Форум » GSM Universal » Использование аккумуляторной батареи большей емкости » Ответить

Использование аккумуляторной батареи большей емкости

Dmitruchio: Добрый день друзья-разработчики. Хочу использовать батарею на 17,2 А/ч. Насколько я понял, в Универсале стоит токоограничивающий узел и аккумулятор большей емкости использовать можно, только заряжаться он будет дольше. Верно?

Ответов - 27, стр: 1 2 All

dem: Dmitruchio пишет: Добрый день друзья-разработчики. Хочу использовать батарею на 17,2 А/ч. Насколько я понял, в Универсале стоит токоограничивающий узел и аккумялтор большей емксоти использовать можно, только заряжаться он будет дольше. Верно? Ток заряда до 1А. Использовать можно..... Но увеличится время заряда и уменьшится срок службы АКБ....

Dmitruchio: dem пишет: уменьшится срок службы АКБ.... А чего срок службы-то должен уменьшиться?

dem: Зарядка током ниже номинального незначительно снижает срок службы АКБ. Но на фоне других факторов это несущественно.


orel: dem пишет: Зарядка током ниже номинального незначительно снижает срок службы АКБ. Но на фоне других факторов это несущественно. А я вот считал, что зарядка малыми токами наоборот увеличивать срок эксплуатации, правда и время заряда тоже. Быстрый заряд большими токами тоже не етсть гуд

dem: orel пишет: А я вот считал, что зарядка малыми токами наоборот увеличивать срок эксплуатации, правда и время заряда тоже. Разряженный аккумулятор не есть гуд..... Увеличение времени зарядки.... Дольше в разряженном состоянии... http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-storage-y.shtml А на фоне того что вы не знаете сколько времени АКБ находился до продажи.... весь этот разговор несущественный....

Dmitruchio: А что используется в качесве токограничивающего узла? Резистор или транзисторный ключ? Прсто я переживаю не сгорит ли он при зарядке разряженной батареи большой емкости.

dem: Dmitruchio пишет: А что используется в качесве токограничивающего узла? Резистор или транзисторный ключ? Прсто я переживаю не сгорит ли он при зарядке разряженной батареи большой емкости. Нет не сгорит, там ШИМ на процессоре с мощными полевыми транзисторами...

orel: Добрый день друзья-разработчики. Хочу использовать батарею на 17,2 А/ Подал ты мне неплохую идею. Думал покупать ибп на 220 под котел, а ведь можно исользовать существующий 12в ибп просто накинуть на него инвертор.Потребление котла фонарь. имеется ввиду отдельный ибп не централи. Интересно, а что там за питание по схеме платы котла. Ушел копать схемы. Спасибо за идею.

dem: orel пишет: Думал покупать ибп на 220 под котел, а ведь можно исользовать существующий 12в ибп просто накинуть на него инвертор.Потребление котла фонарь. имеется ввиду отдельный ибп не централи. Интересно, а что там за питание по схеме платы котла. А как насчет насоса? Вреде плохо относится к ИБП...

orel: dem пишет: orel пишет: цитата: Думал покупать ибп на 220 под котел, а ведь можно исользовать существующий 12в ибп просто накинуть на него инвертор.Потребление котла фонарь. имеется ввиду отдельный ибп не централи. Интересно, а что там за питание по схеме платы котла. А как насчет насоса? Вреде плохо относится к ИБП... Да про циркуляторный насос, я как-то забыл. Надо мерять сколько реально это хозяйство по току берет и думать об инверторе 12-220V

orel: Чтобы не плодить темы, закину сюда. Интересная картина поучается. Выключали высоковольтную линию с 4.00 до 17.00 на регламентные работы. Первая непонятка, почему свалилось событие (4.) "аккумулятор разряжен" и тут же заряжен :) События о том, что аккум заряжен нет до сих пор прошло более 16 часов. Сколько примерно по времени заряжается аккум ? Время Событие Питание Напряжение питания, В (1.) Июл 2012 17:02:47 Восстановление основного питания Основное, есть резерв 14.50 (2.) 4 Июл 2012 04:06:16 Аккумулятор заряжен Резервное 12.00 (3.) 4 Июл 2012 04:06:15 Пропадание основного питания Резервное 12.20 (4.) 4 Июл 2012 04:06:14 Аккумулятор разряжен Основное, нет резерва 12.70

dem: orel пишет: (1.) Июл 2012 17:02:47 Восстановление основного питания Основное, есть резерв 14.50 (2.) 4 Июл 2012 04:06:16 Аккумулятор заряжен Резервное 12.00 (3.) 4 Июл 2012 04:06:15 Пропадание основного питания Резервное 12.20 (4.) 4 Июл 2012 04:06:14 Аккумулятор разряжен Основное, нет резерва 12.70 А как у вас АКБ подключен?

orel: dem пишет: А как у вас АКБ подключен? Стандартно в корпусе консоли 1.2 А/ч без заморочек. Сейчас подниму данные преддыдущего аналогичного пропадания на регламентные работы

dem: Заряжен будет когда зарядится до 13,5, разряжен это меньше 11,4. Основной процессор меряет напряжение с некоторой погрешностью поэтому возможно 12,00 разряжен, за зарядом и т.д. следит другой процессор, а он передает на основной процессор только граничные состояния. И аккумулятор 1,2А как-то маловато.....

orel: dem пишет: Заряжен будет когда зарядится до 13,5, разряжен это меньше 11,4. Основной процессор меряет напряжение с некоторой погрешностью поэтому возможно 12,00 разряжен, за зарядом и т.д. следит другой процессор, а он передает на основной процессор только граничные состояния. И аккумулятор 1,2А как-то маловато..... Ну да точно маловато :) Жара наверное 7-ми амперник стоит. Поднял прошлое пропадание там события, что аккум разряжен отсутствует. Принцип понятен, спасибо

Dmitruchio: Поднимал я эту проблему в другой теме. После пропадания питания пара событий разряжен/заряжен с одним временем могут приходить а могут и нет. И причина здесь похоже в переходных процессах внутри Универсала когда много всяких модулей внутри. После пропадания питания мне обычно приходит СМСка в которой указано два события: 220 нет, Акк нет, 220 нет, Акк ок

orel: Dmitruchio пишет: После пропадания питания мне обычно приходит СМСка в которой указано два события: 220 нет, Акк нет, 220 нет, Акк ок У меня разок такая СМС тоже была, я так понимаю, что в момент выключения питания контроллер успевает зафиксировать снижение напруги и формирует данный трабл. Момент перехода на АКБ

Stalker: Я думаю, что это связанно с потреблением GSM-модуля. Напряжение от его работы просаживается. Нужно бы это программно как-то разрулить. Ввести, например, таймаут на сигнал разрядки.

dem: Stalker пишет: Я думаю, что это связанно с потреблением GSM-модуля. Напряжение от его работы просаживается. Нужно бы это программно как-то разрулить. Ввести, например, таймаут на сигнал разрядки. Таймаут 10 секунд при использовании пульта..... Без пульта 5 минут.

Stalker: Это нужно в инструкцию добавить. А то я очень удивился, когда СМС о выключении 220В пришла практически сразу, а не через 5 минут



полная версия страницы