы модуль?

dem: Yanych пишет: несовместимый с ревизией основной платы модуль?

Yanych: И снова перестал работать считыватель ключей. При включении прибора, как положено, светодиод притухший при касании ключом, яркость полная и больше не притухает, как было до впайки резистора реакции прибора на это никакой не следует

dem: Yanych пишет: И снова перестал работать считыватель ключей. При включении прибора, как положено, светодиод притухший при касании ключом, яркость полная и больше не притухает, как было до впайки резистора реакции прибора на это никакой не следует Проверьте надежность подключения линий Rx Tx от KTM-Universal к PMR-Universal и надежность подключения PMR-Universal к основной плате прибора. А также надежность установки резистора.

Yanych: Такую проверку я делаю в первую очередь, попробую переткнуть всё с нуля. Но думаю дело не в этом к сожалению

Yanych: Не работает. Могу предположить два момента: Экспериментирую сейчас очень много с ней, потому как некоторые вещи не работают (я описывал в других темах) перетыкать приходится часто всё. Подключал как то видеокамеру от аккумулятора не сняв одну или даже обе клемы питания прибором с того же аккумулятора, а точнее плюс оставался. И подключал датчик влажности на 1-й вход, "+" как положено, а "-" на клему вместе с МАК, но "-" он ведь и в "африке" "-"

dem: Yanych пишет: Экспериментирую сейчас очень много с ней, потому как некоторые вещи не работают (я описывал в других темах) перетыкать приходится часто всё. Подключал как то видеокамеру от аккумулятора не сняв одну или даже обе клемы питания прибором с того же аккумулятора, а точнее плюс оставался. И подключал датчик влажности на 1-й вход, "+" как положено, а "-" на клему вместе с МАК, но "-" он ведь и в "африке" "-" Осуществление подключений без полного отключения питания может привести к выходу прибора из строя, и диагностировать в данном случае удаленно не представляется возможным... Измерьте напряжение на Rx и Tx...

Yanych: Все подключения производились разумеется только при выключенном приборе. Если я не терял сознание конечно Просто померить напряжение Rx и Tx относительно "-"? Tx - постоянно меняется в пределах 0,05 до 1 в. После ключа, ничего не меняется Rx - вроде как ничего. После ключа вроде как до 0,2 в, но здесь не уверен мерил наспех Только что эти измерения могут показать

Yanych: Выявился весьма странный глюк: при включении конфигуратором настроек DDNS считыватель ключей ведет себя описанным выше образом; при отключении работает в штатном режиме. А удаленное управление прибором у меня не работает ни в какую вообще (отписано в других ветках) так же как и MMS (ищу микросхему паять кабель) Есть объяснение данной аномалии?

dem: Yanych пишет: Есть объяснение данной аномалии? Возможно только в одном случае... не совместимость прошивки прибора и конфигуратора... Скачайте последний конфигуратор... Кликните по пиктограмме обновить и согласитесь с обновлением до последней версии и с сбросом в заводские настройки.. После завершения процедуры обновления и сброса заново ВРУЧНУЮ сконфигурируйте прибор....

Slavamaz: Чи можна одним ел. ключем і ставити і знімати з охорони всі існюючі групи? Чи потрібно мати два ключі - один на постановку, а другий на зняття?

Yanych: А можно добавить в дальнейшем в СМС уведомлении постановки/снятия охраны системы, каким именно ключом была произведена сработка, ну например по порядковому номеру? Думаю реализовать это совсем не сложно и весьма полезно. Жалко вот брелоком не сделать такого. Идея разумеется не моя, такое есть например у сигнализации "Кситал" и где то ещё встречал