Форум » GSM Universal » ошибка MAC модуля и 1-Wire » Ответить

ошибка MAC модуля и 1-Wire

olekss: Добрый день, Подскажите как исправить ситуацию: 1. работающий GSM Universal. управление котлом+ модуль МАК, перепрошитый и подключенный к основной плате. 5 термодатчиков. 2. - основная плата GSM Universal побывала в ремонте ( замена микросхемы выходов). 3. - после ремонта конфигурация была обновлена с помощью конфигуратора 3.9.20.261 и перестали работать термодатчики. При просмотре на мониторе -надпись "1-wire - OK" появляется и через 1 сек. меняется на "N/A". Тоже происходит и с показаниями датчиков - появляются значения температуры и сменяется надписью "N/A". по *85 иногда приходит смс с температурой. в осноном сообщение о проблеме. Как испрваить ?

Ответов - 9

dem: olekss пишет: При просмотре на мониторе -надпись "1-wire - OK" появляется и через 1 сек. меняется на "N/A". Тоже происходит и с показаниями датчиков - появляются значения температуры и сменяется надписью "N/A". Это не является неисправностью. Не обращайте внимания. olekss пишет: конфигурация была обновлена Конфигурацию взяли из сохраненного файла?

olekss: Конфигурировал все заново вручную. Проблема в том, что подсоединяется лишь один температурный датчик, и он то работает, то нет. Было 5 датчиков и стабильная работа. МАК сбрасывал, не находит датчики по новой, лишь один.

dem: Датчики собраны "на столе" или проложены на объекте?


olekss: на обьекте.

Strateg: У меня аналогичная проблема, плата после ремонта выходов. Отличия следующие: Два датчика работают нормально. при подключении третьего датчика на всех трех показывает температуру 85 До подключения третьего датчика значения байт температуры T3 - FF; T4 -FE; T5 - FE (Это байты соответственно №№ 74,76 и 78 счет с нуля).

dem: Проводка...

Strateg: А какие ограничения на проводку? У меня парный кабель, около 5 м. Третий датчик подключал непосредственно на приборе (МАК)

dem: По длине 30 м и 100 м в зависимости от типа провода. Топология общая шина. Роль играет емкость кабеля и наводки например подвязаться к сети 220В.

Strateg: Буду исследовать, но это не скоро (объект далеко). Но всеже не может ли свидетельствовать о неисправности МАКа или платы значения байт Т4 и Т5 == FE ибо по протоколу д.б. FF



полная версия страницы