Форум » GSM Universal » Подключение клавиатуры Satel szw 02 » Ответить

Подключение клавиатуры Satel szw 02

jim-gsm: Всем доброго дня.Подскажите как правльно подключить клавиатуру к gsm universal. http://shot.qip.ru/00jt7m-52gQmcV01/ Куда нужно подключить синий,жёлтый,и зелёный провод?Заранее спасибо.

Ответов - 11

dem: Берем любую зону (вход) и устанавливаем ее, как вход постановки/снятия. К этой зоне и подключаем контакты клавиатуры...

jim-gsm: Я так понимаю должно получится так http://shot.qip.ru/00jt7m-62gQmcV1H/ А куда подключать Жолтый и зелёный провод?

bobs: jim-gsm пишет: А куда подключать Жолтый и зелёный провод? Зеленый на выход 5 штатного светодиода, желтый на +12в. (под выходом 1) И не забываем что: при настройке клавиатуры в моностабильном режиме - в настройке входа указываем "Импульсный вход постановки / снятия" при настройке клавиатуры в бистабильном режиме - в настройке входа указываем "Вход постановки на охрану / снятия с охраны"


bobs: А еще лучше сделать вот так

jim-gsm: bobs dem Спасибо большое.

Tipok21: Подскажите, а АЛАРМ контакт на клавиатуре можно подключить чтоб при троекратном не правильном вводе сработала сирена?

dem: Нет только отправка SMS о подборе пароля...

Tipok21: В инструкции от Satel szw 02 указано что "Выход ALM (типа OC) в активном состоянии замыкается на массу. Нагрузочная способность выхода составляет 30мA. " Как и куда его подключить в Universal?

dem: В инструкции написано: ALM - выход индикации трехкратного вода ошибочного пароля... Логично его подключить на вход, который подтянут резистором 3 кОм из комплекта поставки..

Tipok21: Не осилили я подлключение выхода ALM чтоб при троекратном воде неверного пароля было извещение. Подключил вот так как на схеме по ссылке. https://drive.google.com/file/d/0B4cvPn2VDtzjdU5mdzFCRE9XVkk/view?usp=sharing Может конечно что-то с клавиатурой. Включил режим "мониторинга" и на сопротивление и на вольтаж при вводе неверных паролей никакой реакции.

dem: Резистор подключаем между зоной 8 и +12В. А провод от клавиатуры (зеленый на вашей схеме) подключаем прямо к зоне 8.