Форум » Обсуждение нашей продукции » GSM-ХИТ РК » Ответить
GSM-ХИТ РК
DIGITAL: GSM-ХИТ РК устанавливал несколько штук все ок. Купил себе установил и вот такой глюк через сутки,двое сигнализация автоматически снимается с охраны. Думал может забываю ставить на охрану но стал записывать уходы приходы и действительно сигнализация сама снимается с охраны. Когда ухожу контрольный светодиод светится непрерывно и сигнализация издает 1 короткий сигнал. Доступ к сигнализации только у меня. Постановка снятие брелоком.
Алексс: kader_ivan , понял, спасибо.
EvgenG: Писал в миничате повторюсь. Купил новую gsm хит рк v3 rev 3.0 По 3.0.6. ТК опыт был с таким и сигнализациями, то настройка карты, привязка датчиков, тлф и брелков не составила труда. Но возникли две проблемы.... 1. Пустой звонок на поставку срабатывает с 3 гудка, что неудобно, при этом пустым не снимается вовсе. J5 включен. Вык/вкл ничего не дало. Снимается или дтмф или брелком, что тоже плохо 2. Датчика пока два. Геркон и дд. Они привязаны.живые. Но тревогу на размыкание и движение делать не хотят. При этом чудесно включается тревога при вскрытии
dem: 1. А сколько всего гудков до поднятия трубки прибором? С нашими операторами наблюдается временами такая картина гудки идут, а звонка на прибор нет. 2. Датчики проводные или беспроводные? J6 включен?
EvgenG: 1. на пятый поднимает. ладно с постановкой то пол беды, но снятие вообвще никак. с дтмф вообще никаких проблем. им и ставит и снимает. но жене обьянить дтмф....((( 2. датчики два беспроводные. геркон и дд. j6 выключен
dem: Попробуйте ложить трубку после 4го гудка, включите j6 на время теста. Время восстановления RD-100 3 минуты - выдерживали время?
EvgenG: не снимает никак ни с 3 ни 4(((. про RD 100 я в курсе, но с RG100 1в1 история.там же 3 минуты не надо выдерживать? c ж6 попробую
EvgenG: кстати, зря не сделали кнопку питания в хите. в мини была удобная кнопка
dem: Опишите положение переключателей.
EvgenG: ОХРАНА НЕ ВКЛЮЧЕНА. АВАРИЯ ПО ЛИНИЯМ 1 и 2 Вкл 5 6 7 Пока подключен только дверной датчик. ДД я отвязали сбросом
EvgenG: Брелком тоже самое. Т.е. это она не ставится на охрану... мигает выносной похоже как охрана
dem: А проводные входы 1 и 2 не используете? Тогда надо двумя проводками их подтянуть к "-" питания.
EvgenG: нет не использую. это с двух колодок два провода на минус?
dem: Да. У Вас прибор, без восстановленных проводных зон, не перейдет в режим охрана. Поэтому нет снятия и тревог.
EvgenG: Блин а нема фото как сирену через реле подключать к плате? А то что то туплю. Замыкание все привело в норму! Странное мерцание светодиода при постановке снятии это такая фича?
dem: "+" модуля реле на +12В, "-" модуля реле на выход сирена. "-" сирены на -12В, "+" сирены +12В через контакты реле. Что значит мерцание?
EvgenG: снизу, я так понимаю вход для сирены? а вверху три ввода, куда туда -/+ по поводу мерцания сделаю видео
dem: То что снизу это обмотка реле "+" модуля реле на +12В, "-" модуля реле на выход сирена.
EvgenG: dem пишет: То что снизу это обмотка реле "+" модуля реле на +12В, "-" модуля реле на выход сирена. легче мне не стало))))
EvgenG: так ?
dem:
полная версия страницы