Форум » GSM Universal » Подключение адресных датчиков » Ответить

Подключение адресных датчиков

ark_stom: Адресные датчики всех пяти зон подключаются параллельно или последовательно к контактам МАК? Т.е. должно быть 5 шлейфов по 3 датчика или один с 15-ю датчиками?

Ответов - 10

dem: ark_stom пишет: Адресные датчики всех пяти зон подключаются параллельно См. РЭ на ППК, конечно параллельно.... ark_stom пишет: Т.е. должно быть 5 шлейфов по 3 датчика или один с 15-ю датчиками? Один провод и на него как гирлянда датчики.

ark_stom: Хочу добавить адресные датчики, а в наличии SWAN QUAD и AMD модуль. В AMD 3-15 модуле пять проводов, а в схеме в инструкции (приложение 6) 7 подключений. синий - это ДАТА? -12 закоротить на черный ? Правильно я понял?

dem:


ark_stom: Dem спасибо

legest: доброго времени суток!подключил 9 проводных зон.Также подключил 6 дачиков с amd 3-15(3и pgb-шки и 3и quadа) на МAK и клавиатуру DK. С проводными зонами все гуд,но после запуска сработала сирена и пищала клава с мигающим тампером(открыл и вручную нажимал тампер не помогло,завтра попробую другую клаву)..Датчики с amd решил добавлять вручную по очереди,но реакции от maka никакой(светодиод не светит вообще),но это может быть связано с витой парой(по разным data и минус).У меня вопрос,нужно ли мучиться с ручным добавлением?просто непонятно и не описано,как они прописываются автоматически и как определить,куда какой датчик прописался?Спасибо за ответ..

legest: доброго времени суток!подключил 9 проводных зон.Также подключил 6 дачиков с amd 3-15(3и pgb-шки и 3и quadа) на МAK и клавиатуру DK. С проводными зонами все гуд,но после запуска сработала сирена и пищала клава с мигающим тампером(открыл и вручную нажимал тампер не помогло,завтра попробую другую клаву)..Датчики с amd решил добавлять вручную по очереди,но реакции от maka никакой(светодиод не светит вообще),но это может быть связано с витой парой(по разным data и минус).У меня вопрос,нужно ли мучиться с ручным добавлением?просто непонятно и не описано,как они прописываются автоматически и как определить,куда какой датчик прописался?Спасибо за ответ..

dem: Автоматом прописываются в порядке увеличения серийного номера. Определить по SMS (под охрану и срабатывать по очереди). Подключать Data и GND в одной паре, подключение общая шина (не звездой).

legest: Доброго утра! Недавно начал использовать на объектах подключение разных датчиков с АМD через МАК (не хватает проводных зон,а хочется видеть все отдельно),в связи с этим есть вопросы: 1.Имеет ли значение,как параллельно подключать,группировать провода(допустим,от каждого датчика приходит отдельная витая пара, соответствующие жилы витых пар от 3-х дачиков скручиваем на одну,еще от 4-х на другую и эти две уже в соответствующую клемму МАК-а),потому как клеммы у МАК-а маленькие. 2.На одном и том же датчике с AMD срабатывал тампер без видимых на то причин,желтый провод AMD подсоединил на "плюс",но сработка была еще раз..вопрос в том,где в этом случае слабое звено: AMD или MAK? 3. Минус в том,что нельзя прописать параметры для каждого датчика отдельно(три датчика в одной программируемой радиозоне),вручную на практике прописывать затруднительно(бегать включать питание,а оно еще и не прописывается), а автоматически может кинуть в одну радиозону датчики с первого и второго этажа... Спасибо.

dem: 1. Топология общая шина --- один провод проходит через все датчика (аля елочная гирлянда). Используем для DATA и GND одну пару (например синий-бело синий) не надо их скручивать. 2. Провод/прокладка провода или заводской брак AMD. 3. У Вас старая прошивка МАК? В последней они приписываются по очереди...

legest: Со скручиванием Вы не поняли,я скручиваю(спаиваю) не синие с бело-синими,а СООТВЕТСТВУЮЩИЕ синие от датчиков(потому что от каждого датчика идёт отдельный провод) с куском 10см синей жилы,которая входит в шину,также и с бело-синими СООТВЕТСТВЕННО...И это тоже параллельное подключение,но если при таком подключении будут проблемы,я буду подключаться только на проводные зоны,а при большем количестве зон искать альтернативные варианты подороже...Про data и минус все понятно,уже проверено на практике. Я закладываю кабель в штукатурку,не зная наверняка,какой прибор выберет через полгода,год,два клиент,поэтому запускать по одной герлянде 15 датчиков,это не та работа,которую я привык делать.Учитывая ещё и риски,связанные с разрывом линии во время строительных работ. Спасибо