Форум » GSM Universal » MQ-4 ДАТЧИК ГАЗА » Ответить

MQ-4 ДАТЧИК ГАЗА

beedmeister: Возникла потребность установить датчик газа MQ-4 модуль FS-22 На выходе при срабатывании есть цифровой(1-0)5v и аналоговый выходы. Какие есть варианты коммутировать с УНИВЕРСАЛОМ?

Ответов - 16

dem: В чем проблема... Есть в конфигураторе контролируемый параметр напряжение и настраиваем пороги.

beedmeister: dem пишет: В чем проблема... Есть в конфигураторе контролируемый параметр напряжение и настраиваем пороги. Проблема это когда в вашем "конструкторе", что то не работает... Сп.

dem: Что Вы имеете ввиду?


beedmeister: dem пишет: Что Вы имеете ввиду? да выползает то одно, то другое, то не дозвониться, то даешь команду отключить порт, отключаются все.... даешь команду вкл. снимается с охраны, настроил отправить СМС при понижении заданной температуры, чего он только не присылает, пришлось выключить, чуть весь денежный баланс не ушол. Короче, иногда боле-мение, а иногда живет своей жизнью. Так не должно быть.!

dem: Такое может быть в случае нарушения РЭ на ППК п. 9.1 стр.21

beedmeister: dem пишет: Такое может быть в случае нарушения РЭ на ППК п. 9.1 стр.21 Конфигуратор соответствует прошивке.

dem: А конфигурация?

beedmeister: dem пишет: А конфигурация? А что конфигурация, не раз проверялась набивалось ручками с нуля. хочу обновить, проверю скажу, но это позже.

dem: По DTMF рекомендую аппаратное декодирование в общих настройках конфигуратора и отключать микрофон на телефоне при дозвоне на прибор.

beedmeister: dem пишет: По DTMF рекомендую аппаратное декодирование в общих настройках конфигуратора и отключать микрофон на телефоне при дозвоне на прибор. нащет микрофона я и сам догадался, а вот аппаратное отключу. сп.

dem: Имел ввиду включить.

beedmeister: dem пишет: Имел ввиду включить. ок, значит выключать не буду.

beedmeister: beedmeister пишет: хочу обновить, проверю скажу, но это позже. Обновил на последнюю прошивку 3.9.20.261 посмотрим как будет дальше работать. Но, обнаружил, что 3,4 ЗОНЫ поменялись местами, вернул старую прошивку все нормально, прошил новую тоже, Это только у меня такое, или глюк прошивки?

dem: Быть такого не может. Вот почему то уверен, что проблемы в совместимости версии прошивки/конфигурации/конфигуратора...

beedmeister: В следующий раз сниму все на видео.

romeo773: Підскажіть якими користуєтесь провідними датчиками угарного газу(СО). Готових ,провідних для підключення з universal знайшов тільки (DG-1CO )але ціна... 1400грн. Може хтось підключав MQ-7,9 поділіться досвідом(чи працює, наскільки вистачає , як організували підключення) Дякую