paryav: На форуме уже была похожая тема. Суть зависают выходы модуля OUT-UNIVERSAL во включенном состоянии. Не верилось однако повесил на выход просто светодиод. Вечером включал выключал. Нормально. На ночь поставил на охрану, с утра снял и выход завис во включенном состоянии. Помог только перезапуск прибора через DTMF. Через DTMF по данному выводу "Команда не принята". Возможно через DTMF так и должно быть поскольку сконфигурирован выход как Выносной светодиод для всех групп. Вчера пробовал с 8-м, позавчера с 7-м. Одинаковая ситуация. Замена модуля? Да контакты вынимал чистил и модуля и подключения.

Ответов - 17

dem: Версия прошивки и конфигуратора?

paryav: dem пишет: Версия прошивки и конфигуратора? конфигуратор 3.9.15.236 Прошивка та же. Последний конфиг ушел на support

dem: paryav пишет: Не верилось однако повесил на выход просто светодиод. Не используйте выносные светодиоды на доп. выходах. paryav пишет: Через DTMF по данному выводу "Команда не принята". Соответственно управлять можно только триггерными выходами...


paryav: dem пишет: Не используйте выносные светодиоды на доп. выходах. Не понял. Т.е. выходу не ставить режим Выносной светодиод? Если так ну для тестов поставлю режим Охрана. Правильно понял ?

dem: paryav пишет: Т.е. выходу не ставить режим Выносной светодиод? Ок по другому, по дополнительным выходам работа выхода, как выносного светодиода негарантированна... paryav пишет: Если так ну для тестов поставлю режим Охрана. А в чем задача состоит? Обсуждалось неоднократно в модуле доп. выходов нет проверки включен выход или нет... Поэтому команда передается несколько раз, но тип выхода выносной светодиод специфичный из-за чего могут быть описанные проблемы.

paryav: dem пишет: в модуле доп. выходов нет проверки включен выход или нет Ясно. Это нехорошо. Хотел включение света через реле в случае тревоги сделать. Т.е. в режиме триггера выход должен работать нормально. Как тогда с другими режимами? Имитация присутствия например.

dem: Имитация присутствия тот же режим вкл./выкл., как и триггерный, а светодиод -- вкл. выкл. мигаем медленно, мигаем быстро...

paryav: Попробую в Режиме ОХРАНА. Отпишусь.

paryav: Выход в режиме Охрана: При постановке светодиод зажигается. Сервер мониторинга Вывод 8 - Вкл. При снятии горит дальше. Сервер мониторинга Вывод 8 - Выкл, а диод горит. Подключаемся Монитором гасим. Выход в режиме Без Охраны(Инверсия): Первый раз нормально. Дальше постоянно горит. Однако тут сервер мониторинга говорит что выход в Выкл все время Эксперимент: Выход в режиме Охрана. Тип импульсный со скважностью 10сек. Постановка на охрану: загорается светодиод на 10 секунд, затем погас. Больше не загорелся. Сервер мониторинга ВКЛ. Снятие с охраны: загорелся светодиод. Сервер мониторинга ВЫКЛ. При следующем цикле. Постановка на охрану: погас светодиод и усе. Снятие с охраны: загорелся и горит. Извините ну очень похоже на баг прошивки. Работа наоборот. Да и монитор позволяет гасить зажигать даже после этих цирков с первого раза. Судя по ответам я понял что выводы переключаются командой записи в порт без обратной связи? В таком случае устройство получается слишком занято процессами обработки функций снятия с охраны и требуется ему больше времени чтоб выполнить запись в порт. Ну и последний эксперимент через DTMF для триггерного выхода все работает как часы. Вывод что то с логикой обработки событий постановки снятия охраны.

paryav: Добавлю: на 15 выходе висит радиореле 220В в режиме имитации присутствия. Прихожу вывод 15 в зависшем включенном состоянии. Вижу по серверу мониторина что до этого за 15 минут выход был выключен. Статус на сервере мониторинга выключен. По факту радиореле включено. Снятие с охраны: радиореле во включенном состоянии. Попытка выключить через DTMF Команда принята. Реле не выключается. Перегрузка прибора через DTMF. РЕле выключилось. Пробное включение и выключение радиореле через DTMF. Реле включается. Выключилось со второй попытки. Для тестов вынул плату OUT-Universal. Посмотрю за поведенем радиореле. Радиореле висит на 15Выходе.

izograv: Надо бы как-то это обобщить, чтобы потом самому не забыть. Что-то типа : не исп. доп.выходы для светодиода (это думаю в 99% никому и в голову не придет) и не исп. в имитации присутствия. Я просто много исп. эти выходы только как триггеры, проблем давно не замечал. А имитацией не пользуюсь....

bajt: Стоит имитация присутствия на первом выходе, по радиореле 220, вроде никогда не зависал, по крайней мере после снятия с охраны всегда свет выключался... Бывали случаи не включения с первого раза, но после команды выкл, и второй команды вкл включался стабильно...как нибуть проверю...

paryav: Добавлю: вынул плату OUT-UNIVERSAL перестали зависать радиореле в режиме имитации присутствия повешенные на выходы 15 и 16.

dem: paryav пишет: Добавлю: вынул плату OUT-UNIVERSAL перестали зависать радиореле в режиме имитации присутствия повешенные на выходы 15 и 16. А можно увидеть фото монтажа? Сфотографируйте с открытой крышкой прибор.

paryav: dem пишет: А можно увидеть фото монтажа? Сфотографируйте с открытой крышкой прибор. Вернулся. Итог с 31.12.14 по 16.01.15 с вынутой платой OUT-UNIVERSAL ни одного зависания радиореле повешенных на доп.выходы 13,14,15. П.с. И каким боком монтаж соотнести с данной статистикой. В тестах на OUT-UNIVERSAL при открытом корпусе вешался светодиод. Выходы в триггерном моде.

dem: Ремонт/замена OUT-UNIVERSAL.

paryav: Решение проблемы обнаружилось возможно косвенно. Достал карточку с логами из ARC Universal. Скачал файл логов и при открытии программой он мне насчитал кучу ошибок. Удивился. Посмотрел, что при работе с радиодатчиками ARC Universal бесполезен. И оставил его не вставленным в плату. 2 недели прошли все работает как часы без ARC Universal. С этим ARC Universal были и другого рода проблемы. Возможно это он. Пока ничего не отправляю на ремонт.



полная версия страницы