Форум » GSM Universal » температурный датчик » Ответить

температурный датчик

Olegovi4: Ситуация: два DS 18B20, один в комнате на стене, второй нужно зафиксировать на трубе отопления. При самопроизвольном отключении котла тот, что на трубе должен отправить СМС при отклонении температуры НИЖЕ заданной. Вопрос: "РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ"- это нижний порог, при уменьшении которого происходит отправка СМС или это верхний порог, скажем от нуля до 5-ти градусов (заводские настройки)?

Ответов - 8

dem: Все режимы идентичны... Разница только в названиях для удобства и заводскими установками порогов... Отправка SMS происходит при пересечении заданного порога 1 раз. Для отправки SMS второй раз необходимо пересечь другой порог... Руководство пользователя стр. 30 п.9.12 стоит ознакомится...

Olegovi4: dem пишет: Руководство пользователя стр. 30 п.9.12 стоит ознакомится... Спасибо, ознакомился и не раз, не совсем понятно описан режим работы данной функции. Можно услышать конкретно, отправится ли СМС при понижении температуры. Смоделируем: в режиме защиты от замерзания ставим 20 градусов, реальная температура 30, отключился котел, температура падает до 15, при пересечении 20-ти градусного порога отправит централь СМС? Зарание спасибо.

dem: Olegovi4 пишет: Можно услышать конкретно, отправится ли СМС при понижении температуры. Отправляется. Olegovi4 пишет: Смоделируем: в режиме защиты от замерзания ставим 20 градусов, реальная температура 30, отключился котел, температура падает до 15, при пересечении 20-ти градусного порога отправит централь СМС? Да.


kader_ivan: Если температура была выше 30 (порог комфорт) и опустилась до 15, на пороге 20(защиты от замерзания) градусов отошлёт. Повторно смс будет только если температура поднимется выше второго порога и опустится ниже первого, если температура будет колебаться возле первого порога, смс не будет, но выход отрабатывать будет.

Olegovi4: Большое спасибо, вот теперь все предельно ясно.

orel: Olegovi4 пишет: Ситуация: два DS 18B20, один в комнате на стене, второй нужно зафиксировать на трубе отопления. При самопроизвольном отключении котла тот, что на трубе должен отправить СМС при отклонении температуры НИЖЕ заданной. Вопрос: "РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ"- это нижний порог, при уменьшении которого происходит отправка СМС или это верхний порог, скажем от нуля до 5-ти градусов (заводские настройки)? А почему Вы не захотели, внешним датчиком (на стене) управлять самим котлом. А второй (на обратке) использовать для запуска аварийного отопителя, например электроконвектора через магнитный пускатель ?

Olegovi4: orel пишет: А почему Вы не захотели, внешним датчиком (на стене) управлять самим котлом. А Вы подключали когда нибудь BYDERUS LOGANO G-234, через cистему управления R-2107. Он по сути и сам собой управляет, но хотелось бы и с телефона.

orel: Olegovi4 пишет: А Вы подключали когда нибудь BYDERUS LOGANO G-234, через cистему управления R-2107. Он по сути и сам собой управляет, но хотелось бы и с телефона. Бегло просмотрел мануал, как я понял к R-2107 можно подключить удаленный пульт, надо смотреть как он подключается.



полная версия страницы