Форум » GSM Universal » подключаю СПД-3.2 к МАК » Ответить

подключаю СПД-3.2 к МАК

elza: Добрый вечер. Имею 10 шт. СПД-3.2 . Подключаю на шину посредством АМД к МАК. Вопросы 1. Белый- 1. Красный -2 и 4. Черный -3. Желтый -2. Минус и дата (шлейфа) на клемы АМД и плюс на 2 вход СПД 3.2 . Верно ? 2. Возможен ли вариант прокладки провода 4х22-- консоль -- 3 метра -- разветвление--20 метров шина термодатчики (подключены-работают)--15 метров шина с 6 штук СПД -- 10 метров шина 4 шт. СПД. Т.е. Т-образный перекресток по СПД - 6 шт в одну сторону 4 в другую. ???? 3.По программированию МАК ! Как правильно поступить при условии- уже установлены 5 термодатчиков .? Как добавлять 10 шт. СПД? Вариант по одному или все автоматом ,предварительно обнулив МАК ? Посоветуйте... не уверен.... Спалил один МАК (не знаю каким образом ,но факт...)

Ответов - 19

dem: elza пишет: 1. Белый- 1. Красный -2 и 4. Черный -3. Желтый -2. Минус и дата (шлейфа) на клемы АМД и плюс на 2 вход СПД 3.2 . Верно ? Верно. elza пишет: 2. Возможен ли вариант прокладки провода 4х22-- консоль -- 3 метра -- разветвление--20 метров шина термодатчики (подключены-работают)--15 метров шина с 6 штук СПД -- 10 метров шина 4 шт. СПД. Т.е. Т-образный перекресток по СПД - 6 шт в одну сторону 4 в другую. ???? Общая длинна не более 100 м... Работать будет если не будет пересечений с сетями 220В.. elza пишет: 3.По программированию МАК ! Как правильно поступить при условии- уже установлены 5 термодатчиков .? Как добавлять 10 шт. СПД? Вариант по одному или все автоматом ,предварительно обнулив МАК ? Посоветуйте... не уверен.... Спалил один МАК (не знаю каким образом ,но факт...) Рекомендую по одному...

elza: Здравствуйте. Сегодня установил СПД-3.2 посредством АМД -3.15 к МАК на Универсале. Не без проблем.... 1. Маркировка на клемнике АМД подвела. Черная точка на одной из клемм( по моему представлению ) должна была быть "-" ,но опытным путем выяснилось что это "дата". В инструкции это не прописано.... а жаль... 2.Прописать по одному не получилось. Обнулил МАК , подключил все СПД -3.2 и все термо (5 штук)--- прописал и проверил в мониторе. СПД в норме ,а термодатчик один выпал, т.е. пишет -нет (отсутствует). Прошу отметить что до привязки пожарных датчиков работали все пять. Провел эксперимент- отключил шлейф с СПД и прописал только термодатчики -- все прописались. (исключил поломку этого датчика). Опять прописал но с СПД и нету этого датчика опять. По расположению на шине этот термодатчик самый дальний от МАК и есть наводка 220 . Вопросы- а)Может ли пересечение с 220 некритичное в подключении только термо шлейфа стать критичным при добавлении пожарного шлейфа и вызвать выпадение крайнего далласа.??? И вариант экранирования чем ? как? и Поможет ли? Или сразу менять прокладку провода(проблематично но выполнимо .минуя пересечения с 220) б)Зеленое свечение АМД--норма? в) При просмотре на мониторе конфигуратора происходит 1 раз в 3-5 секунд пропадание данных о температуре (на доли секунды пишет N/A и возвращает показания)-- это норма? И не по теме (извините)... Удаленно работать с консолью варинтов нет ? все за натом? Заранее спасибо.

bajt: elza пишет: Удаленно работать с консолью варинтов нет ? все за натом? 3моб пока работает, но там свои нюансы, неоднократно описанные на форуме...


dem: elza пишет: 1. Маркировка на клемнике АМД подвела. Черная точка на одной из клемм( по моему представлению ) должна была быть "-" ,но опытным путем выяснилось что это "дата". В инструкции это не прописано.... а жаль... Нет там никаких черных точек... Из инструкции...

dem: elza пишет: а)Может ли пересечение с 220 некритичное в подключении только термо шлейфа стать критичным при добавлении пожарного шлейфа и вызвать выпадение крайнего далласа.??? Критична длина... Если более 30 метров рекомендована витая пара... elza пишет: И вариант экранирования чем ? как? и Поможет ли? Или сразу менять прокладку провода(проблематично но выполнимо .минуя пересечения с 220) Металлические трубы:) elza пишет: б)Зеленое свечение АМД--норма? Да, питание есть:) elza пишет: в) При просмотре на мониторе конфигуратора происходит 1 раз в 3-5 секунд пропадание данных о температуре (на доли секунды пишет N/A и возвращает показания)-- это норма? Норма...

dem:

elza: Здравствуйте .На каждом АМД на клемнике один из двух контактов помечен черным маркером , в виде точки. Могу сделать фото... Я подумал что это - минус - .Это маркировка и есть , и вы правы в инструкции об этом не сказано. Насчет крайнего далласа - сегодня поменяю шлейф (пойду в обход 220 и более коротким путем на 3-4 метра) и отпишусь.

elza: Добрый вечер. Проложил провод по кратчайшему пути и в обход 220 и о чудо ... добавился пропавший даллас. Спасибо. Вопрос походу... пожалуйста 1. Конфигурация круглосуточный (измерительный вход) это как раз для СПД-3.2 ??? И для датчика влажности ? 2. Офтоп(извините). Объясните алгоритм работы датчика влажности-- в зоне стоит повторить состояние входа на выходе. Когда влажность будет на границе прыгать в норму и сработку и обратно, то и выход будет повторять эти прыжки ну и СМС в догонку... Так ??? Или поставить управляемый выход на 10 минут(принудительная вытяжка в подвале) Более подходит вариант с повторением выхода на зоне... влажность выше нормы-- работает вытяжка,восстановилась зона-- выкл. Но граница .... боюсь вент . накроется?

dem: elza пишет: 1. Конфигурация круглосуточный (измерительный вход) это как раз для СПД-3.2 ??? И для датчика влажности ? Грубо зона может быть или обычной (ставится/снимается), или круглосуточной (всегда под охраной). Тип определяется задачей, в данном случае да. elza пишет: 2. Офтоп(извините). Объясните алгоритм работы датчика влажности-- в зоне стоит повторить состояние входа на выходе. Когда влажность будет на границе прыгать в норму и сработку и обратно, то и выход будет повторять эти прыжки ну и СМС в догонку... Так ??? Или поставить управляемый выход на 10 минут(принудительная вытяжка в подвале) Более подходит вариант с повторением выхода на зоне... влажность выше нормы-- работает вытяжка,восстановилась зона-- выкл. Но граница .... боюсь вент . накроется? Можно проще, выбрать включить выход №. А выход сделать импульсным на требуемое время.

elza: Добрый вечер. Нужная мне реализация действий имп. выхода на заданный отрезок времени при сработке датчика влажности не доступна... Пример-- влажность обрыв--- вкл вых. 1 на 30 мин---далее 30 мин вытяжка работает-- а влажность в обрыве осталась... --- вытяжка выкл. И все., влага до 90%, и консоль не включит более этот выход.! Возвращаю вопрос 1.Как будет вести себя выход на границе сработавшей зоны (повторить состояние выхода на входе). Будет ли вкл. и выкл. выход на доли секунды повторяя состояние зоны ??? Спасибо.

dem: elza пишет: Добрый вечер. Нужная мне реализация действий имп. выхода на заданный отрезок времени при сработке датчика влажности не доступна... Пример-- влажность обрыв--- вкл вых. 1 на 30 мин---далее 30 мин вытяжка работает-- а влажность в обрыве осталась... --- вытяжка выкл. И все., влага до 90%, и консоль не включит более этот выход.! Возвращаю вопрос В настройках зоны вкл. выход 1, выход 1 настроить импульсным 30 минут. Из вашего описания трудно понять задачу... elza пишет: 1.Как будет вести себя выход на границе сработавшей зоны (повторить состояние выхода на входе). Будет ли вкл. и выкл. выход на доли секунды повторяя состояние зоны ??? Спасибо. Будет вкл/выкл... Есть еще время восстановления в настройках зоны...

bajt: elza пишет: Возвращаю вопрос А просто управляемый триггерный выход оставить нельзя(не ставить галочку импульсный)?Зона - повторить состояние входа на выходе, время восстановления 60-120с(чтобы не спалить вытяжку, как Вы писали...) Вытяжка будет работать, пока не уменьшится влажность, и не восстановится зона(но не менее 60-120с, как настроено в зоне)...

dem: Можно, но по мне 60-120 секунд будет маловато...

elza: Добрый вечер. Поясните алгоритм , предложенный -- bajt-- , я ставлю 120 секунд на восстановление зоны просто управляемый выход , предположим- зона не восстановилась в этом интервале , выход выключится или будет включенным до восстановления -10 мин, 20 мин,60 мин ??? Вариант с импульсным выходом ,заданным на 30 мин (к примеру) не подходит --есть вероятность заморозить овощи... Если ,как вариант, использовать температурный датчик с защитой от замерзания- т.е. выключит выход ,включенный по обрыву датчиком влажности. Вопрос ? 1. Возможна ли такая конфигурация ? Жду совета... коллеги.

bajt: Выход выкл по восстановлению зоны...Задержка в 120с(можно и больше) избавит Вас от секундных вкл выкл...Если по истечении 120с зона не восстановлена, то вытяжка продолжает работать до восстановления зоны, если зона восстановилась раньше(например через 5с), и осталась восстановленной, то вытяжка проработает 120с и выкл...

bajt: elza пишет: Если ,как вариант, использовать температурный датчик с защитой от замерзания- т.е. выключит выход ,включенный по обрыву датчиком влажности. Вопрос ? Можно и температурный добавить, но не много для одного вентилятора контроля? (типа добавьте еще один температурный датчик для контроля обрыва первого температурного датчика и т. д.)

elza: Почему подвал.... столько внимания ??? 1. Продукты-овощи потери в прошлом году около 1000 гривен. 2. В связи с АТО в подвале иногда спят ДЕТИ . 3. Пришлось делать жилую зону и зону для хранения стратегических запасов жизнеобеспечения. 4. Выкопал запасной выход (на случай завала основного) И мой Универсал верой и правдой решает задачи аварийного освещения ,газаанализатор по СО2 , вибродатчики отлично информируют о степени и дальности колебаний конструкций (от разрывов снарядов и вибрации металочерепицы при полете реактивных ракет). ,влажность воздуха и воздухообмен тоже пытаюсь наладить (не говоря о основных охранных) и осложняется все отсутствием права на ошибку (перевозчики не работают) возможности ремонта отсутствуют. МАК ,который 7 доллоров стоит мне привезли за 200грн(я свой спалил) 3 выхода вылетели(12 v всегда). Как то так , ...

bajt: Именно из-за постоянной нехватки выходов и задал последний вопрос... В системах жизнеобеспечения дубль контроля никогда не помешает...Советую сразу приобретать модуль расширения выходов...С датчиком температуры Вы правы, при снижении ниже 5 градусов вытяжку необходимо блокировать(отключать, чтобы температура не понижалась)...

elza: Добрый вечер, хотя вечера не спешат становиться добрыми. Хочу сказать всем спасибо и закончить обсуждение наиболее оптимальной(с моей точки зрения) конфигурацией. 1. Сработка по входу- реакция на первое срабатывание включение выхода с восстановлением 250 секунд (зона восстановится или нет мы не знаем). Если востановится - ОК., если нет то повторение этого входа на выходе но при повторном срабатывании (100 % не граница зоны--восстановление 0 секунд.) И вытяжка молотит до верхней границы, затем выключение и новый цыкл(если влажность не в норме). В моем случае 1-2(10-20 мин.) цикла в 2-3 часа. Но в связи с похолоданием темп в погребе снизилась и влажность тоже. Исходные данные меняются, но я доволен. Может кому интересны будут мои письма сччастья...всем удачи и мира.