Форум » GSM Universal » Функционал » Ответить

Функционал

Viking: Рассматриваю покупку GSM Universal Основное предназначяение - мониторинг и контроль темпаратуры в помечении (газовый котел) Можно ли сделать так - при пропадании 220 меняем настройку температуры котла на определенную, и пока не появится раз в час к примеру поднимаем на некоторое время выше ? если ли возможность удаленно мониторить температуру в доме через интернет ? оптимально получить график температуры, если да что для этого нужно ? (сервер по обработке данных могу и свой сделать, но как он будет получать данные)

Ответов - 15

dem: Viking пишет: Можно ли сделать так - при пропадании 220 меняем настройку температуры котла на определенную, и пока не появится раз в час к примеру поднимаем на некоторое время выше ? Прямо по логике нет... А используя пару реле и 2 датчика температуры в принципе можно... Задаем для каждого датчика свою температуру и управление по выходам (например 1 и 2) через диоды подключаем их к реле. А вторую реле к БП обмотку, а контакты ее подключают или разрывают второй диод. Укажите конкретно например: свет есть 25 градусов, свет откл. - 10 градусов... Viking пишет: если ли возможность удаленно мониторить температуру в доме через интернет ? оптимально получить график температуры, если да что для этого нужно ? (сервер по обработке данных могу и свой сделать, но как он будет получать данные) http://uni.potencial.lg.ua/

Viking: Спасибо за информацию ! ожидаемая схема в обычном режиме котел поддерживает 23 градуса в режиме охраны - 15 при пропадении электричества - 10 (уменьшить время работы котла - растянуть работу от бесперебойника) http://uni.potencial.lg.ua/ ссылку видел, однако хотелось бы увидеть ситуаию в реальности есть тестовый аккаунт, на посмотреть как оно выглядит ? не потребуется ли за сервис это платить отдельно ?

dem: Viking пишет: уменьшить время работы котла - растянуть работу от бесперебойника Газовый котел? Изменение температуры на 5 градусов не как не скажется на потреблении от ИБП... Основное потребление это насос контура отопления... Если возможно укажите модель используемого ИБП и модель котла? Viking пишет: не потребуется ли за сервис это платить отдельно ? На форуме есть отдельная тема и даже сторонний сервер мониторинга...


Viking: газовый BAXI main 5 насос контура отопления обычно имеет выбег от 3 до 10 минут, после работы горелки после этого не работает, до следующего включения, поэтому за счет снижения требуемой температуры можно существенно сократить время работы, а собственно и потребления от беспреребойника бесперебойник еще не купил, будет что-то с внешним аккомулятором на 50-100ампер часов по мониторингу более-менее прояснил ситуацию

dem: Viking пишет: насос контура отопления обычно имеет выбег от 3 до 10 минут, после работы горелки Viking пишет: после этого не работает, до следующего включения, А как он определяет температуру теплоносителя в системе отопления если нет циркуляции???? Не знаю как конкретно этот котел, но вообще то насос включен всегда. А вытяжка и горелки по мере необходимости... В среднем это 100 Вт.. И реальную экономию можно получить только полностью отключая питание котла... АКБ на 100А это грубо 1200 Вт, если не учитывать КПД преобразователя и т.д. это 12 часов... По мне лучше контролировать тогда минимальную температуру и включать питание котла (с насосом) только для ее поддержания...

Viking: Насос работает постоянно в обычном режиме отопления если использовать внешний термолегулятор - он выключается у нас и есть случай внешнего терморегулятора - им служит ваше устройство собственно температуру теплоносителя котлу и знать не нужно - этим заведует терморегулятор...

dem: Тогда как я вам описал... На каждый порог свой датчик и выход, а там уже коммутация при помощи реле...

Viking: да, спасибо ! но при возможности подумайте и над логикой для подобных вещей :) остается только вопрос надежности - что будет если в обычном режиме управления котлом по температуре зависнет сигнализация ?

dem: Viking пишет: остается только вопрос надежности - что будет если в обычном режиме управления котлом по температуре зависнет сигнализация ? Трудно себе представить причину "зависания", просто котел будет поддерживать температуру в контуре отопления...

Viking: Вам как разработчику виднее мне жизненный опыт показывает, что нет 100% надежных устройств, баги в ПО тоже всегда присчтутсвуют В целом думаю у вас вскоре появится новый пользователь устройства. Жду понижения цены, доллар уже вроде бы не 16...

paryav: Не рационально. Все таки нужна логика в ПО. Объясню почему. Исходная задачаЖ 3-х этажный дом. 3-датчика температуры. Включаем выключаем 3 циркуляционных насоса на гидрострелке по достижению температуры. Штатный режим. Не штатный режим: пропало 220В. Детекта этого сбытия в приборе нет. Ладно решаемо. А вот предложенное решение по выходам не сработает, или нужно городить целую кучу доп.логики на микросхемах + нехватит кол-ва датчиков и кол-ва входов выходов. Корректнее было бы ввести обработку данного события в прибор и просто добавить параметр корреляции температуры на столько-то градусов, но не менее порога замерзания.

dem: paryav пишет: Детекта этого сбытия в приборе нет. Изначально это охранный прибор и определение наличия 220В реализовано исходя из этого... SMS по данному событию прибор вам отправит. Кто вам мешает после получения SMS позвонить на прибор и переключить режим температуры? paryav пишет: Корректнее было бы ввести обработку данного события в прибор и просто добавить параметр корреляции температуры на столько-то градусов, но не менее порога замерзания. А поподробней логику?

Viking: логика такова, что при пропадении питания температура устанавливается в отдельное значение т.е. с реле на блоки питания - при сработке такой-то зоны(куда реле подключено) установить температуру на такое-то значение

paryav: dem пишет: А поподробней логику? Логика простая. Пропало напряжение - если установлен флажок корреляции для данной термозоны уменьшить температуру в помещении на заданное значение градусов, но не менее чем температура замерзания (3-е значение) Появилось напряжение - восстановить прежние значения. Viking лучше дельта по каждой термозоне.

dem: Учтем ваши пожелания.



полная версия страницы