Форум » GSM Universal » Реализация контроля за возможной протечкой воды, и отключение подачи воды в случае аварии. » Ответить

Реализация контроля за возможной протечкой воды, и отключение подачи воды в случае аварии.

YurOl: ... стоит задача реализации отключения ввода воды в квартиру при возникновении аварии в виде протечки воды, с данной целью будет применен электромагнитный клапан с рабочим напряжением исполнительного механизма 12 В, а также модуль реле такого-же номинала, интересует возможность применить настройку зоны по сопротивлению, выставив верхний и нижний порог на отметку проводимости воды при контакте с электродами, и как следствие вопрос: кто-то уже подобным "баловался" какие пороги срабатывания по сопротивлению охранной зоны рекомендуете установить? Можно конечно позаморачиваться и с Octopus ++, но мне таковых датчиков нужно минимум 5 шт., в 2 помещениях, да и покупать эти датчики за космические деньги в сравнении с реальной их стоимостью не вижу смысла, особенно, если возможность контроля за протечкой воды можно реализовать средствами самого блока, не прибегая к дополнительным расходам.

Ответов - 18

dNimnul: По датчику управления водой: Как дешевый вариант проводного датчика затопления два электрода подключенных к входу универсала (зоне). Зону настраиваем на сработку при достижении нижнего порога и восстановление при достижении верхнего, и включаем инверсию входа ( зависит от того что надо - отключать клапан или наоборот включать...). Порог выставляем порядка 100 кОм, делаем круглосуточную зону, действие выбираем по своему усмотрение, а в управлении включить выход. К выходу подключаем реле и коммутируем электроклапан. Для экспериментов можешь взять хоть небольшие гвозди, настроить все и со стаканом с водой пробовать! Данный метод рабочий! Я ставил настройки и к зоне подключил два провода от лан кабеля и опускал концы в стакан с водой без всяких датчиков...настраивал входы и выходы...

orel: подтверждаю вариант рабочий. у потенциала есть уже готовые проводные аква датчики. Для датчика дождя пришлось электроды шунтировать резистором для четкой отработки.

YurOl: ... спасибо за ответ, в принципе так все и предполагал сделать, единственное что хотел уточнить - это "калибровку" нижнего порога срабатывания, что-бы самому эксперименты не ставить, ибо вода везде разная, а как известно, что от ее химического состава и зависит сопротивление/проводимость, думал у кого-то уже есть "универсальная закладка" для любой воды, вижу что нет, посему буду экспериментировать )) а касательно датчиков от потенциала, так у них, в отличии от "Octopus ++" нет вообще НИКАКОЙ начинки, просто 2 электрода, не вижу смысла такое покупать вообще, все что нужно-это найти 2 болта с нержавейки, под гайку с шайбой завести провода, и залить это все силиконом, можно даже без корпуса-вот и все, датчик готов ) а кто хочет что-бы посимпотнее вышло, то можно это все поместить в корпус от старого магнита снятого с ненужной древней мебели, или прочую коробку, которая попадется под руку )


dem: ППК «GSM-Universal» настраивается для работы с датчиком с помощью программы «Конфигуратор». Во вкладке выбранной зоны (в расширенном режиме) установите следующие параметры: «Контролируемый параметр» – сопротивление. «Верхний и нижний порог» - 100 кОм. «Настройка срабатывания и восстановления» - сработка при достижении нижнего порога, восстановление при достижении верхнего порога. «Инверсия» - включена. «Настройка реагирования» - круглосуточная зона. «Действие» - тихая тревога. «Управление» - включить выход № (на выбранный выход, через модуль реле, подключите эл. клапан отключающий подачу воды). Тревожные SMS и дозвоны в зависимости от необходимости информирования пользователей.

orel: YurOl пишет: это все поместить в корпус от старого магнита снятого с ненужной древней мебели, или прочую коробку, которая попадется под руку ) В общем правильно, я вообще старую вилку сетевую использовал. А вот под датчик дождя пробовал угольные електроды от батареек и обычные. :)

YurOl: dem пишет: «Верхний и нижний порог» - 100 кОм. ... спасибо за доступный и всеобъемлющий ответ! Но вот касательно верхнего и нижнего порога, не совсем понял почему эти 2 значения одинаковые, и почему например этот диапазон не сделать 100 / 500 кОм (верхний/нижний пороги)? ибо я как-то сходу не уловил логику работы универсала при одинаковых пороговых значениях.

dem: Принцип в том, что если сопротивление меньше 100 кОм - тревога, если больше 100 кОм норма.. 500 кОм это слишком...

YurOl: ... вопрос с настройкой работы датчиков протечки решился, сейчас на повестке дня стоит другой вопрос: как можно реализовать перекрытие воды на входе в квартиру ОДНОВРЕМЕННО с постановкой на сигнализацию? Имеется в наличии поворотный привод, который закрывает вентиль подачи воды, открытие/закрытие происходит за счет реверса питания (12 В), задача - необходимо срабатывание модуль-реле при постановке на охрану, и отключение его при снятии с охраны... (уходишь из дома, поставил на охрану-вода перекрылась, пришел, снял с охраны- подача воды открыта), как это воплотить в жизнь?

dem: Тип выхода "Охрана".

YurOl: ... понял, спасибо! ... попутно с данным вопросом возник еще один: в случае аварии и протечке воды в то время когда охранная зона выключена (владелец находится в квартире ) происходит срабатывание клапана, вода перекрывается, авария локализуется, но после того, как произойдет постановка, и снятие с охраны - клапан опять откроется и авария возобновится? не будет-ли конфликтовать измерительный выход (датчики протечек) с принудительным включением/выключением клапана при постановке на охрану, какая приоритетность включения/выключения при нескольких разных командах на один управляемый выход ? ... и еще вопрос: "если произошла сработка, "водяной" клапан закрылся, потом произвели работы по устранению причин протечки, после этого как данный клапан проще, быстрее и правильнее открыть, с помощью команды с клавиатуры, которая принудительно включит управляемый выход, и подаст питание на модуль-реле, или каким-то другим способом ?

dem: Тогда берем 2 выхода (например 1 и 2), на 1 назначаем "Охрана", на второй оставляем триггерный. Берем 2 диода и модуль реле. В настройках зоны (датчик затопления) ставим включить выход №2. В итоге прибор под охраной вкл. выход 1, сработал датчик протечки вкл. выход №2. И для открытия эл. клапана нам надо снять с охраны и DTMF командой или с клавиатуры выключить выход№2.

YurOl: ... диоды можно эти использовать: 1N4148 ? ... схема такая получится click here ?

dem: Слабоваты, хотя смотря что за реле... Да схема такая.

YurOl: ... реле вот такие: click here , по-идее 4148 - должно хватить, или все-же лучше поставить одноамперные 1N4001 ?

dem: 1N4001 лучше.

legest: Подскажите,для чего ставятся диоды и как?

lexalalex: dem пишет: Тогда берем 2 выхода (например 1 и 2), на 1 назначаем "Охрана", на второй оставляем триггерный. Берем 2 диода и модуль реле. В настройках зоны (датчик затопления) ставим включить выход №2. В итоге прибор под охраной вкл. выход 1, сработал датчик протечки вкл. выход №2. И для открытия эл. клапана нам надо снять с охраны и DTMF командой или с клавиатуры выключить выход№2. legest пишет: Подскажите,для чего ставятся диоды и как? тоже интересует

dem: Можно и без диодов если данные выхода не будут задействованы еще для каких либо целей...