Форум » GSM Universal » проблема с питанием » Ответить

проблема с питанием

bobruiski: Имеется ппк GSM Universal version 3.3.4.9 подключена одна радиозона, батарея отсутствует. При включении питания мигает желтый светодиод "питание", после регистрации в сети приходит смс, об отсутствии 220 вольт и батареи. через некоторое время, специально не замерял, прибор теряет сеть, светодиод "GSM" мигает раз в несколько секунд. Что делать?

Ответов - 11

dem: bobruiski пишет: Имеется ппк GSM Universal version 3.3.4.9 Измерить напряжение питания прибора.

bobruiski: напряжение питания 14.5 В

bobruiski: модуль питания регулируемый, регулировка в пределах 11 - 14.5 ничего не меняет.


dem: bobruiski пишет: модуль питания регулируемый, регулировка в пределах 11 - 14.5 ничего не меняет. Во первых это не показатель, берем прибор и меряем в реальных условиях. И что за БП, наш?

bobruiski: я так и сделал, в смысле измерений, а касательно БП, скорее всего не ваш. а в чем собственно разница? или постоянный ток чем-то отличается от другого постоянного тока? Если вы о качественных показателях, то они в норме, модуль импульсный, максималка 3А.

dem: По описанной вами проблеме выходит что питание 11.4 В +-5% и прибор отключает GSM модуль. Следовательно и спрашиваю что с питанием... Кстати после чего это произошло?

bobruiski: к сожалению вся история прибора мне не известна, достался "как есть" без модуля питания, модуль купил отдельно в Симферополе, имя конторы не помню, но мы часто берем у них ваши изделия, датчики и т.п. А потом включаю и вот такая ситуация. Может вам плату прислать? а вы поглядите.

dem: bobruiski пишет: Может вам плату прислать? а вы поглядите. Думаю стоит попробовать другой блок питания желательно не хуже 15В 1А... А если и это не поможет можно прислать...

orel: Однозначно не стабильное питание, если есть осцилограф стань под нагрузкой, думаю синусуида обеспечена :)

bobruiski: проверил плату с другим блоком результат тот же, скажите куда присылать плату?

dem: bobruiski пишет: проверил плату с другим блоком результат тот же, скажите куда присылать плату? Во первых характеристики другого БП? Как и куда уточняйте у наших менеджеров, контактные телефоны на сайте. С посылкой вложить описание заявленной неисправности и используемый блок питания.



полная версия страницы