Olegovi4: Извиняюсь если опять затрону пройденную тему, увы ответа пока не нашел. Ситуация: три объекта, стоят Universalы версия 3.3.7.2. на каждом по 2-5 RD-100 и по одному RG-100. Сразу после монтажа, смс: "нет кода", хаотично с разных датчиков и с разным интервалом времени, причем RG-100 стоят практически над централью. Махинации с заменой батареек, удлинением антенны, желаемого результата не дало. Некогда эксперементировать с четвертью, 35см. и 70см. заменой антенн. Хотелось бы получить конкретный ответ: типа-припояй 35см. на RM-100, удлини GSM антенну, но только чтоб поменьше на объектах рисоваться. Кстати в более ранних версиях такого с радио датчиками не замечалось.

Ответов - 30, стр: 1 2 All

dem: Olegovi4 пишет: удлинением антенны Как удлиняли? Если просто прикрутив провод тогда могли сделать еще хуже. Olegovi4 пишет: Сразу после монтажа, смс: "нет кода", хаотично с разных датчиков и с разным интервалом времени, причем RG-100 стоят практически над централью. Зашумленный радиоэфир и/или низкий уровень GSM сети. Olegovi4 пишет: Некогда эксперементировать с четвертью, 35см. и 70см. заменой антенн. Хотелось бы получить конкретный ответ: типа-припояй 35см. на RM-100, удлини GSM антенну, но только чтоб поменьше на объектах рисоваться. Выпаяйте антенну с радио модуля и на ее место впаяйте изолированный провод длинной 70см, используйте выносную GSM - антенну это значительно уменьшит влияние GSM модуля на радиомодуль. Olegovi4 пишет: Кстати в более ранних версиях такого с радио датчиками не замечалось. Боюсь это больше связанно с расположением объектов, чем с новыми/старыми версиями.....

Olegovi4: Cечение провода и диаметр спирали антенны имеет значение?

dem: Olegovi4 пишет: Cечение провода и диаметр спирали антенны имеет значение? в разумных пределах нет, не надо спиралей.... просто провод в изоляции...


Olegovi4: 70 cм. без спирали в BOX спрятать......,

dem: да

Olegovi4: Поднимаю тему опять. Сделал все как и советовалось (еще 7 месяцев назад), удлинил на 70 см. медной лакированной моно жилой, правда не удержался намотал спираль (не трамбуется, все-таки почти метр) и..... Смс приходят на протяжении пол года, как и раньше, "НЕ КОДА"!!! Может радио модулю скучно, попробывать поменять или за это время появились какие-то наработки? Чё делать та, а?

kader_ivan: В конфигураторе отключите смс о пропадании кода. Проблема пока не решена.

dem: Olegovi4 пишет: правда не удержался намотал спираль (не трамбуется, все-таки почти метр) и..... Этим сделали только хуже....

Olegovi4: Что, лучше размотать?

dem: Olegovi4 пишет: Что, лучше размотать? Да.

Olegovi4: Очередной объект, не наматывал в спираль, вывел за бокс, шесть датчиков, то-же самое. Я понимаю, что лучшее решение избавления от смс в их отключении. Вот только небольшая проблемка, мы говорим об ОХРАННОЙ сигнализации, интервал востановления RD-100 3 мин., допустим тревога пришлась как раз на тот момент когда НЕТ КОДА, за 3 мин. и сейф успеют выкатить.

kader_ivan: Olegovi4 пишет: допустим тревога пришлась как раз на тот момент когда НЕТ КОДА Тревога передаётся тремя посылками,и она приходит на прибор всегда, в отличие от контрольного кода-одна посылка, из-за захламлённого эфира эта посылка может потеряться. Сейчас разрабатывается прошивка с немного другим алгоритмом работы датчиков, что должно исключить эту проблему.

Olegovi4: kader_ivan пишет: Тревога передаётся тремя посылками,и она приходит на прибор всегда, в отличие от контрольного кода Респект, вот это реально дельный ответ. Я в принципе только этого и боялся, что датчик не сработает, когда не будет кода. Сразу вспомнил мануал к датчикам, где так монотонно и дотошно излогалась информация про эти пакеты передачи данных на централь, а я сразу не понял к чему там такая техническая рутина. Ну теперь можно смело поуберать галочки о приходе "НЕТ КОДА". Спасибо.

abv2003: Проблема решена? Только вчера поставил сигнализацию (батарейка в RG-100 свеженькая) Датчик и Универсал разделяет только стена из ракушняка. Ночью был разбужен СМСкой. Думал, что уже влезли на дачу. Но получил СМСку счастья "нет кода". Сегодня днем вновь получил такую СМСку :(

kader_ivan: текст в смс совпадает с номером датчика прописанного в модуле?

provit: Некоторое время назад я уже писал по поводу СМС "нет кода", попытаюсь еще раз разъяснить ситуацию т. к. мне кажется неверной дорогой идем, товарищи. У меня РАДИОдатчиков нет совсем. На двух радиозонах включено несколько проводных ДД. Пока централь находится в режиме охраны этого "спама" практически нет, ну разве что запоздалая СМС прибежит вскорости после постановки под охрану. НО приезжаю в пятницу, снимаю с охраны и до самого отъезда (постановке под охрану), и днем и ночью со всех подключенных ДД (ПРОВОДНЫХ), шлепают эти "нет кода" с указанием реально задействованных радиозон. Кроме того, на одной из радиозон прописано три ДД но физически подключено только два, СМС приходят с указанием и этой зоны тоже. Эта ситуация присутствует на испытанных мною двух централях и на всех прошивках. Раньше лечилось установкой нулей в кодах зон, сейчас только выключением в настройках пользователя отправки этих СМС.

orel: provit пишет: Пока централь находится в режиме охраны этого "спама" практически нет У меня шлет под утро, каждый божий день, хотя заметил если под охраной не всегда. На предыдущей версии один радиодатчик ДД обругивал (l=4м через деревянную стенку), на последней другой- геркон (l=3м,прямая видимость). Проблема таки есть, помехи в диапазоне отсутствуют 100% - проверял анализатором.

abv2003: kader_ivan пишет: текст в смс совпадает с номером датчика прописанного в модуле? текст сообщения /время/ нет кода Мансарда Дверь Мансарда - название первой радиозоны Дверь - название первого датчика Именно там стоит RG-100 Вчера в 16.40 поставил под охрану В 18.20 и 21.15 получил СМСки больше пока "Универсал" не ругался

dem: Можете выслать по гарантии с описанием заявленной неисправности. Или отключить отправку данной SMS.

abv2003: dem пишет: Можете выслать по гарантии с описанием заявленной неисправности. Или отключить отправку данной SMS. Спасибо В субботу будет время поэкспериментировать. Затем решу что делать.