Датчик влажности DV-Universal

Константин: Добрый день всем! Как нужно правильно подключить сабж к плате модульного расширения на колодку PORT? Спасибо откликнувшимся!

Ответов - 37, стр: 1 2 All

kader_ivan: Данный сабж подключается не на порт, а на любой из входов универсала, а в конфигураторе выставить на этом входе влажность.

Константин: Смутило описание датчика на страничке http://www.potencial.lg.ua/?l=uni&c=prod&p=uni_dv "Назначение Датчик влажности. Работают с ППК "GSM-Universal". Подключаются на вход основной платы ППК "GSM-Universal" или на клеммы "port" платы "PMR-Universal". Собственно из-за чего и возник вопрос...

dem: Спасибо, исправим... Инструкция на прибор 12.6. «DV-Universal» Датчик влажности подключается на вход выбранной зоны при отключенном питании. Датчик имеет три провода, которыми он подключается к прибору: красный провод - «+12В», черный - «-12В», белый на вход выбранной зоны. Подключите «GSM-Universal» к компьютеру при помощи USB-шнура. Запустите программу «Конфигуратор» и подайте питание на прибор. В настройках заданной зоны выберите: «Контролируемый параметр» - влажность. Установите требуемый порог влажности и укажите действие при выходе влажности за заданные пороги.


dNimnul: dem пишет: Подключите «GSM-Universal» к компьютеру при помощи USB-шнура. Запустите программу «Конфигуратор» и подайте питание на прибор. Прошу прощения что влез но: Можно без отключения питания конфигурировать консоль...это надежнее в плане вкл...выкл и убил плату дополнительных выходов...надежнее: воткнул шнурок юсб, запустил конфигуратор, все настроил...нажал кнопку выхода конфигуратора, вытянул шнурок с консоли! Так надежнее чем частые броски питания при включении...выключении сети! Это не относиться при подключении любого оборудования к консоли! Тут однозначно отключение от сети и отключение аккумулятора!!! Просьба админа не обижаться...это печальный опыт с Вашей консолью и вообще с любым оборудованием!

dem: dNimnul пишет: это надежнее в плане вкл...выкл и убил плату дополнительных выходов...надежнее: Значит потребление нагрузки во время включения больше чем обеспечивает выход. dNimnul пишет: это печальный опыт с Вашей консолью и вообще с любым оборудованием! А сколько "печальных" клиентов которые на работающем приборе подключали и у них то рука соскочила то проводок оторвался и т.д.

dNimnul: dem пишет: А сколько "печальных" клиентов которые на работающем приборе подключали и у них то рука соскочила то проводок оторвался и т.д. Ага, насчет данной проблемы полностью согласен! Только вчера подключал датчик движения, выключил питание, аккумулятор, при подключении минуса платы выходов коротнул случайно его на плюс аккумулятора! Слава богу все обошлось! Все работает! Так что тут полностью согласен! Даже в следующий раз буду изолировать клеммы аккумулятора!

bobs: dem пишет: Подключите «GSM-Universal» к компьютеру при помощи USB-шнура. Запустите программу «Конфигуратор» и подайте питание на прибор. На сколько я знаю, USB порт по умолчанию разрешает подключение "на горячую" любого оборудования. А почему у вас такое исключение? Лично я еще никогда не отключал питание для конфигурирования.

dem: bobs пишет: На сколько я знаю, USB порт по умолчанию разрешает подключение "на горячую" любого оборудования. В этом вы правы, но вы утрируете все до одного разъема. А их на плате много и неаккуратные действия могут повлечь поломку прибора.

bobs: dem пишет: А их на плате много У меня на плате только один ЮСБ разъем, а все остальное клеммники. Ну если кто-то умудрится ЮСБ шнур воткнуть в клеммник или просто в плату, тогда я с вами полностью согласен.

dem: Увы и не такое умудряются:)

Константин: А возможно ли по запросу, например, через СМС, прямое считывание значения влажности (к примеру чтобы получать на телефон "Влажность по датчику 1 = 42%" ну или что-либо аналогичное)?

Константин: Кстати, на крышке прибора, на схеме подключения, которяа наклеена там, обозначено подключение термодатчика ДАЛЛАС на плату модульного расширения "PRM-Universal". Я подключил и он не опрашивается. Это ошибка в схеме или надо что-то прописывать дополнительно?

Константин: Кстати, на крышке прибора, на схеме подключения, которяа наклеена там, обозначено подключение термодатчика ДАЛЛАС на плату модульного расширения "PRM-Universal". Я подключил и он не опрашивается. Это ошибка в схеме или надо что-то прописывать дополнительно?

kader_ivan: Константин пишет: обозначено подключение термодатчика ДАЛЛАС на плату модульного расширения "PRM-Universal Такое подключение используется если нет модуля МАК, а есть старый термо.

YurOl: ... в комнате работает кондиционер, соответственно "осушает" помещение до 35%, что является запредельным для универсала!! ПОЧЕМУ настройка влажности реализована только с отметки 40%?? и как расширить этот диапазон ?

kader_ivan: YurOl пишет: как расширить этот диапазон Технически никак, нормальная влажность в жилом помещении считается от 50 до 70%.

YurOl: ... как правильно настроить датчик влажности для помещения ванной комнаты, что-бы при достижении порогового значения включался вытяжной вентилятор, а при нормализации влажности - выключался? Во вкладке выбранной зоны установливаю следующие параметры: «Контролируемый параметр» – влажность. «Верхний порог» - 50 %. «Нижний порог» - 75 %. «Настройка срабатывания и восстановления» - сработка при достижении нижнего порога, восстановление при достижении верхнего порога. «Инверсия» - включена. "Управление выходами независимо от состояния охраны" - включено «Настройка реагирования» - круглосуточная зона. «Действие» - ничего не делать. «Управление» - включить выход № 2 (на выбранный выход, через модуль реле, подключаю вытяжной вентилятор). ... правильно-ли я задал параметры, и какие числовые значения влажности порекомендуете установить для помещения ванной комнаты?

dem: YurOl пишет: «Инверсия» - включена. Зачем? YurOl пишет: "Управление выходами независимо от состояния охраны" - включено «Настройка реагирования» - круглосуточная зона. Что то одно выбираем... Информирование не нужно? Проценты опытным путем...

YurOl: dem пишет: YurOl пишет: цитата: "Управление выходами независимо от состояния охраны" - включено «Настройка реагирования» - круглосуточная зона. Что то одно выбираем... Информирование не нужно? Проценты опытным путем... ... если выбрать оба параметра будет конфликтовать ? ... нет, информирование не нужно, все должно работать в автономном режиме, по-этому дозвон и смс исключил ... ясно, "проценты" буду тестировать опытным путем. ... спасибо за ответ.

YurOl: ... что не так в данной click here конфигурации?? В двух словах: установлен датчик влажности в санузле, управление вытяжным вентилятором осуществляется через модуль-реле, подача питания на катушку которого осуществляется через выход №1 "универсала", необходимо, что-бы при достижении влажности 75% включался вентилятор, и работал до тех пор, пока влажность не упадет до 55%... а по-факту получается что выход №1 включается однократно, при достижении заданной влажности (75%), после чего уже вообще не отключается, даже если она упала до 40%, приходится отключать в ручном режиме с помощью команд с клавиатуры, либо второй вариант-модуль реле включается кратковременно на 1-2 секунды, и тут-же выключается больше не включаясь вовсе, независимо от состояния влажности в помещении... в ЧЕМ может быть причина?? Заранее спасибо за ответ.

dem: YurOl пишет: в ЧЕМ может быть причина?? Установлено включить выход, а про выключить? Выберите вместо включить --- повторить состояние входа на выходе и получите то что задумали.

kader_ivan: YurOl пишет: необходимо, что-бы при достижении влажности 75% включался вентилятор, и работал до тех пор, пока влажность не упадет до 55%... К сожалению, универсал не может отрабатывать два события (параметра) по входу одновременно. Поэтому настройку осуществляем вот так: А в настройках выхода ставим задержку допустим 120 сек. В итоге влажность успеет повысится до определённых процентов. Настраивать время опытным путём.

YurOl: ... спасибо за ответ, сегодня вечером попробую, я чего-то наивно полагал, что параметр настройки срабатывания и восстановление: "сработка при достижении нижнего порога, восстановление при достижении верхнего" также включает-выключает необходимый выход по алгоритму сработка/восстановление параметра, а оказалось, что только включает ) ... и еще вопрос, если установить срабатывание при достижении любого порога, то нижний заводской предел у ДВ составляет 40%, и если влажность по каким-то причинам (к примеру теплый пол работает на мах) станет меньше 40%, то вытяжной вентилятор вместо того что-бы не работать наоборот включится (еще больше понижая уже существующую влажность), и будет работать до тех пор, пока каким либо произвольно-случайным образом влажность в данном помещении не повысится до 40%, или я неправильно понял алгоритм работы?

dem: Да правильно. Потому что в первую очередь это охранный прибор...

kader_ivan: YurOl пишет: то нижний заводской предел у ДВ составляет 40%, и если влажность по каким-то причинам (к примеру теплый пол работает на мах) станет меньше 40%, то вытяжной вентилятор вместо того что-бы не работать наоборот включится Не включится, вы на скриншот смотрели? Нижний порог ниже уже некуда.

YurOl: kader_ivan пишет: Не включится, вы на скриншот смотрели? Нижний порог ниже уже некуда. ... ну почему-же ниже некуда, я как раз касательно скриншота и написал) у меня например и до 33% влажность опускалась, согласен это не так часто бывает, но все-же бывает, а это прецедент, к примеру в комнате зимой 28% было, когда "универсал" на столе тестировал не мог понять что с датчиком, помог рядом стоящий гигрометр )

kader_ivan: YurOl , у датчика нижний порог 40, универсал не опустится уже ниже, даже если в помещении будет ниже влажность.

YurOl: kader_ivan пишет: YurOl , у датчика нижний порог 40, универсал не опустится уже ниже, даже если в помещении будет ниже влажность. ... я это знаю , именно об этом-же и писал выше: YurOl пишет: нижний заводской предел у ДВ составляет 40% , а еще говорил, что это прецедент, который хоть и не часто но все-же встречается, и в следующих версиях можно было-бы доработать нижний порог (как вариант), на данный момент с ДВ я уже разобрался, сейчас пытаюсь настроить приемлемые диапазоны срабатывания, Ваши советы помогли настроить алгоритм включения-выключения, теперь экспериментально пытаюсь подобрать пределы, пока-что либо сильно поздно вентилятор срабатывает, либо сильно долго не выключается (даже с нулевой задержкой )... но я его рано или поздно все-равно настрою ))

YurOl: ... kader_ivan пишет: А в настройках выхода ставим задержку допустим 120 сек. В итоге влажность успеет повысится до определённых процентов. Настраивать время опытным путём. ... опытным путем устанавливал разное время в сторону уменьшения от 120, до 10 сек... вентилятор включается нормально, но вот иногда бывает, что после включения не выключается вообще. Подскажите в чем может быть причина, сильно большой тайминг (даже 10 сек), за который ДВ успевает "восстановиться", в то время как интервал времени тайминга при включении (10 сек) еще не закончился, из-за этого команда выключения попадает в промежуток времени, когда еще идет время задержки во включенном положении, или причина может быть еще в чем-то?

dem: Можно увидеть конфигурацию?

YurOl: dem пишет: Можно увидеть конфигурацию? ... как-то вчера этот вопрос упустил, сегодня вечером копирну, напомните пожалуйста на какую электронку Вам ее можно скинуть?

dem: support@potencial.lg.ua

YurOl: ... в ванной из-за работы теплого пола, и летней жары влажность регулярно достигает отметки 30 %, а нижний порог датчика 40%, КАК исключить "ложные сработки", и расширить нижний диапазон хотя-бы начиная с отметки 20%, а не 40, как есть сейчас... можно-ли доработать прошивку, ибо технические х-ки датчика предполагаю дают возможность осуществлять измерения в диапазоне от 0 до 100%, хоть и со значительной погрешностью?

kader_ivan: YurOl пишет: в ванной из-за работы теплого пола, и летней жары влажность регулярно достигает отметки 30 %, а нижний порог датчика 40%, КАК исключить "ложные сработки" Что конкретно вы имеете в виду под "ложными сработками? Или вам нужно поддерживать влажность ниже 40%?

YurOl: kader_ivan пишет: Что конкретно вы имеете в виду под "ложными сработками? Или вам нужно поддерживать влажность ниже 40%? ... мне необходимо расширить диапазон, сейчас он в пределах 40-100%, а необходимо к примеру 10-100%, или хотя-бы 30-100%, ибо у меня влажность при работе теплего пола опускается НИЖЕ 40%, и ДВ уже в данном диапазоне не работает. Р.S. Настройки выглядят вот так: click here Предыстория: ДВ установлен в санузле, через модуль-реле подключен к вытяжному вентилятору, когда влажность повышается до 65% - включается вентилятор... работает до тех пор пока влажность помещения не стабилизируется до отметки 65% (и ниже), после чего вентилятор выключается, и "ждет" очередного повышения влажности-здесь все хорошо, НО у меня в санузле смонтирован теплый пол, который работая круглосуточно сушит воздух до 30-33%, как следствие при достижении отметки 39% включается вентилятор (ибо диапазон возможной работы Вашего ДВ находится в пределах ОТ!!! 40 до 100%, как следствие 33% - это ВЫХОД из диапазона, и подача команды на включение вентилятор, который продолжает еще больше высушивать помещение (будет работать практически вечно), а это не нужно, Нужен алгоритм: ВСЕГДА выключено, включается только при ПОВЫШЕНИИ влажности ВЫШЕ 65%, и выключается когда влажность падает ниже 65%, то-есть от 0 до 65% ВЫКЛЮЧЕНО, а от 65 до 100% Включено.

dem: YurOl пишет: ... мне необходимо расширить диапазон, сейчас он в пределах 40-100%, а необходимо к примеру 10-100%, На данном датчике это невозможно. Необходимо например такой + работа и цена будет нерадостная... Выберите сработка при достижении нижнего порога, восстановление при достижении верхнего и поставьте 65% и 60% соответственно.

YurOl: ... да уш... цена не детская )) ... ок, спасибо, попробую поэкспериментировать с порогами срабатывания