GSM Universal Тревога Зона 1 обрыв

MoLoT1985: Здравствуйте, пользуюсь данными приборами около 3 лет, никаких нареканий не было до сегодняшнего дня... В общем стояла данная сигналка у меня на работе так как сменил место работы решил подарить ее родителям... Докупил датчиков дыма и движений, установил, решил обновить ПО 3.3.9.20 и вроде все норм, но проблема при срабатывании случилась такова, раньше приходило смс Тревога Р.Зона 1 Датчик 1, на данный момент приходит смс Тревога Зона 1 Обрыв, причем вешал и просто герконы последовательно,и просто датчики движения последовательно, и датчики дыма спд-3.2 тоже последовательно но без реле, и так происходит на разных зонах... Вопрос в чем проблемка зарылась? обрывов по шлейфам нет, так как пробовал даже с 1 датчиком и все те же грабли, обновлял ПО раз 10

Ответов - 7

kader_ivan: MoLoT1985, дело не в ПО. При подключенном приборе к конфигуратору на вкладке Монитор смотрите состояние ваших шлейфов. MoLoT1985 пишет: раньше приходило смс Тревога Р.Зона 1 Датчик 1, на данный момент приходит смс Тревога Зона 1 Обрыв Какие датчики подключены на данный момент? Судя по всему у вас раньше были радио датчики, а сейчас тревога приходит по проводной зоне. Для проверки проводных зон, закорачиваете зону резистором непосредственно на приборе( по схеме при отключенном питании), и так же смотрите на вкладке Монитор. После обновления прошивки обязательно конфигурируем заново в ручную.

MoLoT1985: Да верно раньше были все беспроводные, на данный момент подключен шлейф с герконами, шлейф с дымовыми, что характерно герконы отрабатывают свою работу, а вот дымовые срабатывают но сигналка при этом не реагирует, дымные спд-3.2 подключены 7 шт по схеме 1-зона 2- +12В 3- -12В 4- +12В, ставил их в круглосуточную зону и в обычную, реакции нет

kader_ivan: MoLoT1985, подключение верное, в мониторе зона с пожарными что показывает? Методом исключения смонтируйте подошву датчика возле прибора и проверьте все датчики в мониторе на сработку путем опускания разогнутой скрепки в отверстие посередине датчика. Если все дают визуальную сработку в мониторе, тогда копать в сторону линии.


MoLoT1985: Монитор показывает Зеленый цвет 3,06 КОм,срабатывает сигналка только в том случае когда сработаны все датчики, понял свою ошибку подключил дымные датчики паралельно...а как последовательно подключить 7 датчиков без реле??? А то я что то по Приложению 5 вообще ничего понять не могу, там даже 1 контакт не указывают что это зона... Помогите пожалуйста понятной схемой или нарисованной фоткой от руки...Заранее Благодарен

kader_ivan: MoLoT1985 , вот так понятнее? Все датчики в цепь последовательно.

MoLoT1985: kader_ivan пишет: К сожалению нет...Не понял вот что с 1-го датчика 1-й выход не веду в магистраль а веду к 2-му датчику?и уже с последнего возвращаю на магистраль в зону через резистор? 4-й контакт 1-го датчика бросать на зону через резистор? дальше куда какие контакты подключать с 3-го,4-го,5го и так далее датчиков?

kader_ivan: MoLoT1985 пишет: с 1-го датчика 1-й выход не веду в магистраль а веду к 2-му датчику?и уже с последнего возвращаю на магистраль в зону через резистор? Отбросим питание, тут и ежу понятно. Далее у нас есть контакты 1 и 4 датчика. Полярности они не имеют, на универсале у нас шлейф это + и зона к примеру 1. Берём провод зона 1, подключаем на контакт 1 датчика, далее из контакта 4 выходит провод и идет к следующему датчику на контакт 1, из 4 контакта выходит провод, здесь в цепь вставляем резистор, а из резистора провод идет на плату в контакт + который между входами.