Форум » GSM Universal » про количество датчиков » Ответить

про количество датчиков

ussr: Начитавшись форума возник вопрос, сколько можно подключить одновременно датчиков к основной плате( вопрос по питанию этих датчиков если ток одного 10мА) и сколько адресных датчиков можно подключить к плате МАК

Ответов - 8

dem: ussr пишет: Начитавшись форума возник вопрос, сколько можно подключить одновременно датчиков к основной плате( вопрос по питанию этих датчиков если ток одного 10мА) Ток для внешних потребителей 350 мА (указан при установленных всех модулях). ussr пишет: сколько адресных датчиков можно подключить к плате МАК 15 шт. использование при этом радиодатчиков исключается.

ussr: dem пишет: 15 шт. использование при этом радиодатчиков исключается. я спрашивал за МАК тоже по питанию

ussr: я так понимаю что на основную плату можно подключить по нагрузке до 350мА и все равно к каким разьемам ? так получается что если датчик движения по максимуму потребляет 10мА то можно до 35 датчиков к основной плате или не так?


dem: ussr пишет: я спрашивал за МАК тоже по питанию Есть наши адресные датчики движения, герконы и дымовые. Потребление для адресного датчика движения 0,5 мА... 15 шт. по 0,5 мА = 7,5 мА ussr пишет: я так понимаю что на основную плату можно подключить по нагрузке до 350мА и все равно к каким разьемам ? так получается что если датчик движения по максимуму потребляет 10мА то можно до 35 датчиков к основной плате или не так? Все зависит от многих факторов. Если используете только основную плату получаем: БП на 1,67А. Потребление основной платы среднее -120 мА, пиковое 350 мА. Заряд аккумулятора до 1А. Указанный ток заряда актуален только для полностью разряженного АКБ. В реальных условиях это 300...500 мА. 1,67А - 0,35А - 0,5А = 0,87А Еще стоит учесть ток потребления сирены, но даже при переборе она возьмет свое из АКБ. Наверное вам стоит обрисовать задачу, это поможет вам с получением адекватных рекомендаций... PS. 10 мА среднестатистический датчик потребляет только в режиме тревога и при нижней границе питающего напряжения. Во первых трудно в реальных условиях получить сработку всех датчиков одновременно (в штатном режиме). Во вторых на примере SWAN QUAD напряжение питания 8,2...16В. Ток тревоги 10 мА. Думаю понятно, что ток при 8 вольтах и при 16 будет отличаться примерно в 2 раза?

ussr: если конкретно то к универсалу нужно подключить 7 датчиков SWAN QUAD, сирену ГНОМ-3, к плате МАК 5 ваших адресных датчиков движения, домофон, клавиатуру, тревожную кнопку Вопрос 1: 7 датчиков SWAN QUAD можно подключить в верхние разъемы на основной плате все вместе? Вопрос 2: 5 адресных датчиком можно подключить МАК плате все вместе? Вопрос 3: клавиатуру к плате разрешения? и это только у меня или у всех на клавиатуре перепутаны разъемы Rx и Tx? Вопрос 4: в сирене Гном-3 можно на прямую подключить диоды к выносному диоду на основной плате?

kader_ivan: ussr пишет: Вопрос 1: 7 датчиков SWAN QUAD можно подключить в верхние разъемы на основной плате все вместе? питание? да. ussr пишет: Вопрос 2: 5 адресных датчиков можно подключить МАК плате все вместе? можно ussr пишет: Вопрос 3: клавиатуру к плате разрешения? и это только у меня или у всех на клавиатуре перепутаны разъемы Rx и Tx? можно к ПМР, а можно и к плате под контакты МАКа, контакты не перепутаны, в старой инструкции и на вкладышах коробки опечатка. ussr пишет: Вопрос 4: в сирене Гном-3 можно на прямую подключить диоды к выносному диоду на основной плате? нужно вскрывать гном и смотреть подключение св.диодов, сделать общий плюс и подключать.

ussr: клавиатуру подключал смотрел на платы там название контактов и они не совпадают поменял местами RX и TX на клавиатуре и все заработало

dem: ussr пишет: клавиатуру подключал смотрел на платы там название контактов На клавиатуре выхода указаны по функциональному назначению, в инструкции приведено относительно основной платы. По хорошему следовало писать Rx на Tx и Tx на Rx... Пожалуйста подключайте в соответствии с руководством по эксплуатации...



полная версия страницы