Объясните как подключить датчик движения Swan Quad к GSM Universal 3.0.

Женя562: Объясните как подключить датчик движения Swan Quad к GSM Universal 3.0. Не могу понять куда какие провода подсоеденять, так как в инструкции детально ничего не рассписанно.Спасибо.

Ответов - 16

izograv: В инструкции в приложении 8 нарисована схема, куда еще более детальнее.

Женя562: Спасибо, это я видел но я не совсем понимаю какие провода к каким контактам крепить. Если кто то знает какой провод куда нужно подключить и детально это опишет то буду благодарен(просто укажите название контакта на датчике движения и название контакта на самой сигнализации.

kader_ivan: Женя562 с зоны универсала заводите провод на один контакт датчика релей, на второй релей подключаете резистор, с резистора на плюс между зонами.


Женя562: Вы меня простите конечно но я вообще не понимаю в схемах и контактах,если можно и не трудно то вы объясните как туподоходящему. Там просто у каждого контакта есть название и вы мне напишите пожалуйста что куда присоединять. Просто когда покупал сигнализацию и датчики то продавцы сказали что там нечего делать, а в итоге ничего не выходит. буду очень благодарен за ответ.

dem: Женя562 пишет: Вы меня простите конечно но я вообще не понимаю в схемах и контактах,если можно и не трудно то вы объясните как туподоходящему. Там просто у каждого контакта есть название и вы мне напишите пожалуйста что куда присоединять. Просто когда покупал сигнализацию и датчики то продавцы сказали что там нечего делать, а в итоге ничего не выходит. буду очень благодарен за ответ. izograv пишет: В инструкции в приложении 8 нарисована схема, куда еще более детальнее. Разве этого мало?

orel: Женя562 Может стоит инсталятора нанять, а то какбы не было 'беды' :-)

legest: Подскажите,пожалуйста,в чем разница,если подключить резистор на контакт реле в самом датчике или подключить его(резистор) в самом приборе?Вопрос не провокационный...

orel: legest пишет: Подскажите,пожалуйста,в чем разница,если подключить резистор на контакт реле в самом датчике или подключить его(резистор) в самом приборе?Вопрос не провокационный... Шунтирующий резистор вешается всегда в конце шлейфа, тоесть на последнем датчике. все ваши датчики, это паралельные резисторы скажем с 0-м сопротивлением (контактная группа реле). В общем подумайте, что будет если перекусить шлейф, когда резистор до датчиков, закое ома в помощь ;)

dem: legest пишет: Подскажите,пожалуйста,в чем разница,если подключить резистор на контакт реле в самом датчике или подключить его(резистор) в самом приборе?Вопрос не провокационный... Только в конце шлейфа. Пример берем провод и закорачиваем шлейф. Если резистор в приборе все ок и тревоги нет (выноси что хочешь). Если резистор в последнем датчике --- тревога.

legest:

Anatolii: Датчик Swan Quad подключен по питанию к основной плате. Можно ли в таком случае +12 вольт на RELAY датчика взять непосредственно с его питания и не тянуть лишний провод от "зональных" +12?

kader_ivan: Anatolii , в принципе можно.

dem: Можно.

beedmeister: dem пишет: берем провод и закорачиваем шлейф. Что произойдет с основным модулем, если на конце шлейфа нарушитель, закоротит питающие 12в ? На мою думку, что все вырубится и тащи все что хош, или предусмотрена защита от КЗ. с последующей тревогой?

dem: При соблюдении ВБН В.2.5-78.11.01-2003 ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення Это исключено. Если говорить о шлейфовых +12В там есть защита по току. А линия питания датчиков не защищина. Но можно в цепь питания датчиков/сирены поставить предохранитель на 0,5 А и это решит все проблемы. Если даже закоротить питание сгорит предохранитель и будет тревога...

beedmeister: dem пишет: поставить предохранитель на 0,5 А и это решит все проблемы. СП. Будем дорабатывать...