Форум » GSM Universal » Охрана Отключена. Зона 1 проблема. Помогите. » Ответить

Охрана Отключена. Зона 1 проблема. Помогите.

maxdmitrenko: Добрый день. Вчера наконец-то получил GSM Universal с функциями умного дома. Всё подключил в соответствии с видео уроками http://www.gsm-signal.info/surveillance/universal-video-lessons.html Система не становиться на охрану. Приходят смс Группа 1 охр. отключена. Зона 1 проблема, первый светодиод всегда горит красным, а при попытке поставить под охрану моргает, сирена издаёт 3 коротких сигнала. Подскажите, что я делаю не так. Благодарю.

Ответов - 19

provit: maxdmitrenko пишет: Подскажите, что я делаю не так. Для того чтобы что-то подсказать слишком мало исходных данных. Можно только предположить, Вы подключили шлейф не к первой зоне, а первая зона по умолчанию в заводских настройках включена, вот она и не позволяет системе взять под охрану всю группу. Если все же шлейф подключен к первой зоне, тогда ищите причину в самом шлейфе, к.з., обрыв. Это при условии правильной конфигурации самих зон. Но это все догадки. Опишите более подробно, тогда и ответить можно более точно.

maxdmitrenko: Добрый день. Я купил вот такую систему http://kvintek.com.ua/GSM-signalizatsiya-Umnyy-Dom/View-all-products.html в наличии только 2 безпроводных датчика. Прошивка самая последняя, так как вчера получил заказ. Через конфигуратор проверил, все зоны, кроме первой отключены. Оба датчика привязаны к первой зоне. Я пробовал ставить только по одному датчику на первую зону: 1. Стирал привязку всех датчиков, путём нажатия на кнопку на радиомодуле и держа до тех пор пока не загориться диод на радиомодуле (где-то 30-40 секунд) 2. Привязывал сначала датчик открытия двери/окна. Датчик точно привязался, я перепроверял. При срабытвании датчика диод на радиомодуле включается. 3. Пробовал ставить на охрану. Та же ошибка "Зона 1 проблема" 4. Стирал привязку всех датчиков. 5. Привязывал датчик движения. 6. Пробовал ставить на охрану. Ошибка - "Зона 1 проблема". Даже пробовал выключать Зону 1 и включать вторую зону, через конфигуратор. Привязывал датчик ко второй зоне на 4 порядковый номер. Как только я выключаю первую зону и включаю вторую - диод первой зоны гаснет, второй - загорается. При попытке поставить на охрану по смс приходит ошибка "Зона 2 проблема". Пробовал отключать все зоны, система ставится на охрану без проблем, выносной светодиод загорается, приходит смс об успешной постановке под охрану.

provit: maxdmitrenko пишет: Пробовал отключать все зоны, система ставится на охрану без проблем, выносной светодиод загорается, приходит смс об успешной постановке под охрану. Ну так и в чем проблема? Пора наливать. Шутка. Не вникая в конфигурацию, радиозоны до проводных зон никакого отношения не имеют, и если у Вас датчики подключены только к радиозонам, то ВСЕ проводные зоны должны быть выключены.


maxdmitrenko: Вот это хороший совет. Я сам бы не догадался, что система так работает. Точно что пора наливать. Большое спасибо. Всё заработало.

pcholkin: Всем привет. Подскажите, плиз Поставил универсал. В доме проводные датчики движения, рд100 в летней кухне (15 метров от базы), рж100 на дверь чердака ( 5 метров от базы ). Настроил, все работало и срабатывало.... Поставил на охрану и уехал, через 40 мин. звонок и смс "тревога. обрыв". Звонком снял и поставил на охрану. Через 40 мин. опять тоже самое... Что за ? Подозреваю база не видит какой-то радиодатчик, хотя при их сработке база выдавала тревогу....

provit: Ну а сработка хоть по какой зоне, проводной, радио?

pcholkin: Проводные и радио у меня зашиты в зону 1. В смс пишется тревога. зона 1 обрыв. Дом далеко в селе, прежде чем ехать решил посоветоваться.

orel: путаете понятия группа и зона. пишите полностью текст смс.

provit: В смс пишется тревога. зона 1 обрыв Судя по СМС, сработка происходит в проводной зоне, и радиозона со своим датчиком никакого отношения к этой сработке не имеют так как это совсем разные системы. Ищите причину в проводной зоне или самом датчике на этой зоне.

dem: pcholkin пишет: Подозреваю база не видит какой-то радиодатчик, хотя при их сработке база выдавала тревогу.... orel пишет: пишите полностью текст смс. Присоединяюсь хотелось бы полный текст SMS.

orel: И еще, судя по названию темы вы отключили охрану, а зачем ? Как я понял, проблема всетаки в проводной зоне. Просто исключите ее и поставте объект на охрану, Уж лучше часть под охраной, чем весь объект !

pcholkin: dem пишет: Присоединяюсь хотелось бы полный текст SMS. /15.10/ тревога Зона 1 обрыв orel пишет: И еще, судя по названию темы вы отключили охрану, а зачем ? Я за сто км. от сигнализации. А может там орет сирена.... рядом соседи orel пишет: Как я понял, проблема всетаки в проводной зоне. Я вспомнил. При установке глючил один проводной датчик движения (при установке корпуса)... orel пишет: Просто исключите ее и поставте объект на охрану, Уж лучше часть под охраной, чем весь объект ! А как это сделать?

orel: pcholkin пишет: А как это сделать? Стр.47 Руководства , таблица DTMF команд исключить зону 1 из работы *410 Потом поставить стандартно на охрану.

pcholkin: orel пишет: Стр.47 Руководства , таблица DTMF команд Благодарю

kader_ivan: orel пишет: исключить зону 1 из работы *410 Если функция разрешена пользователю.

pcholkin: kader_ivan пишет: Если функция разрешена пользователю. ... похоже не разрешена. приходит смс в которой о отключаемой зоне ничего нет, питание, уровень сигнала, версия по... И через определенное время опять тревога

orel: удаленный доступ по жпрс рулит всетаки

pcholkin: pcholkin пишет: ... похоже не разрешена. приходит смс в которой о отключаемой зоне ничего нет, питание, уровень сигнала, версия по... И через определенное время опять тревога ... разобрался Датчик движения реагировал на светодиод видео регистратора Всем спасибо !!!

OXRANIK: pcholkin пишет: разобрался Датчик движения реагировал на светодиод видео регистратора Всем спасибо !!! упадет температура в доме зимой, и близкорасположенный датчик движения будет реагировать на тепло излучаемое регистратором! Есть правила расположения датчиков движения, им нужно следовать: не располагать над батареями, не располагать в направении каминов, элетрокаминов, на сквозняках, рядом с приборами которые могут греться(региатратор) и т.д..