Форум » GSM Universal » Импульсный выход по протяженности работает не стабильно. » Ответить

Импульсный выход по протяженности работает не стабильно.

rem: На тригерном выходе включен импульсный режим на 1 секунду для управления электромоторным замком через реле. Реле с светодиодом. По ним видно что ППК шлет импульс разной протяженности. Иногда всего несколько миллисекунд! В результате замок то открывается нормально, то не успевает открыться из-за очень короткого импульса. А 2 секунды ставить это уже перебор для замка, он может сгореть. Почему существует такая проблема и что мне теперь делать?

Ответов - 27, стр: 1 2 All

kader_ivan: Описание реле, пожалуйста? На обычных модулях реле работает чётко, проверено.

dem: rem пишет: Почему существует такая проблема и что мне теперь делать? Такой проблемы не существует. А вот почему у вас так работает давайте разбираться приведите версию конфигуратора и версию прошивки, а также от чего запитан "электромоторный замок"?

provit: dem пишет: Такой проблемы не существует А мне кажется такая проблема все-таки есть. У меня несколько выходов настроены на импульсный режим 4 мин. и 5 мин. Так вот включенное состояние выходов не всегда равно установленному в конфигураторе времени, расхождение доходит почти до минуты. Такой вывод следует из данных на сервере мониторинга. (Из секундомером не проверял). Я этим не парился потому что нагрузка просто лампы освещения, а вот для более серьезных задач конечно такая ситуация не годится. Конфигуратор 3.9.11.223, прошивка его-же (встоенная).


dem: provit пишет: (Из секундомером не проверял). А зря:) Кстати расхождение по времени прибора (в скобках) или сервера мониторинга?

provit: Приведу последнее включение. Вых 7 настроен на 5мин, вых 8 - на 4мин. Вых 10 тоже на 4мин. 23 Dec 2013 08:32:22 (-202) Выход №10 выключен Основное, есть резерв 15.10 41 24 16 23 Dec 2013 08:25:32 (-9) Выход №10 включен Основное, есть резерв 15.00 41 17 16 22 Dec 2013 19:33:01 (-1) Выход №7 выключен Основное, есть резерв 15.20 41 19 18 22 Dec 2013 19:32:01 (-1) Выход №8 выключен Основное, есть резерв 15.10 41 20 18 22 Dec 2013 19:28:49 (-1) Выход №8 включен Основное, есть резерв 15.10 41 17 18 22 Dec 2013 19:28:13 (-1) Выход №7 включен Основное, есть резерв 15.00 41 17 18

dem: Ну да выключение происходит в данном случае ровно по минутам... 8.29.00 ---10 19.33.00 ---7 19.32.00 ---8 А вот включение по факту и соответственно секунды в расчет не берутся. Количество таймеров в микроконтроллере ограничено, а задач стоит много...

izograv: dem пишет: Ну да выключение происходит в данном случае ровно по минутам... А вот включение по факту и соответственно секунды в расчет не берутся Правильно ли я понимаю, что это означает, что точность при поминутной дискретизации составляет +\- 60 секунд ? А если так: длина импульса 80 секунд. Включение по факту происходит в 19.40.50 Когда пооизойдет выключение?

provit: dem пишет: Ну да выключение происходит в данном случае ровно по минутам... Из этого следует что выключение произойдет в t+/-1 - 59сек? Где t - длина импульса.

dem: Это описано о минутных таймерах:) Если заметили таймер 8bit и соответственно счет 0...255 минут или 0...255 секунд. В посекундных таймерах будет аналогично, но в миллисекундах.

rem: Рэле 1. Рэле 2. Это тоже пробовал. Все аналогично. Замок пока запитан отдельно от китайского 6-ти вольтового аккумулятора с китайских фонариков. На клемах 6.3 Вольта на холостую, в момент работы замка 6.1-2 Вольта. Хотя какая разница. Замок работает даже от подсевшего аккумулятора с мобильного телефона(3.7 Вольта когда заряженный). Версия конфигуратора: 3.7.6.179 Версия прошивки:3.3.7.6 Вот ВИДЕО Можно сразу смотреть с середины и сразу видны глюки. В общем такое ощущение, что стоит установка random(0, 1) с плавающей запятой. Это шутка конечно. Но....

dem: Выключение выхода (импульсного) происходит ровно в хх.хх.хх.00 (00 в данном случае миллисекунды), а вот включение (если по расписанию все ок) происходит по факту и следовательно наблюдается ситуация как на вашем видео.

rem: Да это понятно, что привязка у вас таймеру. Это "ленивый" и пижонский вариант вариант реализации замера длительности импульса. По сути мы получаем то о чем я говорил - random(0.000, 1.000); Замком не поуправляешь особо! Точность управления импульсом потеряна. Вы будете исправлять прошивку? Если да, то добавьте пожалуйста значение для импульса в 0, пусть оно работает как 0.5 секунды. Разумно?

dem: rem пишет: Да это понятно, что привязка у вас таймеру. Это "ленивый" и пижонский вариант вариант реализации замера длительности импульса. dem пишет: Если заметили таймер 8bit и соответственно счет 0...255 минут или 0...255 секунд. rem пишет: А 2 секунды ставить это уже перебор для замка, он может сгореть. Это что же за замок такой? rem пишет: По сути мы получаем то о чем я говорил - random(0.000, 1.000); В приделах 1 секунды, да... А на фоне 10, 100, 200 какой рандом? rem пишет: Точность управления импульсом потеряна. Только в вашем конкретном случае... rem пишет: Вы будете исправлять прошивку? Если это назвать ошибкой то для ее исправления потребуется замена микропроцессора или сокращение других функций... Иными словами нет не будет, но учтем ваши пожелания в будущих разработках.

rem: Замок А почему замена микропроцессора? Конечно я не прошу менять процессор. Предлагаю обсудить. Почему мерцание диода активности GSM сети нормальное, этим функция управляет? Почему при снятии с охраны сигнализация делает двойное сигнал одинаково? Если бы это была проблема процессора, все бы работало криво.

dem: Как раз фото интересует меньше всего:) Хотелось бы паспорт или инструкцию с него...

rem: Нет её. Там только моторчик из электроники

dem: А с чего вы взяли что он сгорит? Здесь по моему критично только напряжение данного моторчика и ничего с ним не случится за 2 секунды...

rem: Продавец сказал, что нужно 500 мс или даже меньше, 2 секунды и больше может запросто сгореть. Извините, но вопрос в том, что если мотор сгорит я в дом вообще не попаду. Слышать как ригеля уже задвинуты а обмотки мотора жарятся током даже это не приятно. Почему мерцание диода активности GSM сети нормальное, этим функция управляет? Почему при снятии с охраны сигнализация делает двойное сигнал одинаково? Если бы это была проблема процессора, все бы работало криво. Вопросы остались без ответов. Думаю с микропроцессором все в порядке, для него это семечки. Дело в криворукой функции управлении длиной импульса выхода. Кстати! Это не все! Если в настройках на импульсном выходе прописать задержку в ту же 1 секунду, он вообще перестает работать.

orel: А не кажется ли Вам, что в этойзащелке чего-то не хватает? ;-) И похоже даже технологический паз оставлен и канал под провода. Микрика крайних положений нету. :-) А это ай-яй-ай

dem: rem пишет: Вопросы остались без ответов. Соответственно, что здесь обсуждать? Качество вашего приобретенного замка вызывает очень большие сомнения и слова продавца тоже. По хорошему должна быть инструкция в которой указано хотя бы ток и напряжение. А так продали непонятно что...

izograv: dem пишет: Соответственно, что здесь обсуждать? Обсуждать тут нечего, но информация все же небесполезная. Вот в инструкции и на сайте есть сводная таблица 8 характеристик универсала - чего там не добавить 4 строчки: Время отправки смс при пропадании основного питания: 5 мин Время отправки смс при пропадании основного питания при работе с пультом: 10 сек Точность работы импульсных выходов при поминутной дискретизации: 1 мин Точность работы импульсных выходов при посекундной дискретизации: 1 сек

dem: Спасибо учту:)

rem: Почему полностью перестает работать импульсный выход, если поставить задержку срабатывания?

orel: rem пишет: Нет её. Там только моторчик из электроники Отож :) Только заметил ссылку на сайт неведимок :) Стремный если честно замочек :) Без контроля положения ригеля не ставил бы, ну нажатие ручки как у Аблоев в довесок еще интересней. И так к сведению, такие замки ставят обычно к домофонам через маленькe. платку с накопительным кондером и в более нормальных вариантах аля формирователь импульса.

kader_ivan: rem пишет: Почему импульсный сигнал не может отправляться с задержкой Ставите задержку какая вам нужна, а импульс ставите 2 сек, и будет вам счастье. Проводной выход не всегда успевает отработать 1 сек, чересчур много логики напихано в универсал, а железки взяты дещёвые, чтобы устройство было для вас подешевле.

rem: Внимание! Развязка! kader_ivan был ближе всех к правде и навел на верный путь. За что спасибо вам! Настройка задержки работает по упрощенной логике. Она ложится на туже временную, что и импульс. Т.е. не так как более логично кажется, что сначала задержка, а затем длина импульса. Я поставил задержку 1 секунду, а длину импульса 2 секунды и в итоге получил 1 секундный ЧЕТКИЙ импульс! Как я и говорил, задержка выравнивает этот кривой таймер до начала секунды а дальше получается четкий 1 секундный импульс. Задача решена. Без личностей .... Удалил...

dem: rem пишет: Как я и говорил, задержка выравнивает этот кривой таймер до начала секунды а дальше получается четкий 1 секундный импульс. Правильно потому что таймер 8bit:) если вы сами включаете получается рандом, а если система то все верно... Напроситесь на бан...



полная версия страницы