Форум » GSM Universal » Управлением выходом по расписанию » Ответить

Управлением выходом по расписанию

inna: Здравствуйте! Очередной вопрос, скажите, пожалуйста, как мне включить управлением выходом по расписанию. (Что отключить и куда подключить). Если вот так будет правильно или нет. http://s019.radikal.ru/i628/1404/0d/46f72855a2a2.jpg

Ответов - 35, стр: 1 2 All

dem: Для начала стоит обрисовать задачу. Во первых какая нагрузка, может стоит модуль реле поставить? Не совсем понял зачем здесь датчик движения... По настройкам смотря, что хотите в итоге...

inna: Задача, объект поставлен на охрану, а именно этот датчик движение включался в работу в 18.00 (если такое возможно конечно). Какая нагрузка, я не знаю, давайте, к примеру, поставим модуль реле.

dem: inna пишет: именно этот датчик движение включался в работу в 18.00 Тогда параллельно с контактами RELAY датчика включить нормально замкнутые контакты модуля реле, которые будут блокировать датчик до момента включения реле. Включение реле уже по расписанию...


inna: модуль реле такой нужен, (а без реле никак?) http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_rele&l=uni

dem: Да, такой.

inna: Поправьте, пожалуйста, что куда?

dem: inna пишет: Поправьте, пожалуйста, что куда? Питание модуля реле (то что + и - ) на +12В и на выход 1. А контакты модуля реле (НЗ) подключить параллельно контактам RELAY датчика.

inna: извините, что надоедаю так? http://s020.radikal.ru/i705/1404/78/dff80c8bf223.jpg

dem: Похоже на правду:)

inna: Большое спасибо за помощь, а особенно за Ваше терпение! Буду пробовать.

inna: Подключила, но датчик не выключается в заданное время (время на приборе установлено) В конфигураторе на вкладке монитор выход 1, если ставить галочку, реле переключается (щелкает). http://s018.radikal.ru/i518/1404/dd/3e390b444935.jpg

izograv: inna пишет: Подключила, но датчик не выключается в заданное время (время на приборе установлен Датчик не выключается в заданное время, если выход 1 не выключается в заданное время. Т.е. нужно сначала в заданное время проверить состояние выхода 1 - включен они или выключен. Это можно сделать или простым мультиметром или через сервер мониторинга. Если выход 1 действительно выключен - значит что-то неправильно подключено.

bajt: inna пишет: Подключила, но датчик не выключается в заданное время (время на приборе установлено) Что значит «датчик не выключается», его не выключают, а блокируют, т. е. прибор не реагирует на сработки датчика, а сам датчик как работал так и работает (светодиод горит при детектировании движения). О правильности настройки прибора судят по его(прибора) реакции, а не по датчику...

dem: Если в заданное время реле не "клацает" стоит смотреть время прибора.

JayD: спрошу здесь: нужно включать по расписанию бойлер 2.5 кВт, штатные реле 220 в 6А, а если их параллельно подсоединить? теоретически мощность увеличится до 2.6 кВт, а универсалу плохо не будет?

dem: JayD пишет: нужно включать по расписанию бойлер 2.5 кВт, Пускатель. JayD пишет: штатные реле 220 в 6А, а если их параллельно подсоединить? Нет, переключаться они будут не одновременно и этого хватит, чтоб подгорели контакты... JayD пишет: а универсалу плохо не будет? Нет не будет, сгорят контакты модуля реле и все...

JayD: а как пускатель подключать и где подсмотреть модель под мои нужды?

JayD: нашёл у нас в продаже такое реле: HJQ-15F-1-12VDC-S-Z на 20A 250VAC судя по мануалу http://kontakt-t.ru/catalog/file/relay_tianbo/en_HJQ-15F-1.pdf при 12 вольтах у него ток 75 мА, а у нас, насколько я помню, до 20 мА, т.е. нада его отдельно питать от 12 в я прав?

dem: JayD пишет: а как пускатель подключать Через модуль реле... Контактами модуля реле коммутируем пускатель. JayD пишет: и где подсмотреть модель под мои нужды? Этого вам подсказать не могу...

dNimnul: управлять бойлером можно и нужно твердотельным реле, подключенным напрямую на выход универсала...дешево и надежно...стоит примерно 60 гр на 40 ампер по току, размер небольшой и надежное...



полная версия страницы