Датчик температуры

A--lex: Не могу подружиться с Temp-Universal Не хочет стереть датчики, что бы осознанно их запрограммировать... 10 сек держу, Светодиод светится, кнопку отпускаю. Заново пытаюсь запрограммировать датчик: черный провод на клемму Термо, красный рядом, нажимаю один (два) раза на кнопку программирования, - светодиод опять вспыхивает 3 раза...

Ответов - 120, стр: 1 2 3 4 5 6 All

izograv: kader_ivan пишет: У вас расписание по выходу или этому датчику не включено? Ничего не включено, только что еще раз перепроверил. Как достигается температура 46 градусов, реле включает вентилятор, он работает секунд 5 , затем выключается, затем через 5 секунд опять включается, чуть поработал - опять выключается. И так происходит все время, пока температура держится на 46. Как падает на 45 и ниже - выход не работает. Как ведет себя выход при 47 и выше - т.е. работает все время или опять в режиме вкл/выкл - сейчас не могу проверить. Я так думал, что при достижении 46 гр. выход должен был включиться и работать постоянно пока температура не опустится до 45 и ниже, интервал опроса датчика - 1 минута. Т.е. суть вопроса почему при достижении заданной температуры выход не работает постоянно, а в режиме вкл/выкл, как будто он в каком-то хитром импульсном режиме работает. Это баг или так и должно быть? Выход из дополнительных (11), прошивка последняя.

Stalker: Это не баг! Это вы сами на лыжах пришли! Это работа отрицательной обратной связи через температуру корпуса. Вентилятор мгновенно охлаждает датчик, а тот опрашивается каждые 10сек. И даже установленный в прошивке гистерезис в 1 градус тут не поможет - вентилятор ведь явно сосёт забортный воздух с температурой градусов на 10-20 ниже. Думаю, что выход из ситуации может быть установкой импульсного выхода минут так на 5-10.

izograv: Stalker пишет: а тот опрашивается каждые 10сек. На картинке видно, что дискретность изменения состояния выхода составляет ровно 5 секунд. Так что если датчик опрашивается каждые 10 сек, то и состояние выхода должно меняться минимум раз в 10 секунд. Так что что-то тут не сходится.


dem: izograv пишет: На картинке видно, что дискретность изменения состояния выхода составляет ровно 5 секунд. Опрос датчика 5 секунд.

izograv: dem пишет: Опрос датчика 5 секунд. Тогда понятно. Если бы консоль в момент выключения выхода еще и актуальную температуру передавала на сервер мониторинга, то я бы и вопросы не задавал. А то она пишет во всех случаях 46 градусов, хотя на самом деле там уже в момент опроса термодатчика было 45 градусов.

dem: izograv пишет: Тогда понятно. Если бы консоль в момент выключения выхода еще и актуальную температуру передавала на сервер мониторинга, то я бы и вопросы не задавал. А то она пишет во всех случаях 46 градусов, хотя на самом деле там уже в момент опроса термодатчика было 45 градусов. Увы но реакция выхода с интервалом 5 сек, а отправка значения температуры больше.....

izograv: izograv пишет: Порог 46 градусов, включаем выход и инверсия на выход... Объясните плиз механику явления: после удаленной загрузки конфига выход включается на секунд 30 (температура менее 46), затем выключается и далее работает как положено. Вопрос: чем вызвано в моей ситуации (условия отквочены выше) подобное недолгое включение выхода после заливки конфига? Лично мне это очень даже подходит, но с точки зрения "как оно должно быть в идеале" это вроде неправильно. Просто хочется понять: наверное при замене конфига все выходы по умолчанию сбрасываются в какое-то дефолтное состояние, а уж затем, когда консоль "заведется", все начинает работать так, как предусмотрено конфигом?

kader_ivan: izograv пишет: все выходы по умолчанию сбрасываются в какое-то дефолтное состояние, а уж затем, когда консоль "заведется", все начинает работать так, как предусмотрено конфигом? так и есть

Stalker: Я тоже замечал, что у меня, когда кабель воткнут в консоль, бывает что выход 15 (запускающийся от датчика температуры) включает отопление, хотя так не должно быть. После вытягивания кабеля (или выключение выхода через монитор) всё становится на свои места.

dem: Stalker пишет: Я тоже замечал, что у меня, когда кабель воткнут в консоль, Нельзя оставлять кабель воткнутым в прибор!

izograv: dem пишет: На картинке видно, что дискретность изменения состояния выхода составляет ровно 5 секунд. Опрос датчика 5 секунд. А зачем такая высокая частота опроса температурных датчиков? Т.е. я понимаю, что это сделано, не "просто так", но приведите если не трудно практический пример необходимости именно 5 секунд, а не, скажем, 1 минуты. А то я в такой высокой частоте пока вижу только вред, собственно моя ситуация тому подтверждение. А если, скажем, так складывается динамика изменения температуры около датчика, что значение "пляшет" вокруг порогового значения. Это означает, что каждый раз будет включаться-выключаться соответствующий выход, это хорошо, что это хоть теперь можно отследить, а то в ранних версиях прошивки об этом можно было бы узнать только, если сидеть рядом с консолью и визуально наблюдать ситуацию. Как-то неправильно это, брать 5 секунд для температуры. температура обычно достаточно статический процесс. Если нельзя менять частоту опроса датчиков, то может можно при включении выхода брать какое-то усредненное значение, но явно гораздо большее, чем 5 секунд.

dem: izograv пишет: А зачем такая высокая частота опроса температурных датчиков? У каждого пользователя свои потребности частоты опроса, и до сегодня всех это устраивало... В том что ваша система охлаждения слишком быстро охлаждает датчик, частота опроса не виновата. PS. даже при такой "быстрой" частоте опроса были неоднократные жалобы пользователей почему так медленно..

izograv: Я не спорю с потребностями других пользователей и не говорю, что мня это "устраивает-неустраивает". Просто просил практический пример, почему именно пользователи жалуются на "почему так медленно". Насколько я помню основные вопросы были, когда кто-то для проверки работы термодатчиков их просто быстро нагревал-охлаждал. Но это ж не "пример из жизни".

dem: izograv пишет: Но это ж не "пример из жизни". Инкубатор.... В вашем случае установленный радиатор увеличит инерционность системы.... физику не обманешь...

Dmitruchio: izograv пишет: что значение "пляшет" вокруг порогового значения. Это означает, что каждый раз будет включаться-выключаться соответствующий выход, это хорошо, что это хоть теперь можно отследить, а то в ранних версиях прошивки об этом можно было бы узнать только, если сидеть рядом с консолью и визуально наблюдать ситуацию Там же давным-давно реализован гистерезис +/- 1 градус на программном уровне. Т.е. вход не должен клацать при пороговой температуре. Поправьте меня, если ошибаюсь

izograv: Dmitruchio пишет: Там же давным-давно реализован гистерезис +/- 1 градус на программном уровне Т.е. вход не должен клацать при пороговой температуре. Поправьте меня, если ошибаюсь Ради интереса перенес вентилятор от консоли на 2 метра, переставил с "тыльной" стороны и включил на минимальный режим. Все равно тот же эффект. Поэтому сильно сомневаюсь насчет гистерезиса. Ну наверное, как всегда, ошибаюсь.

Dmitruchio: izograv пишет: сильно сомневаюсь насчет гистерезиса Блин, но у меня отопление всю зиму работало от термодатчика. Наблюдал четкий гистерезис по термозоне. Например, выставишь +15 и обогрев (выход на обогрев) влючается как только температура достигает +14 (по датчику, реально примерно +14,4, поскольку датчик округляет до ближайшего целого) и выключается как только достигает +16 (реально +15,5). Никаких безудержных клацаний не наблюдал. Может в последней версии беты глюк?

dem: Dmitruchio пишет: Блин, но у меня отопление всю зиму работало от термодатчика. Наблюдал четкий гистерезис по термозоне. Например, выставишь +15 и обогрев (выход на обогрев) влючается как только температура достигает +14 (по датчику, реально примерно +14,4, поскольку датчик округляет до ближайшего целого) и выключается как только достигает +16 (реально +15,5). Никаких безудержных клацаний не наблюдал. Может в последней версии беты глюк? Гистерезис есть в один градус все правильно, в последней бете нет таких глюков..... Просто кто-то плохо себе сопоставляет реальные условия и желаемый результат...

izograv: dem пишет: Просто кто-то плохо себе сопоставляет реальные условия и желаемый результат Мне конечно стало чуть обидно, что мне за дебила держат. Но я уже привык - сколько раз глюки находил и каждый раз "с боем" приходилось доказывать, что это именно глюки, а не мои "кривые ручки". Провел еще один эксперимент: отставил вентилятор от консоли на длину провода, около 3 м, включил на минимальный режим, проверил: рукой у консоли едва-едва ощущается движение воздуха. Т.е. ни о каком резком или быстром изменении температуры и речи быть не может. Включил - опять зацикливание на бесконечность: идет непрерывно каждые 5 сек включение-выключение вентилятора. Dmitruchio пишет: Блин, но у меня отопление всю зиму работало от термодатчика. Наблюдал четкий гистерезис по термозоне. Ну у меня то тоже зимой проблем не было. И все было хорошо. Но законы физики никто не отменял - тот вынужденный эксперимент с вентилятором показал одно: гистерезис реализован в расчете на очень-очень плавное изменение температуры. Допустим, градус в час. Если же температура чуть быстрее изменяется - в моем случае, думаю, это примерно 0.5-1 градус в 1-2 минуты, идет бесконечное "клацание" выхода раз в 5 секунд. А может вообще причина не в гистерезисе, а у меня какой-то очередной новый глюк. Хрен его знает. Когда вентилятор стоял на максимум впритык к консоли - тут вопросов не было. Но когда едва-едва идет слабейшее движение воздуха и от этого выход "зацикливается" точно так же, как при сильном охлаждении - нет, считайте меня трижды идиотом, но так быть не должно. А если, к примеру, вместо охлаждения в режиме "защита от замерзания" будет быстрый нагрев, например, тепловентилятор включаетcя, а не котел? Я еще на что грешу: зимой то не было возможности на прошивках уведомлять пульт об изменениях выхода. Вполне допускаю, что такое уже было, и не раз - но я просто об этом не знал. Ну а техподдержка уже традиционно отвечает - у них консоль в тепличных условиях работает :)

orel: Но когда едва-едва идет слабейшее движение воздуха и от этого выход "зацикливается" точно так же, как при сильном охлаждении - нет, У тебя просто из-за того что нет отвода теплых потоков воздуха в корпусе постоянно идет колбасня с конвекционными теплыми потоками. Ты обдул датчик холодным воздухом -2 град реле выкл. Датчик тут же резко нагрелся +2 град. С котлом таких дропов нет потому как остывает воздух медленно температура поддерживается радиаторами.. Сделай эксперемент с феном. Резко нагревай горячим и и тут-же холодным. Если честно, очень сильно не хватает заданного диапазона температуры с возможностью подключения выходов отдельно на нижний и верхний порог. Если память не отшибло, то в российском кситале так и реализовано верхний/нижний, если значения равны просто порог.