Форум » GSM Universal » Датчики температуры на МАК Универсал » Ответить

Датчики температуры на МАК Универсал

paryav: Есть проблема: 1. Один термодатчик вынесен по витой паре, длина где-то 40м. Т1 2. Второй термодатчик на конце 4х0.22 в экране. Т2 Линии сходятся на МАК модуле. Суть проблемы если подключать к МАКУ раздельно Т1 Т2 работают без проблем. Если к плечу витой пары подключить линию 4х0.22 - виден только второй датчик Т2. Т1 показывает в мониторе НЕТ. Дальще интереснее если подключить вторую линию 4х0.22 без термодатчика - исчезает Т1. Если вместо второй линии подключить моток провода 4х0.22 без термодатчика- также исчезает Т1. Если подключить тот-же термодатчик Т2 на куске витой пары до 3м все ОК. Мистика какая-то.

Ответов - 18

dem: Фото модуля можете сделать? Что бы видно было номиналы...

bajt: Как то писал уже про "танцы с бубном" вокруг термодатчиков, в моем случае их 5 плюс АМД, помогло подключение двух пар параллельно в витой паре на один датчик (скорее всего гуляют помехи по проводам, которые можно скомпенсировать, изменяя соединения этих проводов) Кстати, основным источником помех является сам прибор (это хорошо слышно при использовании микрофона с питанием от прибора), может помочь вариант выноса МАК модуля за пределы бокса прибора...

beedmeister: Вот и мне пришлось поставить датчики температуры и такая же ситуация 2 датчика на витой паре хвост до 7м работают нормально, а третий около20м если один то датчик считывается если все три то только два первых, если три вместе на хвосте работают нормально. Как с этим бороться? а надо бу зацепить все 5.


dem: Вопрос как проложен кабель (от сетей 220В на каком растоянии) и ка соединены провода (скрутки, пайка и т.д.?

beedmeister: dem пишет: опрос как проложен кабель (от сетей 220В на каком растоянии) и ка соединены провода (скрутки, пайка и т.д.? 220 рядом нету на расстоянии более 2м, соединения все на скрутках. Может -12 заземлить коль так помехозависимо все.?

dem: beedmeister пишет: соединения все на скрутках. В этом ответ....

beedmeister: dem пишет: В этом ответ.... Если поможет пропаяю.

Suhoy: beedmeister пишет: Если поможет пропаяю Вряд ли. У меня ситуация была точно такая же. Помог только отказ от паразитного питания и конденсатор в доли мкф (у меня 0.1 мкф) параллельно +5в непосредственно возле датчика.

dem: Еще можно спросить какие цвета использовали для GND и DATA в витой паре. Еще фото МАКасо стороны светодиода.

provit: Suhoy пишет: Вряд ли. У меня ситуация была точно такая же. Помог только отказ от паразитного питания и конденсатор в доли мкф (у меня 0.1 мкф) параллельно +5в непосредственно возле датчика. Вот вот. У меня вопреки всем советам техподдержки так и работают два с половиной датчика. А можно схемку включения нарисовать?

dem: В ответ на фото модуля....

beedmeister: dem пишет: В ответ на фото модуля.... http://file.qip.ru/photo/6b8SQgm_/IMG_20150620_231831.html Ps.Почему файл с ПК через QIP а не сразу на форум?

dem: beedmeister пишет: Ps.Почему файл с ПК через QIP а не сразу на форум? Потому что форум на площадке QIPа... С модулем все в порядке, а вот монтаж... Подключение датчиков в топологию общая шина, у Вас судя по всему звезда и какова общая длина? Провода витой пары не стоит так распушивать теряется смысл повива. Пускать по витой паре питание датчиков и т.д. не стоит, провод должен быть только для нее. Если длина не более 30 метров можно использовать обычный 4 х 0,22 провод. Но провод только для датчиков температуры.

beedmeister: dem пишет: судя по всему звезда и какова общая длина? Звезда, один луч до 20м на нем 1 датчик, а на другом до7м 3 датчика сейчас 20м откл, иначе не видит 7м. Сп. буду пробывать.

beedmeister: dem пишет: ровод только для датчиков температуры. Эксперимент показал все 5 датчиков на витой паре 5КАТ работаю если включать одним лучем.

Юрий2015: Доброго времени суток! Есть задача: склад длиной 70 метров необходимо установить по складу датчики температуры от 10 и более штук. С каждого отдельного датчика периодически необходимо получать показания температуры. Задача на перспективу что бы при повышении температуры автоматически включались вентиляторы. С GSM-Universal можно выполнить такую задачу ?

izograv: Юрий2015, на 1 модуль мак можно подключить максимум 5 датчиков температуры. - получать температуру можно с каждого датчика, можно включать / выключать что угодно до 10-15 ампер, только не забывайте про гистерезис в 1 градус

Юрий2015: izograv пишет: Спасибо ! за информацию! Буду связываться с тех поддержкой по решению моего вопроса.