Помогите МТС 60 гр за неделю

elza: Эксплуатация -неделя. Прибор новый. Сеть плохая- зона АТО .Зеленый индикатор моргает почти постоянно. DK связь с пцс моргает раз в секунду.Сервер мониторинга настроить не могу,пишет ошибка подключения. Удаленный доступ тоже ошибка. 1.Зарегистрировался на uni-potential.lg.ua 2.Зарегистрировался на no-ip 3.Все внес в прибор. Надо срочно уехать, не могу бросить дом, перечитал форумы но ничего не выходит,был 3х5 -4 года без проблем, на Универсал мозгов не хватает и времени.

Ответов - 13

kader_ivan: elza , сбросьте нам на почту конфиг, глянем.

dem: elza пишет: Сеть плохая Направленная антенна... elza пишет: зона АТО Без комментариев.... elza пишет: Сервер мониторинга настроить не могу,пишет ошибка подключения. Это у вас такой GPRS и прибор здесь не причем... elza пишет: Удаленный доступ тоже ошибка. Он и не будет работать, необходима карточка контракт со статическим IP адресом... elza пишет: 2.Зарегистрировался на no-ip Удалите данные настройки из конфигурации... PS. Виной всему описанному вами неудовлетворительная работа мобильного оператора и никакие действия с прибором не решат эту проблему. Отключите GPRS и надейтесь на работоспособность сервисов SMS и голосовых звонков...

elza: здравствуйте; спасибо техподдержке за оперативную помощь. Проблема решена- ошибка имей прибора . Поверил своим глазам... Прибор установлен: провода и дополнит. модули сделали свое дело.0 и 8 очень похожи. Извините за беспокоиство. Сегодня появилась проблема : не читаются датчики температуры -5 штук ;адресних нет пока. Модуль МАК горячий в месте трехконтактной группы, отключил; остудил; включил -нагревание за 10 секунд. Проблема с МАК или с основной платой ? Мак отключен, во избежании проблем. Может он должен так греться ? Поясните что произошло?


dem: elza пишет: Может он должен так греться ? Нет не должен. Датчики отключали? elza пишет: Поясните что произошло? Ваши действия вывели модуль из строя...

elza: поясните, какие конкретно мои действия вывели мак из строя ....

dem: elza пишет: поясните, какие конкретно мои действия вывели мак из строя .... Увижу скажу...

elza: Диагноз: пробой на входе микросхемы....на ремонт к вам отправить проблематично... перевозчики не работают

dem: elza пишет: пробой на входе микросхемы.... Какой их там две... elza пишет: на ремонт к вам отправить проблематично... ....

elza: Kotoraya pobolshe... remont dorogoi? Ili prosche novuu kupit

dem: Учитывая АТО и проблему с пересылкой купить будет проще...

elza: A esli eto garantiinii sluchai? A vsetaki skolko remont?

elza: A esli eto garantiinii sluchai? A vsetaki skolko remont?

dem: Если гарантийный - ремонт бесплатно, а пересылка за ваш счет.