skh1965: ПО 3.3.6.7. Выявленные глюки: При подключенном МАК и одном датчике температуры при отправке СМС-запроса *85 возвращает тот же ответ, что и при *81, то есть температуру датчика не узнать никогда. При установке СМС информирования при достижении значения Эконом иногда отправляет сообщение (раз на раз не приходится), при достижении Комфорт - никогда не отправляет При пропадании питания 220 - ничего не отправляет (при этом акк - ок) и т.п., понять логику реакции на запросы невозможно....

Ответов - 40, стр: 1 2 All

tad: skh1965 пишет: ПО 3.3.6.7. http://potencial.forum24.ru/?1-21-0-00000006-000-0-0-1324366223 Прошейте "beta" 3.3.7.1. Нет смысла обсуждать старые прошивки. СМС о пропадании/появлении 220В отправляется через 5 минут после события.

kader_ivan: skh1965 пишет: при отправке СМС-запроса СМС запросы не работают в версии 3 и выше.

skh1965: поставил версию 3.3.7.1. при установке СМС уведомлений режимов Защита от замерзания 22С, Эконом 25С, комфорт 28С при нагревании датчика лампой от температуры 21 до 31 и последующего охлаждения от 31С до 21С приходит только одна СМС-ка про температуру 25С на этапе снижения температуры. нагрев 3 минуты, снижение 4-5 мин Как вывод - режимы Замерзание и Комфорт не отрабатывают.... Что я делаю не так, и как получить реальную картину изменения температуры на объекте?


dem: skh1965 пишет: Что я делаю не так, и как получить реальную картину изменения температуры на объекте? исправим

skh1965: прогнал еще десяток раз с термодатчиком реакцию на изменение t Результат один - отправляет смс на t Эконом при достижении ее при снижении температуры (движение вниз). При повышении и достижении (превышении) заданных значений t - реакции нет (движение вверх, но нагрев быстрый, 10 градусов за 1-2 минуты). К выше сказанному заметил, что если поставить температуру замерзания (23) выше значения Эконом (21), то вообще не отправляет СМС. По результатам всех этих экспериментов есть просьба к разработчикам - чтобы поведение системы было более предсказуемым, реакция (отправка СМС) при достижении заданных значений должна быть безусловной, снижение это t или повышение. Для желающих еще можно сделать параметризацию - реакция при достижении заданной t при снижении или повышении.... Возможно, что глюк связан с чистотой эксперимента - при быстром изменении t датчик возвращает Монитору температуру скачками, с задержками в минуту, 34-31-28-25-21 Возможно, при реальной ситуации температура будет меняться не скачками, а по градусу и значение текущей t точно совпадет с заданными значениями и СМС-ки уйдут...

dem: Данное ситуация из-за быстрого нагрева. Опрос датчиков температуры 10 сек если при опросе значение температуры превысило заданное значение SMS не будет. Отправка осуществляется при Т датчика = Т заданное.

tad: dem пишет: если при опросе значение температуры превысило заданное значение SMS не будет. Отправка осуществляется при Т датчика = Т заданное. Так нельзя. Вернее, можно, но не должно. Иначе навсегда останется глюком. СМС должна отсылаться всегда при пересечении заданной величины, а не только при равности ей.

Евгений: А у меня было так. Температуру выставил комфорт 22 и смс оповещение. В помещении начал топить булерян и температура дошла до 22. Прибор отправил смс как положено. Через минуту приходит ещё смс с такими же показаниями. Потом через каждые 5-10 сек пошли смс (термозона №1 22С режим комфорт) Я в шоке! Чтобы добраться до блока нужно достать лестницу и лезть на второй этаж (такая конструкция не рассчитывалась на такой баг) Пока ставили лестницу пробовал звонить на прибор чтоб хоть как то его затормозить, но не сработало. Добрался до блока открыл и отсоединил датчик, всё затихло. Пока всё это происходило пришло 34 смс. У меня до этой напасти оставалось 28 бесплатных смс и 5 грн. на счету прибора. ВСЁ СГОРЕЛО должно было хватить до конца месяца. Вот такая куйня. П.С. А если бы это происходило на объекте без людей за 100 км, и на счету было-бы 100-200 грн. Как вам такой Умный Дом?

Brno: Евгений пишет: П.С. А если бы это происходило на объекте без людей за 100 км, и на счету было-бы 100-200 грн. Как вам такой Умный Дом? Для этого есть удаленное конфигурирование.Евгений пишет: Пока ставили лестницу пробовал звонить на прибор чтоб хоть как то его затормозить Когда шлются смс действительно бывают проблемы с дозвоном. ВСЁ СГОРЕЛО 10 гривен. А-я-яй, какая трагедия. 100-200 какой такой идиот (пардон, оригинальный буратинка) будет на симке держать такую сумму? Тем более, на бета-прошивке. Баги, что тут поделать, без них - никак. У меня, пока не приноровился к настройкам универсала, куда больше сгорело, я ж об это не писал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ :))

SSK5609: Brno пишет: 10 гривен. А-я-яй, какая трагедия. для кого как... Brno пишет: Для этого есть удаленное конфигурирование. извините, я не ХОЧУ использовать удаленное конфигурирование, я хочу установить прибор на обьекте и ЗНАТЬ,ЧТО ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Brno пишет: У меня, пока не приноровился к настройкам универсала, куда больше сгорело, я ж об это не писал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ :)) проблемы индейцев вождя племени не интересуют извините,что может быть грубовато,но народ хочет работающее устройство, а не лишний геморой..ИМХО когда то, у меня была сигнализация с передачей тревоги радиостанцией Лен,несколько раз в 3 часа ночи,на такси пришлось проехать на дачу ,чтобы выключить и включить питание.Удовольствие малоприятное...

skh1965: как правильно подключить датчик температуры 18В20 (три ноги) к двум разъемам на МАК-Универсале ? Купил дополнительный, не распаянный. Какие "ноги" датчика использовать или замыкать между собой? Спасибо!

dem: skh1965 пишет: как правильно подключить датчик температуры 18В20 (три ноги) к двум разъемам на МАК-Универсале ? Купил дополнительный, не распаянный. Какие "ноги" датчика использовать или замыкать между собой? http://potencial.lg.ua/prod/uni_3/uni_3_manual.zip страница 31 в низу. Крайние датчика это минус, центральный DATA.

vlad6502: Евгений пишет: Температуру выставил комфорт 22 и смс оповещение. В помещении начал топить булерян и температура дошла до 22. Прибор отправил смс как положено. Через минуту приходит ещё смс с такими же показаниями. Потом через каждые 5-10 сек пошли смс (термозона №1 22С режим комфорт) у меня на днях та же история приключилась, спамил "термозона №1 22С режим комфорт". Еле удалось удаленно перегрузить консоль ;)

Strateg: Версия ПО 3.3.6.7. При отправке DTMF-запроса p*81 возвращает состояние счета на первое число месяца, а не на текущий момент (*101#) и при отсутствии аккумулятора пишет - норма. В версии ПО 3.3.7.1 аналогично, но остаток счета дает 0

dem: Strateg пишет: не на текущий момент (*101#) Конкретный пример? И вы используете JAVA? И проверьте правильность написания номера проверки счета. Strateg пишет: при отсутствии аккумулятора пишет - норма К сожалению необходима прошивка процессора питания.... это возможно выполнить только у нас.

Strateg: По первому вопросу у меня все было правильно, проблема была у оператора, уже решили. По второму вопросу: Подключил 2-го и 3-го пользователей. На них идет сообщение акк.нет! При попытке поставить под охрану при проблемах первому пользователю идет нормальное сообщение, а второму и третьему - в сообщении пишется ... проблема, а в чем проблема - не указывается. Когда планируется завершить тестирование версии 3.3.7.1. Обновляется ли на сайте загрузочный файл версии 3.3.7.1. по мере выполнения доработок?

Strateg: При запуске конфигуратора опция настройки длительности сирены (Длительность импульса) оказывается недоступной. Доступ открывается только после "переназначения" выхода с сирены на сирену и блокируется после переходов по меню.

orel: Strateg пишет: При запуске конфигуратора опция настройки длительности сирены (Длительность импульса) оказывается недоступной. Доступ открывается только после "переназначения" выхода с сирены на сирену и блокируется после переходов по меню. Есть такое.

dem: Strateg пишет: Когда планируется завершить тестирование версии 3.3.7.1. В ближайшее время... Strateg пишет: Обновляется ли на сайте загрузочный файл версии 3.3.7.1. по мере выполнения доработок? скоро обновится на форуме...

Slavamaz: Доброго дня! У мене питання наступного характеру. Чи дозволяється виносити плату МАК-універсал за межі бокса основної централі? Поясню. На одному з об"єктів маю значне скупчення ІЧ-датчиків, віддалених від централі на 50м. Відповідно - чи можна винести по витій парі МАК-модуль на ці 50м, а вже датчики розвести згідно схеми підключення через АМД-адресати?

dem: Slavamaz пишет: Доброго дня! У мене питання наступного характеру. Чи дозволяється виносити плату МАК-універсал за межі бокса основної централі? Поясню. На одному з об"єктів маю значне скупчення ІЧ-датчиків, віддалених від централі на 50м. Відповідно - чи можна винести по витій парі МАК-модуль на ці 50м, а вже датчики розвести згідно схеми підключення через АМД-адресати? Не совсем понимаю зачем? Длина линии от МАК до AMD при использовании витой пары до 100 м.

provit: dem пишет: Длина линии от МАК до AMD при использовании витой пары до 100 м. А линия -это всего одна пара, все датчики включены параллельно.

Slavamaz: Вита пара прокинута лише на цій ділянці (50м). Далі по всіх шлейфах (вже існуюча проводка) розведений провід 6х0.22. Чи не буде в такому разі МАК втрачати зв"язок з адресами АМД зважаючи на загальну довжину лінії (якщо МАК буде в централі)?

dem: Slavamaz пишет: Вита пара прокинута лише на цій ділянці (50м). Далі по всіх шлейфах (вже існуюча проводка) розведений провід 6х0.22. Чи не буде в такому разі МАК втрачати зв"язок з адресами АМД зважаючи на загальну довжину лінії (якщо МАК буде в централі)? Трудно сказать учитывая много параметров: длинна (емкость, сопротивление), наводки от пересечения с сетями 220В. Подключайте как указанно в инструкции.

Slavamaz: Дякую! Буду пробувати. Про результати повідомлю...

YURA: Добрый день! После обновления ПО v. 3.9.15.236 перестал работать датчик температуры. Монитор показывает что шина 1-wire: N/A и датчики соответственно тоже N/A. По смс запросу пишет "проблема". После перешивки делал сброс на заводские и заново переконфигурировал вручную. Пробовал сбросить старые датчики температуры и заново их прописать, не помогло, MAK-плата вроде-бы живая(во время сброса и определения датчиков светодиодом подмигивала как по инструкции). Плата GSM-Universal ещё старой модификации (т.е. первоначально туда пихался "TERMO"). Что делать?) и ещё приходят периодически смс по термо-зонам: "24С"(~ раз в сутки), хотя в настройках выставлено защита- 5С, эконом- 10С и комфорт- 40С... (не используется для управления, просто контроль).

provit: YURA пишет: Добрый день! После обновления ПО v. 3.9.15.236 перестал работать датчик температуры. Монитор показывает что шина 1-wire: N/A и датчики соответственно тоже N/A. По смс запросу пишет "проблема". После перешивки делал сброс на заводские и заново переконфигурировал вручную. Пробовал сбросить старые датчики температуры и заново их прописать, не помогло, MAK-плата вроде-бы живая(во время сброса и определения датчиков светодиодом подмигивала как по инструкции). Плата GSM-Universal ещё старой модификации (т.е. первоначально туда пихался "TERMO"). Что делать?) и ещё приходят периодически смс по термо-зонам: "24С"(~ раз в сутки), хотя в настройках выставлено защита- 5С, эконом- 10С и комфорт- 40С... (не используется для управления, просто контроль). Хотел-бы продублировать вопрос YURA, оставленный без ответа, так у меня та-же ситуация с отличием от предыдущей - термозоны используются для управления и сжигают деньги на СМС.

kader_ivan: provit , на версии 3.7.6 такие глюки наблюдались?

provit: kader_ivan пишет: provit , на версии 3.7.6 такие глюки наблюдались? Скорее нет чем да, давно это было. Но тогда у меня на шине висело три датчика движения и три датчика температуры. Один датчик температуры поддерживал режим защиты от замерзания всю зиму. Особых претензий не было. Затем начал пытаться добавлять ДТ до пяти штук с заменой МАКа на новую версию и параллельно перешел на новую версию конфигуратора 3.9.15.236 (пробовал и 3.9.15.234), и похоже с этого момента и начались проблемы и с ДД и ДТ. На данный момент на всей шине устойчиво работают только два ДТ (третий с глюками). Всё остальное пришлось отключить.

provit: В субботу пришлось опять проводить эксперименты с термодатчиками. Положительных результатов при смене прошивки на 3.7.6 не добился. По прежнему стабильно работают только два датчика, третий работает но по прежнему с глюками в виде кратковременных провалов. И еще один момент, тоже на любой прошивке. В режиме защиты от замерзания при опускании температуры ниже +5 консоль беспрерывно шлёт СМС "Термо зона 4 5с", Термо зона 4 проблема" и так пока не заканчиваются деньги на симке.

dem: provit пишет: На данный момент на всей шине устойчиво работают только два ДТ (третий с глюками). Можете сделать фото модуля МАК со стороны светодиода, чтобы было видно номиналы деталей?

provit: Смогу только в субботу. Этот модуль покупал как доработанный заводом. В настольных условиях (но на другой консоли) работают все пять ДТ. Есть МАК старой ревизии с перепаянным резистором, (мною). Работает только два ДТ.

bajt: Недавно переносил датчик температуры на дальнее расстояние - датчик перестал работать(причем пропал так же еще один датчик, второй по дальности). Заменил на нем кабель на витую пару, ничего не изменилось... Тогда стал добавлять по одному проводнику со свободной пары на "минус" и на "дату" - и о чудо, датчик появился, причем дополнительные проводники подключались только со стороны модуля, со стороны датчика они остались не подключены(вернулся и другой потерянный датчик, на нем ничего не менял)...

dem: Лучше всего использовать для "минус питания" и "data" одну пару. Например "синий" и "бело-синий".

bajt: dem пишет: Лучше всего использовать для "минус питания" и "data" одну пару. Например "синий" и "бело-синий" Так и делалось, но в моем случае при замене обычного охранного провода на витую пару - ничего не поменялось. Возможно дополнительные провода соседней пары скомпенсировали помехи... Я это все к тому, что надо пробовать разные варианты подключения датчиков, чтобы найти оптимальный вариант...

dem: bajt пишет: Так и делалось, но в моем случае при замене обычного охранного провода на витую пару - ничего не поменялось. Нет смыл имеет именно витая пара, а не распаровка... Хотя и витая пара разная бывает....

bajt: dem пишет: Нет смыл имеет именно витая пара, а не распаровка... Я не "распаровывал" ничего, просто параллельно подключил еще одну пару со стороны мак модуля...

dem: Вы меня не хотите услышать...

bajt: Если после подключения по витой паре, (как dem пишет: Лучше всего использовать для "минус питания" и "data" одну пару. Например "синий" и "бело-синий".), а датчик как не работал, так и не работает, то любое другое подключение будет "правильным"(при условии, что датчик заработал при этом)....как то так...философия...

dem: Тогда это помехи от сетей 220В и не выдержаны данные требования. В вашем случае думаю подключение остальных жил играет роль экрана...