Форум » GSM Universal » подключение электрозамка » Ответить

подключение электрозамка

Алексей: Подскажите пожалуйста как правильно подсоеденить электрозамок, с кнопкой на брелоке понятно есть функция "открытие электрозамка", а как и куда подсоеденить сам замок, и на какой выход?

Ответов - 35, стр: 1 2 All

Stalker: И я тогда здесь спрошу. На роллете стоит герконовый датчик, включающийся при закрытии. Можно ли настроить так, чтоб при закрытии роллеты прибор ставился на охрану и начинал вход от ролеты охранять? То есть нужно чтоб вход был сначала постановочным на охрану, а потом он же охраняемым. Возможно ли такое?

dem: Stalker пишет: На роллете стоит герконовый датчик, включающийся при закрытии. Можно ли настроить так, чтоб при закрытии роллеты прибор ставился на охрану и начинал вход от ролеты охранять? То есть нужно чтоб вход был сначала постановочным на охрану, а потом он же охраняемым. Возможно ли такое? Нет, или как вход постановки/снятия или ........

Stalker: Можно ли в расширенном режиме настройки зоны переключить вход на постановки/снятия? Нашёл этот переключатель только в упрощённом режиме настройки.


dem: Stalker пишет: Можно ли в расширенном режиме настройки зоны переключить вход на постановки/снятия? Нашёл этот переключатель только в упрощённом режиме настройки. Можно, в поле "действие" (по умолчанию там стоит тревога).

Androlya: Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить данный замок

dem: Androlya пишет: Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить данный замок Трудно читается схема подключения, приведите ссылку на инструкцию в хорошем качестве. Из того что можно разобрать для данного замка необходимо использовать свой блок питания и не в коем случае не подключать к бп universala. В разрыв питания замка поставить контакты реле (НЗ или НР контакты), обмотку реле к выбранному выходу. Выход настроить как импульсный и подобрать длительность. Управлять выходом DTMF, I-Button и т.д.

Androlya: Androlya пишет: Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить данный замок Заменил изображение на более удобное. Замок Atis Lock SS.Посмотрите, пожалуйста.

dem: Androlya пишет: Заменил изображение на более удобное. Замок Atis Lock SS.Посмотрите, пожалуйста. Выберите выход (например первый) по типу триггерный, импульсный, длительность 2-6 секунд. К данному выходу подключите реле, нормально разомкнутые контакты на коммутацию питания эл. замка.

Artem: реле используется это COM-01 или COM-01 мини?

myx: Поделюсь опытом, как я подключил электрозамок. Взял такой ригельный замок и на один из выходов подключил реле. Выход включается только тогда, когда ставится объект под охрану. Реле подает напряжение 12 вольт на замок при постановке на охрану. Все просто. Можно просто сделать выход триггерным и открывать замок брелком или (не работающим) ДТМФ.

Mihalych: Подскажите пожалуйста следующее: задача - открывать с брелка электрозамок. уже есть домофон+накладка+замок. одно из решений - установка модуля домофона, и на третью кнопку поставить "электрозамок". читаю инструкцию к модулю домофона, там следующее: "Команда открытия электрозамка идет на вызывную панель домофона по аудио каналу. Замок открывается. Внимание! Устройство будет работать только при включенной охране на “GSM-Universal”." вопрос. будет ли работать открытие замка с кнопки брелка, если охрана НЕ включена ? или это (работа при охране) относится к дозвону на мобильный при нажатии кнопки на вызовной панели ?

dem: В инструкции имеется ввиду дозвон будет когда под охраной. Электрозамок открывается в любое время.

Shaman: Конфигуратор GSM_Universal v3.9.20.261 Прибор v3.3.9.20 Замок Гардиан ЭМЗ 1.02 Открывается и закрывается за счет смены полярности питания. Параметры на фото: Использую выход 1 для закрытия замка через реле, а выход 2 для открытия. Замок открывается и закрывается, как с помощью радиобрелков так и с помощью смартфона - через приложение GSM_Universal. Команды с смартфона по звонку отправляются на симку и отрабатываются прибором. Все проверил перед установкой - работает, теперь хочу все монтировать. Вопрос 1: Допустимо ли подключение данного замка к батарее GSM-Universal напрямую, как на схеме, при условии Выход 1-2 (открыть - закрыть) настраивать как импульсный на 1 сек? Вопрос 2: Можно ли поставить в настройках GSM-Universal функцию - при включении Выхода 1 (кратковременно - импульс 1 сек) загорался диод, - при включении Выхода 2 (кратковременно - импульс 1 сек) диод выключался, и как и куда подключить этот диод. Очень не хватает на дверях диода - визуального отображения закрытого-открытого замка. А провода не охота от дверей дополнительно тянуть. Заранее благодарю за ответ.

dem: Shaman пишет: Вопрос 1: Не стоит. Shaman пишет: Вопрос 2: Нет нельзя.

Shaman: dem пишет: Не стоит. Ок. Спасибо за ответ У меня рядом стоит бесперебойный блок питания на 4 канала по 1А, для видеонаблюдения. Думаю там на одном канале будет нормально. Подключу туда.



полная версия страницы